Здравствуйте!
На объекте организована система автоматизации на итальянских контроллерах Carel. Внутри здания информация в скаду передается на интерфейсе rs-485 с помощью протокола Carel (собственный протокол). Стоит задача связать контроллеры, находящиеся вне здания (котельные и т.д.) непосредственно со скадой с помощью радиомодемов, используя тот же rs-485 и протокол Carel. Обмен данными между контроллерами осуществляется на скорости 19200 бод
Радиус удаленности внешних объектов от основного - примерно 1км.
Подскажите, пожалуйста, возможные варианты радио-модемов для использования в данной системе автоматизации и диспетчеризации!
Основные требования:
1. Относительная дешевизна
2. Нелицензируемый диапазон частот
Заранее спасибо!!
Доброго всем времени суток.
Есть задача собирать данные по городу по радиоканалу на частоте 167 МГц, нашёл подходящий модем Dataradio Guardian с возможностью подключения по RS-232, 485 со скоростью до 19,2 кбит/с.
Вопрос в следующем: на компе который будет собирать данные с 10 разных контроллеров возможно будет собирать данные одновременно с 10-ти контроллеров (у каждого свой модем) или их надо опрашивать поочереди?
Цитата(DukeZed @ 12.3.2012, 13:50)

Здравствуйте!
На объекте организована система автоматизации на итальянских контроллерах Carel. Внутри здания информация в скаду передается на интерфейсе rs-485 с помощью протокола Carel (собственный протокол). Стоит задача связать контроллеры, находящиеся вне здания (котельные и т.д.) непосредственно со скадой с помощью радиомодемов, используя тот же rs-485 и протокол Carel. Обмен данными между контроллерами осуществляется на скорости 19200 бод
Радиус удаленности внешних объектов от основного - примерно 1км.
Подскажите, пожалуйста, возможные варианты радио-модемов для использования в данной системе автоматизации и диспетчеризации!
Основные требования:
1. Относительная дешевизна
2. Нелицензируемый диапазон частот
Заранее спасибо!!
Да любой радио-модем который рабоатет, как "удлиннитель" RS485.. к примеру Невод (из дешевых и более-менее надежных).
С2000-РПИ от болида использовали.
Не знаю используют в России модемы этой фирмы
http://www.satel.com/ но у них есть серия на свободную частоту
kolyan_bk
6.2.2013, 19:12
________________________________________________________________________________
DukeZed:
Здравствуйте!
На объекте организована система автоматизации на итальянских контроллерах Carel. Внутри здания информация в скаду передается на интерфейсе rs-485 с помощью протокола Carel (собственный протокол). Стоит задача связать контроллеры, находящиеся вне здания (котельные и т.д.) непосредственно со скадой с помощью радиомодемов, используя тот же rs-485 и протокол Carel. Обмен данными между контроллерами осуществляется на скорости 19200 бод
Радиус удаленности внешних объектов от основного - примерно 1км.
Подскажите, пожалуйста, возможные варианты радио-модемов для использования в данной системе автоматизации и диспетчеризации!
Основные требования:
1. Относительная дешевизна
2. Нелицензируемый диапазон частот
Заранее спасибо!!
_______________________________________________________________________________
Ответ:
Посмотрите здесь.
Плохих отзывов не было:
http://www.rateos.ru/spectr433.shtml
Модем для диапазона 868 МГЦ RFSerialBridge. Он же конвертор RS232/RS485/USB
http://sysmc.ru/rf-serial-bridge.aspx
Цитата(Max2114 @ 15.1.2013, 13:11)

Да любой радио-модем который рабоатет, как "удлиннитель" RS485.. к примеру Невод (из дешевых и более-менее надежных).
Невод не из дешевых, и не из надежных.
Рекомендую "Спектр 433" из Зеленограда
Присоединяюсь насчет мнения о Спектр. GPRS-шлюзы у них работают не хуже Moxa Oncell, а стоят в разы дешевле. Меньше настроек разве что. Наши инженеры брали на испытания, нареканий не вызвали.
Радиомодемы в живую не щупали, но, думаю, тоже на уровне.
А есть у кого то опыт работы с радиомодемами в схеме "звезда"? Есть задача - свести 14 машин, управляемых через RS-485 в одну скаду. Решено провода не бросать. В будущем планируется подключение около 200 машин. То есть нужна сеть с одним или несколькими базами и множеством нодов. На данный момент рассматриваю SST-2450 только не совсем еще понял что там может выступать как база и сколько нодов можно в одной подсети иметь.
А вы уверены что SST-2450 вообще можно использовать на территории РФ? Есть Сертификат Минсвязи (ССС)?
Делали звезду из 20 устройств. Удлиняли. RS-485 Работает. Делали и на 100 узлов, там уже сложнее. Использовали ZigBee.
serge197a
6.6.2013, 17:30
Радиомодемы с зеркальной передачей данных, без настроек, любая топология сети.
Писать в личку.
dbush: А что за производитель? Какая модель модемов и какая модель для базы?
Цитата(dbush @ 6.6.2013, 8:27)

Делали звезду из 20 устройств. Удлиняли. RS-485 Работает. Делали и на 100 узлов, там уже сложнее. Использовали ZigBee.
Сейчас тоже строим одну систему на ZigBee. Я этот проект курирую. Посмотрим, что выйдет. Я пока настроен скептически.
Цитата(OrionK @ 10.6.2013, 9:00)

dbush: А что за производитель? Какая модель модемов и какая модель для базы?
Брали здесь
http://www.analytic.ru/prices/price_rz.pdf
Цитата(OrionK @ 10.6.2013, 10:00)

dbush: А что за производитель? Какая модель модемов и какая модель для базы?
Производитель
СМКРаботали с Аналитиком. Они используют модули DIGI. В них (модулях) много глюков было в свое время.
СМК делает на микросхемах Texas Instruments. Стек от TI. Работает.
Цитата(rever @ 10.6.2013, 11:13)

Сейчас тоже строим одну систему на ZigBee. Я этот проект курирую. Посмотрим, что выйдет. Я пока настроен скептически.
Учитывая, что у Аналитика модули DIGI, скептицизм поддерживаю. ZigBee это не Plug&Play. Для нормальной, стабильной работы нужно повозиться. Зато потом работает стабильно.
У СМК поддержка от Texas Instruments. Прошивки надежные.
А модем
RFSerialBridge дает возможность работать с RS-232, RS-485 и USB. Удобно при отладке.
AnCom_support
23.7.2013, 10:15
Цитата(OrionK @ 10.6.2013, 10:00)

dbush: А что за производитель? Какая модель модемов и какая модель для базы?
Если есть вопросы по организации сети на основе ZigBee с удовольствием на них ответим. Можете приехать к нам в офис, поработать с нашими модемами на стенде.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.