Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Нужно прикинуть изб. давление от дисбаланса притока вытяжки, Кто как считает?
WhiteShark
сообщение 6.9.2006, 9:20
Сообщение #1


инженегр


Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906



Собственно суть изложена в заголовке (необходимо подсчитать избыточное давление в помещении создаваемое дисбалансом притока-вытяжки). Уважаемые, кто нибудь сталкивался с таким вопросом?

Я прикидывал по уравнению состояния, получилось что при дисбалансе даже в 1 м куб./час давление выходит порядка кПа! Помогите пожалуйста. sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
3 страниц V  < 1 2 3 >  
Открыть тему
Ответов (30 - 59)
WhiteShark
сообщение 7.9.2006, 16:05
Сообщение #31


инженегр


Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906



Цитата(kroudion @ Sep 7 2006, 16:52 )
При постоянной температуре сие описывается законоуложением аж 18 века от Бойля и Мариотта:

(P+dP)V = P(V+dV)

Имеет косвенное отношение к рассматриваемой тут задаче. Между двумя стационарными состояниями воздуха в помещении вентиляция_выключена/вентиляция_включена существует переходный процесс, характеризуемый, как и всякий переходный процесс, постоянной времени. искомая дельта V, определяющая избыточное давление в Бойле-Мариотте, есть произведение дисбаланса на постоянную времени.

Уважаемый kroudion, а где можно поподробнее с этим законоуложением ознакомиться?
Если ж это закон Бойля-Мариотта, (не знаю, один он или несколько), то в нем речь идет о неизменной массе газа, а наша дельта V никак с этим не вяжется.

И почему косвенное отношение? В такой постановке как раз интересны эти два состояния. Какая разница, как именно шел процесс?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
seeker
сообщение 7.9.2006, 16:10
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 446
Регистрация: 21.8.2006
Из: москва
Пользователь №: 3747



Уважаемый kroudion!
Вы не совсем правы
при постоянной массе газа в помещении и постоянной его температуре уравнение будет иметь вид d(PV) = const. И нельзя забывать, что меняется масса воздуха в помещении (меняется давление и меняется плотность).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kroudion
сообщение 7.9.2006, 16:19
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 321
Регистрация: 29.11.2004
Из: Масква
Пользователь №: 292



seeker,
а с чего вы взяли, что я написал уравнение для постоянной массы? Как раз масса воздуха в помещении в ходе переходного процесса изменяется, из-за чего появляется избыточное давление. И если эта избыточная масса нам известна, никаких дифур не требуется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WhiteShark
сообщение 7.9.2006, 16:21
Сообщение #34


инженегр


Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906



Цитата(seeker @ Sep 7 2006, 16:49 )
Уважаемый whiteshark!
Уравнение Вы написали правильно, но оно написано в предположение, что изменение давления в помещение не влияет на расходы приточного и вытяжного воздуха. А это не так.

Уважаемый seeker! Ваша мысль полезная. Надо будет ее обдумать. Но опять же, не будет же давление скакать все время. В конце концов все в расходы и характеристики в сети устаканятся (не обязательно, конечно, что на расчетных значениях) и ассимптотически мы прийдем к стационарному режиму с каким то избытком давления и дельтой V
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Fresh air_*
сообщение 7.9.2006, 16:24
Сообщение #35





Guest Forum






а "z" что такое?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WhiteShark
сообщение 7.9.2006, 16:27
Сообщение #36


инженегр


Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906



Цитата(kroudion @ Sep 7 2006, 17:03 )
Сумбур вместо музыки, смотрю я.
В обоих стационарных состояниях: все_включено/всё_выключено - сколько в помещение втекает, столько из него и вытекает.

Сие понятно и сие справедливо именно для установившегося режима.

И сейчас мы уже рассматриваем такую задачу: было некоторое герметичное помещение (нет вытяжки там), в него накачали некоторую массу воздуха и приточное окошко закрыли плотненько после этого. На сколько изменилось давление?

Добавлено - 17:29
Цитата(Fresh air @ Sep 7 2006, 17:24 )
а "z" что такое?

z - сжимаемость воздуха. Не последнюю роль, кстати, играет тут , видимо. Ибо если б был воздух газом идеальным, то, может быть, и верна была бы моя формула biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kroudion
сообщение 7.9.2006, 16:30
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 321
Регистрация: 29.11.2004
Из: Масква
Пользователь №: 292



Согласен, Бойль с Мариоттом здесь ни при чём, что называется, подставил ребят.
Скорблю. Обещаю исправиться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Дмитрий Селезнев_*
сообщение 7.9.2006, 16:33
Сообщение #38





Guest Forum






Обратная задача:

Имеем гермитичную комнату и дутьевую машину/вентилятор с максимальным расходом 1000м3/ч и максимальным напором 200 Па.

Вопрос: Какое максимальное давление может создать в помешении эта машина и почему?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
seeker
сообщение 7.9.2006, 16:34
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 446
Регистрация: 21.8.2006
Из: москва
Пользователь №: 3747



Уважаемый whiteshark!
Запишите расход приточного и вытяжного воздуха как функцию от давления в помещении(считая что забор и выхлоп воздуха осуществляется в среду с постоянным давлением) и процесс выйдет на ассимптоту.
Уважаемый Kroudion!
Раскройте скобки в правой и левой части, изчезнут PV и останется уравнение - dPV=pdV. Если исправить знак, то будет уравнение d(pV) =const
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WhiteShark
сообщение 7.9.2006, 17:00
Сообщение #40


инженегр


Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906



Сдается мне, задача в изначально поставленном виде решается только для конкретной сети и помещения, так как тут завязаны давления в притоке и вытяжке и характеристики вентиляторов dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Валенок_*
сообщение 7.9.2006, 23:16
Сообщение #41





Guest Forum






Цитата(WhiteShark @ Sep 7 2006, 14:57 )
1. Потери давления, действительно от трения (ну и от неплотностей и пр.)
2. Если есть трение, значит есть движение.. не поспоришь
3. Если есть движение, значит где-то прибывает
Зря не кончали академиев. bleh.gif Есть движение вращательное (турбулентные вихри, например) при котором нигде не прибывает. А прибывает, если выражаться в терминах теории поля, если есть источник то есть дивергенция не равна нулю

В принципе тут ваша цепочка логическая уже прервалась, но я продолжу.

4. Раз прибывает, значит растет давление...
а. давление бывает статическое, а бывает динамическое и не любое из них растет, когда что-то "прибывает"
б. чтобы "прибывало" (от есть воздух из области с одним давлением переходил в область с другим давлением), нужно чтобы давление со стороны внешней к контрольной поверхности было больше, чем внутри нее
в. на преодоление сопротивления от входа в область, ограниченную контрольной поверхностью, необходимо затратить работу (это для того, чтобы было понятно, куда девается энергия вентилятора)

5. "прибывать" будет, пока давления не сравняются, а не до бесконечности

А на эпюру давлений я бы вам самому посоветовал посмотреть в книжечке Соломаховой Т.С. "Центробежные вентиляторы" (правда, вы ее не найдете), но в книгохранилище есть много других про вентиляторы и насосы

1. Только трение. Без “ну и…”
2. Ну и слава Богу.
3. Не зря. Ведь спокойненько так пивко попивал.
У всех сессия, а я пью без спешки. bleh.gif
Про турболентное движение здорово. Не поспоришь. А ище бывает такой вид движения - упругая деформация. Тоже будем учитывать ? Надо ведь.
Мы какие методы будем пользовать - Лагранжа или Эйлера ? А ?


4а. Ух ты!!! Зыкински. Кто бы мог подумать.
А я о статическом говорил. И про герметичное помещение.

“а насчет герметичности предположение как раз для того, чтобы задачу решить принципиально и как раз не рассматривая соседние помещения”

4б И здесь я не спорю.
Но где же будет контрольная поверхность ?

4в Темные мы . Лопасти трутся, да ? И турбулентят около себя ?

5. А где сравняются ? До и после вентилятора ?

PS
А эпюру-то не смотреть прошу. А нарисовать самостоятельно. И показать всем.
Уточняю : эпюра статического давления, помещение герметичное, вентилятор только в одну сторону.
А еще эпюру скоростей. Ой, простите, эпюру проекции вектора массовой скорости
на продольную ось воздуховодов. От решетки до решетки.


А у Д.Селезнева все проще сказано. Лаконичный человек.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Валенок_*
сообщение 7.9.2006, 23:19
Сообщение #42





Guest Forum






Цитата(WhiteShark @ Sep 7 2006, 18:00 )
Сдается мне, задача в изначально поставленном виде решается только для конкретной сети и помещения, так как тут завязаны давления в притоке и вытяжке и характеристики вентиляторов dry.gif

А еще для конкретной $$$. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WhiteShark
сообщение 8.9.2006, 8:46
Сообщение #43


инженегр


Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906



Цитата(Валенок @ Sep 8 2006, 00:16 )
А  ище  бывает  такой  вид движения  -  упругая  деформация.  Тоже  будем  учитывать ?  Надо  ведь.
Мы  какие  методы  будем  пользовать  -  Лагранжа  или Эйлера ?  А ?


4а. Ух  ты!!! Зыкински.  Кто  бы  мог  подумать.
А  я  о  статическом  говорил. И  про  герметичное  помещение.

“а насчет герметичности предположение как раз для того, чтобы задачу решить принципиально и как раз не рассматривая соседние помещения”

4б  И  здесь  я  не  спорю.
Но  где  же  будет  контрольная  поверхность ?

4в    Темные  мы . Лопасти  трутся, да ? И  турбулентят  около  себя  ?

5.  А  где  сравняются ?  До  и  после  вентилятора  ?

PS
А  эпюру-то  не  смотреть  прошу. А  нарисовать  самостоятельно. И  показать всем.
Уточняю :  эпюра  статического  давления,  помещение  герметичное,  вентилятор только в  одну  сторону.
А  еще  эпюру  скоростей. Ой,  простите,  эпюру  проекции  вектора массовой скорости
на  продольную ось  воздуховодов. От  решетки  до  решетки.


А  у  Д.Селезнева  все  проще  сказано. Лаконичный  человек.

1. Деформации деформациями, движение движением, уважаемый. Не путайте кинематику с теорией упругости. Деформация воздуха - как-то не звучит. Сей термин обычно применяется к структурам с консервативным стремлением сохранить начальное состояние (читай имеющим форму).
В термодинамике газов вместо деформаций используется сжимаемость.

2. Контрольная поверхность совпадает с границами помещения

3. Трутся лопасти. О воздух. Ниче не поделаешь. И турбулентят дай боже

4. Пока давления не сравняются, повторюсь, по разные стороны контрольной поверхности

а эпюра вот... правда не совсем та

... да и я от пивка не отказывался rolleyes.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____.jpg ( 101,99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kroudion
сообщение 8.9.2006, 9:39
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 321
Регистрация: 29.11.2004
Из: Масква
Пользователь №: 292



Попробуем на пальцах прикинуть сей бином Ньютона:
Имеется герметичное помещение объёмом V, температура постоянна Т=300 К.
В начальный момент в него подаёт воздух вентилятор В1: L1(0) - м3/с, Р1(0) - Па, N1(0) - Вт;
и удаляет воздух вентилятор В2, соответственно: L2(0), P2(0), N2(0).

За 1-ый кол времени т (измеряется в секундах) в помещение добавилось [L1(0)-L2(0)]*т м3 или m(1)=1.2*[L1(0)-L2(0)]*т1/29 молей воздуха. Давление в помещении возросло на
dP(1)=m(1)*R*T/V
Предположим, что напорная характеристика вентиляторов есть суперпозиция Р и dP, тогда для В1 имеем: Р1(1)=Р1(0)+dP(1), и соответственно графику В1 L1(0) сдвигается в L1(1); тоже самое для В2: Р2(1)=Р2(0)-dP(1), L2(0)=>L2(1).
Далее повторяем процедуру для 2-го кола времени, 3-го, …i-го – пока не достигнем равенства L1(i)=L2(i)
Избыточное давление будет dP=dP(1)+dP(2)+…+dP(i)

Если предположить не только суперпозицию P и dP, но и то, что потребление чубайса остаётся постоянным для обоих вентов на протяжении всего процесса (очень сомнительная натяжка), то имеем: L*(P1+dP)=N1, L*(P2-dP)=N2, и dP=(N1*P2-N2*P1)/(N1+N2). Результат сомнительный, поскольку никак не зависит от объёма помещения V.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Дмитрий Селезнев_*
сообщение 8.9.2006, 10:00
Сообщение #45





Guest Forum






Причем тут АКАДЕМИИ кажется в 8 классе учебник физики, тема "Давление жидкости и газов".

Давление газа возникает вследствие повышения температуры или изменения объема, опыты по нагреванию и вакуумированию (с насосом).

В нашем случае давление в комнате возникает вследствие работы дутьевой машины, соответственно от нее напрямую зависит. Т.е. сколько она «даст», столько и будет.

Как измерить? Давление всегда измеряется по разности, между "внешнем и внутренним" и можно измерить по разнице водяного столба в жидкостных уровнях один из которых расположить в комнате а другой снаружи или подключив манометр к комнате biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Дмитрий Селезнев_*
сообщение 8.9.2006, 10:35
Сообщение #46





Guest Forum






Если две ситемы будут работать на одну комнату, одна на приток, другая на вытяжку. То их характеристики по давлению/напору суммируются по логарифмической зависимости, в помещенни не будет избыточного давления, т.к. оно будет распределяться между приточным и вытяжным агрегатом.

Избыточное давление может возникнуть только если приток превышает вытяжку несколько раз, тогда вытяжная система становится сопротивление и его надо будет вычесть из напора приточного вентилятора, тогда систему можно рассматривать как только приточную.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Валенок_*
сообщение 8.9.2006, 11:02
Сообщение #47





Guest Forum






Цитата(WhiteShark @ Sep 6 2006, 15:47 )
... если вытяжки нет, то давление в помещении и не превысит статического давления приочного вентилятора за вычетом потерь в сети..

Позволю себе смелость вернутся к моему первоначальному замечанию.


Вот если нет вытяжки, какой процесс стабильный установится через
некоторое время ?
Именно для этого процесса я эпюрку-то слезно просил.
Как именно ТАКУЮ эпюрку покажите, поговорим о потерях сети для ЭТОГО случая. smile.gif



А вообще по сути первого вашего поста :

Дисбаланс будет несколько виртуальным. Для начального периода. (С этим хоть согласны ?)

Если вытяжка все же есть, то , в общем случае, давление в помещении (через некоторое время, когда процесс устаканится) можно рассчитать по эпюрке давлений (статических) для следующей сети :
“Атмосфера-СетьПриточки-ПриточныйВентилятор- ЕщеСетьПриточки -Помещение-СетьВытяжки-ВытяжнойВентилятор- ЕщеСетьВытяжки -Атмосфера”

( предполагаю отсутствие щелей)

При определенных комбинациях вентиляторов, один из них может стать местным СОПРОТИВЛЕНИЕМ. (говорят что при этом еще и генератором )
А помещение ввиду его габаритов по отношению к габаритам сетей можно, в принципе, на эпюрке давления (статического) рассмотреть как ТОЧКУ.

Если же есть еще и щели, то (для заведомого превышения приточки) ПАРАЛЕЛЬНО, от
точки "помещение" добавляем "Щель-Атмосфера"


Повторяюсь, А накой все это ?

PS
А деформация это один из видов движения.
Секретная информация между прочим.
Чтоб она не просочилась к врагам, для газов ее шифруют под именем "сжимаемость"
Тока между нами. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AAANTOXA
сообщение 8.9.2006, 11:24
Сообщение #48


выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве


Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819



Нееееее
бесполезно
они еще неделю будут из пустого в порожнее переливать
Только без обид
Валенок обьяснил - понятнее просто некуда.
Какое давление развивает вентилятор при нулевом расходе такое и установится в помещении.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WhiteShark
сообщение 8.9.2006, 14:22
Сообщение #49


инженегр


Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906



С последним соглашусь. Да и к счастью есть у вентиляционных систем очень хорошее свойство

САМОРЕГУЛЯЦИЯ clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 8.9.2006, 16:46
Сообщение #50


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3811
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Рекомендую вовлечённым в обсуждение коллегам обратиться к сообщениям
Дмитрия Селезнева, а по поводу эпюр представить последовательное соединение вентиляторов с разной характеристикой, совершенно обычную задачу при проектировании некоторых видов систем...

Разумеется, особенности реальных помещений делают такое обсуждение далёким от практики: есть известные эмпирические зависимости между дебелансом и примерным подпором в помещениях, на практике их хватает.

С наилучшими пожеланиями,
Александр Мельников
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WhiteShark
сообщение 8.9.2006, 16:53
Сообщение #51


инженегр


Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906



Цитата(alem @ Sep 8 2006, 17:46 )
Рекомендую вовлечённым в обсуждение коллегам обратиться к сообщениям
Дмитрия Селезнева

есть известные эмпирические зависимости между дебелансом и примерным подпором в помещениях

к сообщениям уже обратились smile.gif Спасибо за совет

А вот где бы посмотреть на вышеуказанные эмпирические зависимости, почтенный? unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 8.9.2006, 16:58
Сообщение #52


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3811
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



В книжках... названия не подскажу, я дома... да и искать придётся... Вроде в Кондиционировании Пеклова или Стеклова - точно не помню автора, недавно листал - попадалось... Да и на форумах, вроде даже на этом упоминалось...

С наилучшими пожеланиями,
Александр Мельников
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Валенок_*
сообщение 8.9.2006, 23:34
Сообщение #53





Guest Forum






Да-а-а-а, Alem влип ..... smile.gif

to Д.Селезнев.
Еще раз снимаю шляпу за вашу сестру - краткость.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valentin_K
сообщение 9.9.2006, 16:55
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 331
Регистрация: 9.9.2006
Из: Харьков
Пользователь №: 3945



Я первый раз на этом форуме.
Читал вашу дискуссию - Задорнов отдыхает.
Валенок - 5 баллов!!!

А все-таки вопрос интересный. на практике монтажа сталкиваюсь: одни проектировщики ставят на подпор осевик номер 10. другие - круглый канальник диаметром 200, хотя условия вроде одинаковые.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valentinium
сообщение 9.9.2006, 18:36
Сообщение #55


Valentin Slobodchikov


Группа: Модераторы
Сообщений: 585
Регистрация: 25.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1965



Точно не подсчитать, даже и не беритесь... (т.е. универсальности решения для всех задач - нет, возможно - только с некоторым приближением). Возникает вопрос: а зачем это нужно для общеобменки???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valentin_K
сообщение 9.9.2006, 18:58
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 331
Регистрация: 9.9.2006
Из: Харьков
Пользователь №: 3945



Для общеобменки - не зачем, а пожарникам в тамбур-шлюзах надо 20 паскаль обеспечивать. правда есть в СНиПе фраза, что подпор можно расчитывать по скорости 1.3 м/с в проеме двери
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valentinium
сообщение 10.9.2006, 12:25
Сообщение #57


Valentin Slobodchikov


Группа: Модераторы
Сообщений: 585
Регистрация: 25.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1965



Цитата(Valentin_K @ Sep 9 2006, 19:58 )
Для общеобменки - не зачем, а пожарникам в тамбур-шлюзах надо 20 паскаль обеспечивать. правда есть в СНиПе фраза, что подпор можно расчитывать по скорости 1.3 м/с в проеме двери

Тогда всем в пртиводымную защиту bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WhiteShark
сообщение 11.9.2006, 9:04
Сообщение #58


инженегр


Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906



Цитата(Valentin_K @ Sep 9 2006, 17:55 )
Я первый раз на этом форуме.
Читал вашу дискуссию - Задорнов отдыхает.
Валенок - 5 баллов!!!

А все-таки вопрос интересный. на практике монтажа сталкиваюсь: одни проектировщики ставят на подпор осевик номер 10. другие - круглый канальник диаметром 200, хотя условия вроде одинаковые.

Задорнов, действительно, при всем уважении отдыхает smile.gif Ибо образование у него не того профиля

А вот как получить именно эти 20 или сколько там паскаль? Вот в чем вопрос.
Сдается мне только путем многочисленных подcтроек и итераций. :wacko:
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 11.9.2006, 9:34
Сообщение #59


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44795
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(WhiteShark @ Sep 11 2006, 10:04 )
Цитата(Valentin_K @ Sep 9 2006, 17:55 )
Я первый раз на этом форуме.
Читал вашу дискуссию - Задорнов отдыхает.
Валенок - 5 баллов!!!

А все-таки вопрос интересный. на практике монтажа сталкиваюсь: одни проектировщики ставят на подпор осевик номер 10. другие - круглый канальник диаметром 200, хотя условия вроде одинаковые.

Задорнов, действительно, при всем уважении отдыхает smile.gif Ибо образование у него не того профиля


Задорнов не отдыхает, ибо наш коллега biggrin.gif
После окончания школы поступил в Рижский Институт Инженеров Гражданской Авиации (РИИГА), из которого перевелся в Москву, в Московский авиационный институт (МАИ). В 1974 закончил факультет двигателей по специальности инженер-механик. По окончании института остался на кафедре "Теплотехники" инженером, параллельно занимаясь художественной самодеятельностью, легенды о которой ходили по всей Москве.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Московко_*
сообщение 11.9.2006, 9:40
Сообщение #60





Guest Forum






Коллеги, по-моему сами себя запутали. Если есть превышение притока над вытяжкой, например 1000кубм, то предполагается, что это СТАЦИОНАРНЫЙ процесс и его обеспечивают вентиляторы приточной и вытяжной установок и НЕГЕРМЕТИЧНОСТЬ помещения. ЭТО РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ. Представим, что негерметичность помещения это отверстие в стене на улице 200мм диаметром. В нем при 1000мкубчас скорость 8,8мс, а сопротивление =Лямбда* 1,2* *.*8*.8/2=....Па. Это и есть избыточное давление в помещении и оно зависит от сопротивления отверстия или другой негерметичности. На самом деле, в реальности негерметичность может измениться, например, диаметр отверстия увеличился, открыли форточку и т.д., то все уже будет зависеть от совместной работы вентиляторов приточной и вытяжной установок, они сами найдут равновесный режим, но дисбаланс будет другой, как и давление в здании. Решать задачу нельзя без характеристик вентиляторов.
Если помещение герметичное, и работает приток вытяжка, то в нем приток равен вытяжке и устанавливается автоматически совместной работой вентиляторов. Если есть только наддув или только вытяжка в герметичное помещение, то давление или разрежение в нем равно давлению вентилятора в режиме "заглушки". Переходные процессы это совсем другое дело. С уважением, Московко Ю.Г.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 2:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных