На объекте организована система автоматизации на итальянских контроллерах Carel. Внутри здания информация в скаду передается на интерфейсе rs-485 с помощью протокола Carel (собственный протокол). Стоит задача связать контроллеры, находящиеся вне здания (котельные и т.д.) непосредственно со скадой с помощью радиомодемов, используя тот же rs-485 и протокол Carel. Обмен данными между контроллерами осуществляется на скорости 19200 бод
Радиус удаленности внешних объектов от основного - примерно 1км.

Подскажите, пожалуйста, возможные варианты радио-модемов для использования в данной системе автоматизации и диспетчеризации!

Основные требования:
1. Относительная дешевизна
2. Нелицензируемый диапазон частот


Заранее спасибо!!

Сообщение отредактировал DukeZed - 12.3.2012, 13:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 18)
ealaj
сообщение 15.1.2013, 12:08
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 19.10.2010
Из: Саратов
Пользователь №: 76954



Доброго всем времени суток.
Есть задача собирать данные по городу по радиоканалу на частоте 167 МГц, нашёл подходящий модем Dataradio Guardian с возможностью подключения по RS-232, 485 со скоростью до 19,2 кбит/с.
Вопрос в следующем: на компе который будет собирать данные с 10 разных контроллеров возможно будет собирать данные одновременно с 10-ти контроллеров (у каждого свой модем) или их надо опрашивать поочереди?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Max2114_*
сообщение 15.1.2013, 12:11
Сообщение #3





Guest Forum






Цитата(DukeZed @ 12.3.2012, 13:50) *
Здравствуйте!

На объекте организована система автоматизации на итальянских контроллерах Carel. Внутри здания информация в скаду передается на интерфейсе rs-485 с помощью протокола Carel (собственный протокол). Стоит задача связать контроллеры, находящиеся вне здания (котельные и т.д.) непосредственно со скадой с помощью радиомодемов, используя тот же rs-485 и протокол Carel. Обмен данными между контроллерами осуществляется на скорости 19200 бод
Радиус удаленности внешних объектов от основного - примерно 1км.

Подскажите, пожалуйста, возможные варианты радио-модемов для использования в данной системе автоматизации и диспетчеризации!

Основные требования:
1. Относительная дешевизна
2. Нелицензируемый диапазон частот


Заранее спасибо!!

Да любой радио-модем который рабоатет, как "удлиннитель" RS485.. к примеру Невод (из дешевых и более-менее надежных).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Demus
сообщение 24.1.2013, 10:22
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 286
Регистрация: 10.4.2010
Пользователь №: 51667



С2000-РПИ от болида использовали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
faer
сообщение 5.2.2013, 23:28
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 4.11.2009
Из: Нарва
Пользователь №: 40413



Не знаю используют в России модемы этой фирмы http://www.satel.com/ но у них есть серия на свободную частоту
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kolyan_bk
сообщение 6.2.2013, 19:12
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 22.1.2011
Пользователь №: 90580



________________________________________________________________________________

DukeZed:
Здравствуйте!

На объекте организована система автоматизации на итальянских контроллерах Carel. Внутри здания информация в скаду передается на интерфейсе rs-485 с помощью протокола Carel (собственный протокол). Стоит задача связать контроллеры, находящиеся вне здания (котельные и т.д.) непосредственно со скадой с помощью радиомодемов, используя тот же rs-485 и протокол Carel. Обмен данными между контроллерами осуществляется на скорости 19200 бод
Радиус удаленности внешних объектов от основного - примерно 1км.

Подскажите, пожалуйста, возможные варианты радио-модемов для использования в данной системе автоматизации и диспетчеризации!

Основные требования:
1. Относительная дешевизна
2. Нелицензируемый диапазон частот


Заранее спасибо!!
_______________________________________________________________________________

Ответ:
Посмотрите здесь.
Плохих отзывов не было:

http://www.rateos.ru/spectr433.shtml

Сообщение отредактировал kolyan_bk - 6.2.2013, 19:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dbush
сообщение 3.6.2013, 12:48
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 3.6.2013
Пользователь №: 194688



Модем для диапазона 868 МГЦ RFSerialBridge. Он же конвертор RS232/RS485/USB
http://sysmc.ru/rf-serial-bridge.aspx
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elexm
сообщение 3.6.2013, 12:55
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 461
Регистрация: 5.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22192



Цитата(Max2114 @ 15.1.2013, 13:11) *
Да любой радио-модем который рабоатет, как "удлиннитель" RS485.. к примеру Невод (из дешевых и более-менее надежных).

Невод не из дешевых, и не из надежных.

Рекомендую "Спектр 433" из Зеленограда

Сообщение отредактировал elexm - 3.6.2013, 12:55
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Spektr433_800.jpg ( 85,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
masalex
сообщение 5.6.2013, 12:43
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 21.3.2013
Пользователь №: 186247



Присоединяюсь насчет мнения о Спектр. GPRS-шлюзы у них работают не хуже Moxa Oncell, а стоят в разы дешевле. Меньше настроек разве что. Наши инженеры брали на испытания, нареканий не вызвали.
Радиомодемы в живую не щупали, но, думаю, тоже на уровне.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OrionK
сообщение 5.6.2013, 16:12
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 28.1.2013
Пользователь №: 179029



А есть у кого то опыт работы с радиомодемами в схеме "звезда"? Есть задача - свести 14 машин, управляемых через RS-485 в одну скаду. Решено провода не бросать. В будущем планируется подключение около 200 машин. То есть нужна сеть с одним или несколькими базами и множеством нодов. На данный момент рассматриваю SST-2450 только не совсем еще понял что там может выступать как база и сколько нодов можно в одной подсети иметь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_wild_*
сообщение 6.6.2013, 5:04
Сообщение #11





Guest Forum






А вы уверены что SST-2450 вообще можно использовать на территории РФ? Есть Сертификат Минсвязи (ССС)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dbush
сообщение 6.6.2013, 8:27
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 3.6.2013
Пользователь №: 194688



Делали звезду из 20 устройств. Удлиняли. RS-485 Работает. Делали и на 100 узлов, там уже сложнее. Использовали ZigBee.

Сообщение отредактировал dbush - 6.6.2013, 8:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serge197a
сообщение 6.6.2013, 17:30
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 689
Регистрация: 26.12.2012
Пользователь №: 175764



Радиомодемы с зеркальной передачей данных, без настроек, любая топология сети.
Писать в личку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OrionK
сообщение 10.6.2013, 9:00
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 28.1.2013
Пользователь №: 179029



dbush: А что за производитель? Какая модель модемов и какая модель для базы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rever
сообщение 10.6.2013, 10:13
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 1.2.2012
Пользователь №: 138337



Цитата(dbush @ 6.6.2013, 8:27) *
Делали звезду из 20 устройств. Удлиняли. RS-485 Работает. Делали и на 100 узлов, там уже сложнее. Использовали ZigBee.

Сейчас тоже строим одну систему на ZigBee. Я этот проект курирую. Посмотрим, что выйдет. Я пока настроен скептически.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rever
сообщение 10.6.2013, 10:25
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 1.2.2012
Пользователь №: 138337



Цитата(OrionK @ 10.6.2013, 9:00) *
dbush: А что за производитель? Какая модель модемов и какая модель для базы?

Брали здесь
http://www.analytic.ru/prices/price_rz.pdf
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dbush
сообщение 10.6.2013, 14:47
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 3.6.2013
Пользователь №: 194688



Цитата(OrionK @ 10.6.2013, 10:00) *
dbush: А что за производитель? Какая модель модемов и какая модель для базы?

Производитель СМК
Работали с Аналитиком. Они используют модули DIGI. В них (модулях) много глюков было в свое время.
СМК делает на микросхемах Texas Instruments. Стек от TI. Работает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dbush
сообщение 10.6.2013, 14:53
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 3.6.2013
Пользователь №: 194688



Цитата(rever @ 10.6.2013, 11:13) *
Сейчас тоже строим одну систему на ZigBee. Я этот проект курирую. Посмотрим, что выйдет. Я пока настроен скептически.

Учитывая, что у Аналитика модули DIGI, скептицизм поддерживаю. ZigBee это не Plug&Play. Для нормальной, стабильной работы нужно повозиться. Зато потом работает стабильно.
У СМК поддержка от Texas Instruments. Прошивки надежные.
А модем RFSerialBridge дает возможность работать с RS-232, RS-485 и USB. Удобно при отладке.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AnCom_support
сообщение 23.7.2013, 10:15
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 24.8.2010
Из: Москва, Волоколамское шоссе, 73
Пользователь №: 69375



Цитата(OrionK @ 10.6.2013, 10:00) *
dbush: А что за производитель? Какая модель модемов и какая модель для базы?

Если есть вопросы по организации сети на основе ZigBee с удовольствием на них ответим. Можете приехать к нам в офис, поработать с нашими модемами на стенде.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.10.2025, 3:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных