|
  |
Водомерный узел. Замечания Томского Водоканала, 1 водомер при 2-х вводах |
|
|
|
14.3.2012, 15:11
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 12.3.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 30390

|
Добрый день! Ситуация такая - на стадии П предусмотрено 2 ввода в здание, на каждом вводе водомерный узел (с обводной линией - для противопожарных нужд). Все вроде хорошо, но по замечаниям экспертизы (г.Томска) - они согласуют только при одном ВУ. Вот и выходит схема - на одном вводе есть ВУ, на втором -нет ВУ, есть только задвижка с электроприводом. Возник вопрос что делать? ведь ко второму вводу могут так подключиться.. Может кто сталкивался, подскажите)
|
|
|
|
|
14.3.2012, 18:30
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
вы не даёте всех исходников....просто так вам бы не сказали убрать один водомер... вводы с одной сети или разных, что за сети? что за система в здании? может раздельный хоз-противопожарный водопровод?
|
|
|
|
|
14.3.2012, 18:56
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 30.10.2011
Пользователь №: 127313

|
С одной сети- типовой узел, с разных- два водомера с обратным клапаном. СНиП читать надо.
|
|
|
|
|
14.3.2012, 22:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Вводы в разных местах здания или это один двойной ввод?
|
|
|
|
|
15.3.2012, 9:20
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 12.3.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 30390

|
В здание предусмотрено 2 ввода водопровода- сеть объединенная (хоз-питьевая противопожарная)... Вводы запитываются от одной сети хоз-питьевого противопожарного водопровода. Вводы расположены 1.5м друг от друга Сказали что томский водоканал согласует только с 1 счетчиком...
|
|
|
|
|
15.3.2012, 10:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 11.4.2008
Из: Москва
Пользователь №: 17654

|
И правильно сказали. Посмотрите типовые на данный узел. Хотя бы логичски подумайте смысл своей конструкции? Как показания снимать?
|
|
|
|
|
15.3.2012, 10:37
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9553
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(olenjek @ 15.3.2012, 9:20)  В здание предусмотрено 2 ввода водопровода- сеть объединенная (хоз-питьевая противопожарная)... Вводы запитываются от одной сети хоз-питьевого противопожарного водопровода. Вводы расположены 1.5м друг от друга Сказали что томский водоканал согласует только с 1 счетчиком... Ну и в чём проблема? Между вводами на тройниках с задвижками ставите один водомер. На вводах - две электрозадвижки. Итого, четыре ручные для водомера и две электро на байпасах обеспечат Вам подачу через водомер от любого ввода в любую линию.
|
|
|
|
|
15.3.2012, 11:08
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 12.3.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 30390

|
Цитата(Serg Ivanov @ 15.3.2012, 10:37)  Ну и в чём проблема? Между вводами на тройниках с задвижками ставите один водомер. На вводах - две электрозадвижки. Итого, четыре ручные для водомера и две электро на байпасах обеспечат Вам подачу через водомер от любого ввода в любую линию. У меня получилась примерно такая схема (прилагаю) А показания будут отправляться на пульт оператора =)
|
|
|
|
|
15.3.2012, 11:18
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 12.3.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 30390

|
___________________________.dwg ( 54,8 килобайт )
Кол-во скачиваний: 230
Сообщение отредактировал olenjek - 15.3.2012, 11:24
|
|
|
|
|
15.3.2012, 12:25
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
на вводах поставьте обратные клапаны...регуляторы давления придётся часто обслуживать...не надо его делать рядом с водомером...иначе придётся пломбу часто рвать на обводной для обслуживания регулятора...
|
|
|
|
|
15.3.2012, 13:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Цитата(olenjek @ 15.3.2012, 12:08)  У меня получилась примерно такая схема (прилагаю) Не хватает задвижек на ветке со счетчиком.
|
|
|
|
|
15.3.2012, 15:40
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 12.3.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 30390

|
Цитата(Водяной @ 15.3.2012, 12:25)  на вводах поставьте обратные клапаны...регуляторы давления придётся часто обслуживать...не надо его делать рядом с водомером...иначе придётся пломбу часто рвать на обводной для обслуживания регулятора... Спасибо за совет, а то c регуляторами первый раз столкнулась, но возник еще вопрос: Для чего ставить обратные клапаны на вводе, может его лучше после ВУ? а регуляторы тогда после водомера после байпаса можно ведь поставить?
|
|
|
|
|
15.3.2012, 20:23
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
теоретически- лучше до, чтобы ни капли обратно через водомер не уструячило... а регуляторы после можно...
|
|
|
|
|
16.3.2012, 10:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 9.2.2009
Из: г. Мытищи
Пользователь №: 28875

|
А водосчетчик не слишком маленький?
|
|
|
|
|
16.3.2012, 11:48
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9553
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(olenjek @ 15.3.2012, 12:18) 
___________________________.dwg ( 54,8 килобайт )
Кол-во скачиваний: 230Странная аксонометрия.. Или что это? А по сути, в случае заклинивания задвижки поз.4 - здание может гореть синим пламенем.. Низяя так..
|
|
|
|
|
16.3.2012, 13:18
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 12.3.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 30390

|
Цитата(BUG87 @ 16.3.2012, 10:59)  А водосчетчик не слишком маленький? Водосчетчик будет комбинированный (нет он не маленький -это производственное здание) хватает.. Цитата(Serg Ivanov @ 16.3.2012, 11:48)  Странная аксонометрия.. Или что это? А по сути, в случае заклинивания задвижки поз.4 - здание может гореть синим пламенем.. Низяя так.. Эт не аксонометрия - просто схема ВУ.. а если задвижка поз.4 заклинит то весь расход пойдет через счетчик...но задвижку эту надо предусмотреть..
|
|
|
|
|
16.3.2012, 13:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 9.2.2009
Из: г. Мытищи
Пользователь №: 28875

|
Цитата(olenjek @ 16.3.2012, 14:18)  Водосчетчик будет комбинированный А как это?
|
|
|
|
|
16.3.2012, 17:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 454
Регистрация: 1.2.2012
Из: г. Н. Новгород
Пользователь №: 138335

|
|
|
|
|
|
17.3.2012, 11:44
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(olenjek @ 15.3.2012, 10:20)  сеть объединенная (хоз-питьевая противопожарная)... Хозяйственно-противопожарный водопровод по СНиПу, а то слишком мудрено у вас получается
|
|
|
|
|
17.3.2012, 13:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Цитата(Serg Ivanov @ 16.3.2012, 12:48)  в случае заклинивания задвижки поз.4 - здание может гореть синим пламенем.. Низяя так.. Вы про задвижку на обводной? А как можно?
|
|
|
|
|
19.3.2012, 9:53
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9553
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(aleksey_v @ 17.3.2012, 14:44)  Вы про задвижку на обводной? А как можно? Ну, я так малюю:
Прикрепленные файлы
Model.jpg ( 112,11 килобайт )
Кол-во скачиваний: 341
|
|
|
|
|
20.3.2012, 13:41
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 12.3.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 30390

|
Цитата(Serg Ivanov @ 19.3.2012, 9:53)  Ну, я так малюю: Очень похоже на альбомы ЦИРВа .. Схема красивая конечно, но ведь если отключить задвижки с эл.приводом - бери воду просто так, в обход водомера...
|
|
|
|
|
20.3.2012, 14:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Цитата(olenjek @ 20.3.2012, 14:41)  если отключить задвижки с эл.приводом - бери воду просто так, в обход водомера Эти ваши заморочки из города на Неве... Цитата(Serg Ivanov @ 19.3.2012, 10:53)  Ну, я так малюю А хорошо с доступом к задвижке, фильтру - сверху на плане, на 400 от стены? Как туда подлезть? Нормально? Или это не вопросы при проектировании в/у? Я к тому, что, рисуя в/у, стал задумываться о доступности узлов последнее время, что сильно усложняет.
|
|
|
|
|
20.3.2012, 17:23
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9553
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(aleksey_v @ 20.3.2012, 15:00)  А хорошо с доступом к задвижке, фильтру - сверху на плане, на 400 от стены? Как туда подлезть? Нормально? Или это не вопросы при проектировании в/у? Я к тому, что, рисуя в/у, стал задумываться о доступности узлов последнее время, что сильно усложняет. Да, ИМХО, не хуже чем в колодце. От пп.8.63 СНиП2.04.02-84 и танцуем.. Цитата(olenjek @ 20.3.2012, 14:41)  Очень похоже на альбомы ЦИРВа .. Схема красивая конечно, но ведь если отключить задвижки с эл.приводом - бери воду просто так, в обход водомера... Да можно и упрощённо рисовать. Что значит отключить? На них пломбы водоканала стоят. А водомеры на 50-80мм всё равно малый расход не ловят. А лишние потери при пожаре дают. Тогда уж КВМ-50 ставить надо, а они дорогие..
|
|
|
|
|
21.3.2012, 17:11
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 12.3.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 30390

|
Да можно и упрощённо рисовать. Что значит отключить? На них пломбы водоканала стоят. А водомеры на 50-80мм всё равно малый расход не ловят. А лишние потери при пожаре дают. Тогда уж КВМ-50 ставить надо, а они дорогие.. [/quote]
Пломбы могут аккуратно снять, есть такие умельцы)
Вот у меня еще возник вопрос на ту же тему)) Если есть ВУ с счетчиком (DN25)- на хоз-питьевые нужды с обводной линией (и электрозадвижкой) - на случай пожара. И вот возник пожар - задвижка открывается., и весь расход на пожар идет по обоим трубопроводам и через счетчик соответственно тоже - а на пожар расход в разы больше чем на хоз-питьевые нужды, Вопрос: не слетит ли счетчик DN25? или что с ним будет?
|
|
|
|
|
28.3.2012, 8:21
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9553
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(olenjek @ 21.3.2012, 17:11)  Да можно и упрощённо рисовать. Что значит отключить? На них пломбы водоканала стоят. А водомеры на 50-80мм всё равно малый расход не ловят. А лишние потери при пожаре дают. Тогда уж КВМ-50 ставить надо, а они дорогие..
Пломбы могут аккуратно снять, есть такие умельцы)
Вот у меня еще возник вопрос на ту же тему)) Если есть ВУ с счетчиком (DN25)- на хоз-питьевые нужды с обводной линией (и электрозадвижкой) - на случай пожара. И вот возник пожар - задвижка открывается., и весь расход на пожар идет по обоим трубопроводам и через счетчик соответственно тоже - а на пожар расход в разы больше чем на хоз-питьевые нужды, Вопрос: не слетит ли счетчик DN25? или что с ним будет? 1.Есть и умельцы останавливать любые водомеры. 2.Так посчитайте расход через задвижку и через водомер.
|
|
|
|
|
29.3.2012, 16:58
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 12.3.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 30390

|
Цитата(Serg Ivanov @ 28.3.2012, 8:21)  1.Есть и умельцы останавливать любые водомеры. 2.Так посчитайте расход через задвижку и через водомер.  А причем тут задвижка? если будет пожар, то вода пойдет по обоим трубопроводам, и через счетчик тоже - по сопротивлениям счетчика - я прохожу, а вот по максимальному часовому расходу- нет( Ставить счетчик большего диаметра нет смысла- он как вы и говорили не будет улавливать маленький расход. А вот что будет с счетчиком если расход на пожар -36 м3/час, а максимальный расход у счетчика 7м3/час?
|
|
|
|
|
29.3.2012, 19:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Ничего не будет, имхо. Счетчик по потерям при пожаре если проходит, то ок, можно обводную не открывать при пожаре.
|
|
|
|
|
30.3.2012, 10:01
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9553
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(olenjek @ 29.3.2012, 16:58)  А вот что будет с счетчиком если расход на пожар -36 м3/час, а максимальный расход у счетчика 7м3/час?  ИСчо раз. Посчитайте потери на задвижке (если сможете). Потери на параллельном счётчике равны потерям на задвижке. По потерям определите расход через счётчик. Если не поняли - лучше не задавайте такие вопросы.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|