> Почему не объединяют местные отсосы и общеобменную вытяжку?
Yuppi
сообщение 13.3.2012, 11:14
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 12.10.2010
Пользователь №: 76075



Уважаемые специалисты!
Провожу обследование системы вентиляции здания, так вот: обнаружил что в столовой местные отсосы от гриля (весь зонт жирный уже) и плиты объединили в одну сеть с вытяжкой из горячих и холодных цехов.
Мне кажется это недопустимо. Или я ошибаюсь?
Кто знает как правильно делать и почему, очень надеюсь на Вашу помощь!

Сообщение отредактировал Yuppi - 13.3.2012, 11:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nedrok
сообщение 13.3.2012, 11:22
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 399
Регистрация: 6.7.2007
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 9862



Это согласно п.4.5 СНиП 2.08.02-89
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 13.3.2012, 11:25
Сообщение #3


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



ПОСОБИЕ К СНиП 2.08.02-89 4.5. Системы вытяжной вентиляции проектируются раздельными для следующих групп помещений:
для посетителей;
производственных (допускается объединять в одну вытяжную систему местные отсосы горячих цехов и общеобменную вентиляцию, горячих, холодных, доготовочных, моечных и других производственных помещений);
и т.д.
Вы не правы.

Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 13.3.2012, 11:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yuppi
сообщение 13.3.2012, 12:07
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 12.10.2010
Пользователь №: 76075



спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MAverick
сообщение 13.3.2012, 16:56
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873



Или правы....
для кафе до 49 посадочных мест включительно можно
51 и больше нельзя. Про 50 к какой категории относиться не помню. Помню мы хитрили для экспертизы убирая стулья :-)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azar
сообщение 13.3.2012, 18:06
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163



Цитата(MAverick @ 13.3.2012, 17:56) *
Или правы....
для кафе до 49 посадочных мест включительно можно
51 и больше нельзя. Про 50 к какой категории относиться не помню. Помню мы хитрили для экспертизы убирая стулья :-)


Это про приточную систему....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 20:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных