ЛарисаД
сообщение 14.3.2012, 17:53
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 13.3.2012
Пользователь №: 143590



Добрый день.Столкнулась с проблемой.Две недели я уже работаю технологом на очистных.Образование у меня биотехнолог, но опыта работы на очистных нет.Наше предприятие находится в пуско-наладке.У нас маленький поселок, но в связи с постройкой немаленького завода, запускают и очистные.Учить работе некому.Фактически с нуля,при помощи интернета ит.д. как то начали работу.Сами очистные проектировали и запускали спецы из Москвы, фирму точно не знаю, но при необходимостимогу узнать.Теперь вот пытаюсь вникнуть в технологические нюансы.Первое с чем столкнулась-расчет илового индекса.Как я поняла, по нему можно судить по качеству ила.Но в интернете одни цифры, а мы получаем совсем другие.В пределах 30-50.Как мы считаем:в цилиндр на 100мл наливаем пробу из аэротенка, через полчаса получаем дозу ила по объему(пусть будет40)Пересчитываем на литр-400.Весь ил высушиваемт и взвешиваем.Пусть будет 20г.делим 400 на 20.получаем 20.Такой метод нам оставила технолог из Москвы.Вернее меня тогда еще там не было, все записывали лаборанты.Может они что напутали.Хотелось бы найти правильный метод вычисления илового индекса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
archiglasing
сообщение 15.3.2012, 8:11
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 31.8.2009
Пользователь №: 37862



ну да если 400 на 20 поделить будет 20. только рабочая доза ила в аэротенке так то около 3-х. мне расказывали, что разгоняли на очистных городских до 19, но это в качестве эксперимента. там уже, видимо, ил другой породы, с другими свойствами. объёмная доза 400 мл это норма. скорее всего ошибка в определении дозы ила в г.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alge
сообщение 15.3.2012, 8:33
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 703
Регистрация: 3.3.2009
Из: Санкт-Ленин-бург
Пользователь №: 29972



Цитата(ЛарисаД @ 14.3.2012, 18:53) *
Сами очистные проектировали и запускали спецы из Москвы, фирму точно не знаю, но при необходимостимогу узнать

плохо что не знаете - вот их вам и надо пытать по всем вопросам.

Цитата(ЛарисаД @ 14.3.2012, 18:53) *
В пределах 30-50.Как мы считаем...

у вас доза ила в аэротенке слишком маленькая, поэтому и иловый индекс такой. наращивайте ил до 2-3г/л
/*имхо*/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 15.3.2012, 8:41
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



Цитата(ЛарисаД @ 14.3.2012, 18:53) *
Хотелось бы найти правильный метод вычисления илового индекса.

Дык, вроде правильно...Иловый индекс равен объему, занимаемому 1 г сухого вещества активного ила через 30 мин отстаивания в цилиндре.

Так какая доза ила?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛарисаД
сообщение 15.3.2012, 11:22
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 13.3.2012
Пользователь №: 143590



В одном ответе написали, что рабочая доза до 3, а у нас уже вроде 20(вообще то 30-50), а в другом, что надо наращивать.Как понять-то?Было бы может понятнее, если написали какие дозы по объему в аэротенках и в возврате у вас и что у вас получается при расчетах.И может кто подскажет, от чего зависит вынос ила из окончательного отстойника.Такое частенько случается.
И очень бы хотелось получить ссылки на "умные сайты" и мудрые книжки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сандугач
сообщение 15.3.2012, 11:26
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3704
Регистрация: 24.2.2007
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218






Цитата(ЛарисаД @ 15.3.2012, 14:22) *
В одном ответе написали, что рабочая доза до 3, а у нас уже вроде 20(вообще то 30-50), а в другом, что надо наращивать.Как понять-то?Было бы может понятнее, если написали какие дозы по объему в аэротенках и в возврате у вас и что у вас получается при расчетах.И может кто подскажет, от чего зависит вынос ила из окончательного отстойника.Такое частенько случается.
И очень бы хотелось получить ссылки на "умные сайты" и мудрые книжки

Доза 20 - это даже для мембранных илоотделителей перебор будет. А с отстойниками больше 5 я почти не встречал. Разок 7 видел начиная с 77года, и то недолго.. вырвало...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Urchi_Purchi
сообщение 15.3.2012, 11:26
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 895
Регистрация: 29.10.2008
Из: Уфа - Ташуджу
Пользователь №: 24646



20 грамм на литр при 40%?? Ил влажный, весы врут, проскок песка в песколовках
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛарисаД
сообщение 15.3.2012, 11:30
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 13.3.2012
Пользователь №: 143590



Вообще -то,реально,доза ила по объему у нас в аэротенке 40-60. в возврате 70-90.Но иловый индекс и доза ила-понятия разные.В инете норма по индексу 110-130, а у нас получается 30-50.По какому критерию можно реально судить о качестве ила и о его количестве.

Цитата(Urchi_Purchi @ 15.3.2012, 11:26) *
20 грамм на литр при 40%?? Ил влажный, весы врут, проскок песка в песколовках

Это просто для примера нашего расчета. так,гладкие цифры.А реально 8-20.Да и проценты от 40-60

Сообщение отредактировал ЛарисаД - 15.3.2012, 11:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alge
сообщение 15.3.2012, 11:33
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 703
Регистрация: 3.3.2009
Из: Санкт-Ленин-бург
Пользователь №: 29972



о кошмар как все запущено

"доза ила" - это ВВ в вашем аэротенке
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сандугач
сообщение 15.3.2012, 11:33
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 3704
Регистрация: 24.2.2007
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218



Цитата(ЛарисаД @ 15.3.2012, 14:30) *
Вообще -то,реально,доза ила по объему у нас в аэротенке 40-60. в возврате 70-90.Но иловый индекс и доза ила-понятия разные.В инете норма по индексу 110-130, а у нас получается 30-50.По какому критерию можно реально судить о качестве ила и о его количестве.


Это просто для примера нашего расчета. так,гладкие цифры.А реально 30-50.Да и проценты от 40-60


Есть доза ила по массе, в г/л, и есть доза ила по объёму. Это уже %. Так 20 это проценты?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alge
сообщение 15.3.2012, 11:38
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 703
Регистрация: 3.3.2009
Из: Санкт-Ленин-бург
Пользователь №: 29972



Цитата(ЛарисаД @ 14.3.2012, 18:53) *
в цилиндр на 100мл наливаем пробу из аэротенка, через полчаса получаем дозу ила по объему(пусть будет40)Пересчитываем на литр-400.Весь ил высушиваемт и взвешиваем.Пусть будет 20г.

20 чего? грамм? на 100 мл?
т.е. 200г/л ???
newconfus.gif
или 20 г - это в пересчете на 1л? что меряем-то? и откуда?


Сообщение отредактировал Alge - 15.3.2012, 11:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 15.3.2012, 11:48
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



Понеслась резня...ТС поймите физический смысл величины "иловый индекс", выше я писал определение, и будет вам счастье
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Urchi_Purchi
сообщение 15.3.2012, 11:48
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 895
Регистрация: 29.10.2008
Из: Уфа - Ташуджу
Пользователь №: 24646



дозу ила советую отобрать лично:
залить в литровую колбу ил, полчаса выдержать, записать процентное соотношение, слить всё на предварительно взвешенный фильтр, высушить, взвесить = доза ила.
Ещё совет: взять пробу в такую же колбу после песколовки на наличие песка и глины
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛарисаД
сообщение 15.3.2012, 12:05
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 13.3.2012
Пользователь №: 143590



Вот вся фишка -то и в том, что лаборанты(бывшие бухгалтера.уборщики получившие или купившие корочки лаборанта на 3-ех месячных курсах лаборантов. которые путаются в понятиях пипетка-бюретка)в кровь доказывают мне , что расчет ведут правильно,якобы по методике спеца из Москвы.Мне самой не верится, что дозу по объему пересчитываем на литр, а взвешиваем 100 мл.Те цифры 20-это взяты с потолка, я просила оценить саму методику расчета.Ну дозу ила по весу и дозу ила по объему -это как то делаем думаю без погрешностей.Ну вот иловый индекс меня смущает.Какой он реально у вас?если предположить, что считать примерно так же и перевести все либо на литр, либо на 100мл.И ,еще,прошу меня понять, раньше я работала технологом в колбасном цехе и про колбасу могу рассказать вам много интересного, а вот про дерьмо,извиняюсь, я только начала изучать.Две недели не срок, если учесть, что начальник ушел в отпуск и я решаю еще и организационные вопросы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alge
сообщение 15.3.2012, 12:23
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 703
Регистрация: 3.3.2009
Из: Санкт-Ленин-бург
Пользователь №: 29972



Цитата(ЛарисаД @ 15.3.2012, 13:05) *
Ну вот иловый индекс меня смущает.

ну, вот вам выше все популярно разъяснили. что еще вас смущает?


Цитата(ЛарисаД @ 15.3.2012, 12:22) *
Было бы может понятнее, если написали какие дозы по объему в аэротенках и в возврате у вас и что у вас получается при расчетах.

ну вот возьмем аэротенк... точнее не сам аэротенк, а зечерпнем из него водичку (иловую смесь). и пусть мы зачерпнем 1 л.
отстаиваем полчаса, предположим осадка образовалось 350 мл
теперь взвешиваем этот осадок (ессно, высушив вначале) и получаем, к примеру, 2,8 гр.

так вот: 2,8г/л - это доза ила в аэротенке
а 350/2,8=125мл/г - это иловый индекс

если вы взяли 100 мл - соответственно получили не 2,8г а 0,28, но при условии что у вас в лаборатории и весы дикоаналитические и сушильные шкафы с эксикаторами и лаборатны пряморукие, ибо погрешность резко увеличивается и вместо 0,28 вы легко получите и 0,1 и 0,4. соответственно и иловый индекс у вас запляшет в диапазоне 87,5-350. о как.


а лаборантам не верьте ибо нефиг :-) а сделайте все сами, своими ручками. не ленитесь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 15.3.2012, 12:26
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



Цитата(ЛарисаД @ 15.3.2012, 13:05) *
Вот вся фишка -то и в том, что лаборанты(бывшие бухгалтера.уборщики получившие или купившие корочки лаборанта на 3-ех месячных курсах лаборантов. которые путаются в понятиях пипетка-бюретка)в кровь доказывают мне , что расчет ведут правильно,якобы по методике спеца из Москвы.Мне самой не верится, что дозу по объему пересчитываем на литр, а взвешиваем 100 мл.Те цифры 20-это взяты с потолка, я просила оценить саму методику расчета.Ну дозу ила по весу и дозу ила по объему -это как то делаем думаю без погрешностей.Ну вот иловый индекс меня смущает.Какой он реально у вас?если предположить, что считать примерно так же и перевести все либо на литр, либо на 100мл.И ,еще,прошу меня понять, раньше я работала технологом в колбасном цехе и про колбасу могу рассказать вам много интересного, а вот про дерьмо,извиняюсь, я только начала изучать.Две недели не срок, если учесть, что начальник ушел в отпуск и я решаю еще и организационные вопросы.

Видимо лень понять физический смысл...
Можете хоть 100мл, хоть литр, хоть ведро вылить и пересчитать, смысл не меняется. Вам нужно найти объем, надеюсь, коричневой дряни в цилиндре- подручный инструмент - линейка, сзади подложите белый листочек, шоб наверняка увидеть границу. Исходя из этого находите объем занимаемый этой гадостью в см3 ну или в дм3, как больше нравится.
Дальше, всю дрянь из колбы выливаем на сухой фильтр (белая или синяя лента, точно не вспомню), который взвешиваем заранее, ждем пока профильтруется, даем высохнуть на воздухе, потом при 105 до полного высыхания часок подержать.
Дальше взвесить, вспомнить математику и получить иловый индекс.Вроде так
Реальные цифры для более-менее трудоспособного ила 80-150

Сообщение отредактировал Fatik - 15.3.2012, 12:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alge
сообщение 15.3.2012, 12:28
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 703
Регистрация: 3.3.2009
Из: Санкт-Ленин-бург
Пользователь №: 29972



да, не договорил...
иловый индекс - он от дозы ила зависит. обычно в аэротенках доза ила 2-3 г/л и иловый индекс считается нормальным гдето в диапазоне 100-150.
если доза ила большая - больше и иловый индекс
если доза ила маленькая - индекс меньше

ну и еще конечно куча-куча факторов от которых тот самый индекс зависит, но фик с ними...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 15.3.2012, 12:42
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



Цитата(Alge @ 15.3.2012, 13:28) *
ну и еще конечно куча-куча факторов от которых тот самый индекс зависит, но фик с ними...

именно, но сначала пробирочки...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛарисаД
сообщение 15.3.2012, 12:45
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 13.3.2012
Пользователь №: 143590



Физический смысл илового индекса я поняла на второй день работы.Если лаборант мне доказывает, что методика , лежащая на их столе разработана чуть ли не доктором наук по исследованию дерьма. а мне еще надо освоить хромотограф,спектрофотометр,рH-метр, отправить рабочих расчищать снег и отдраить 6 КНС-ок, проверить тот ли вентиль открыли операторы, а в конце рабочего дня помыть пол в своем кабинете(предприятие в пуско-наладке и штата уборщика до сих пор нет)В обед я сижу и ужу информацию, то же самое после работы до 12 ночи.Как вы думаете,есть ли мне время ждать когда просохнет мой бюкс с взвешенным илом.Такой тупой расчет я надеялась освоят мои горе-лаборанты.Но теперь поняла-да. мне нужно все сделать самой.Спасибо за науку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 15.3.2012, 12:52
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



Цитата(ЛарисаД @ 15.3.2012, 13:45) *
чуть ли не доктором наук по исследованию дерьма.

обычно их называют докторами технических наук. rolleyes.gif

Сообщение отредактировал Fatik - 15.3.2012, 13:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alge
сообщение 15.3.2012, 12:57
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 703
Регистрация: 3.3.2009
Из: Санкт-Ленин-бург
Пользователь №: 29972



Цитата(ЛарисаД @ 15.3.2012, 13:45) *
а мне еще надо освоить... отправить... отдраить... проверить... помыть...

так вот и занимайтесь своими делами. мойте-правьте-драйте-проверяйте
што так цепляться за этот иловый индекс? водичку ваши очистные чистят? в нормы укладыватесь - ну и забейте на все остальное. тем более этот индекс нафик совершенно не нужен wink.gif

Цитата(ЛарисаД @ 15.3.2012, 13:45) *
мне нужно все сделать самой.

да! если хотите разобраться - делайте все сами. а если вам это не нужно - то
Цитата(ЛарисаД @ 15.3.2012, 13:45) *
освоят мои горе-лаборанты
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сандугач
сообщение 15.3.2012, 13:56
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 3704
Регистрация: 24.2.2007
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218



Цитата(ЛарисаД @ 15.3.2012, 15:05) *
раньше я работала технологом в колбасном цехе и про колбасу могу рассказать вам много интересного, а вот про дерьмо,извиняюсь, я только начала изучать.


Да нет ни какой разницы, потому сам колбасу давно не ем laugh.gif Книжка есть такая Н.С Жмур автор. "Технологические и биохимические процессы очистки сточных вод на сооружениях с аэротенками" называется. Пошукайте поиском. Оччччень рекоменду. Есть там много чего на шести сотнях страниц полезного для технолога, в том числе и про иловый индекс...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 15.3.2012, 14:39
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



Цитата(Сандугач @ 15.3.2012, 14:56) *
Книжка есть такая Н.С Жмур автор. "Технологические и биохимические процессы очистки сточных вод на сооружениях с аэротенками" называется.

Для начала Яковлева лучше, а то не произведет должного впечатления, только если не занимательная глава о жизни гидробионтов и гидробиологическом анализе smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сандугач
сообщение 15.3.2012, 15:43
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 3704
Регистрация: 24.2.2007
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218



вообще-то была у меня когда-то зелёненькая такая книжица "Методика химико-технологического контроля за работой очистных сооружений канализации"... свою промухал, и снова найти уже не смог... Не печатают. устарела, наверное sport_boxing.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Urchi_Purchi
сообщение 15.3.2012, 15:44
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 895
Регистрация: 29.10.2008
Из: Уфа - Ташуджу
Пользователь №: 24646



С дерьмом понятно, нормативы и раньше должных требований не достигали, а вот что с колбасами произошло? Вкусных не осталось, только под закусь деревенского самопляса
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛарисаД
сообщение 15.3.2012, 16:33
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 13.3.2012
Пользователь №: 143590



Перепроверила все расчеты,связанные с иловым индексом.Например, делали вчера:доза активного ила по объему-31%,по массе 6,2 г/л.Иловый индекс-310:6,2=50.У нас просто тяжелый ил.Наверняка это связано с повышенной минирализацией.Возможно попал и песок из песколовки,как это определить пока не знаю.Если допустить, что взвешивание производилось правильно и свалить все на минирализацию, то означает ли это, что мне нужно просто слить часть ила на иловые карты и обновить ил.Тогда наверное пострадает очистка?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alge
сообщение 15.3.2012, 16:34
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 703
Регистрация: 3.3.2009
Из: Санкт-Ленин-бург
Пользователь №: 29972



...зольность ила проверьте :-)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛарисаД
сообщение 15.3.2012, 16:45
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 13.3.2012
Пользователь №: 143590



Цитата(Alge @ 15.3.2012, 16:34) *
...зольность ила проверьте :-)

Это по методике, что -то там с муфельной печкой?Где -то мелькала такая.Если не секрет. что мне это даст,количество минераллов?И каковы допустимые границы и что делать если выйду из этих границ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Urchi_Purchi
сообщение 15.3.2012, 17:11
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 895
Регистрация: 29.10.2008
Из: Уфа - Ташуджу
Пользователь №: 24646



показывайте свои анализы вход-выход
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛарисаД
сообщение 15.3.2012, 18:11
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 13.3.2012
Пользователь №: 143590



Цитата(Urchi_Purchi @ 15.3.2012, 17:11) *
показывайте свои анализы вход-выход

Имеете в виду зольность?Ну там будет аэротенк и может еще возврат ила.
Или анализы на загрязняющие в-ва ?Вот не поверите, мы ничего не делаем.Лаборанты, работая с ноября месяца не освоили даже pH-метр, хотя ему то их обучали несколько дней.Пришлось осваивать самой.Вход 8,выход 7,6.Теперь учу лаборантов.Это дается с трудом, потому что, все что они могут, это найти растворенный кислород йодометрией.Ну и взвесить че-нить...Оборудования боятся как огня...Застала вместе с ними обучение на хромотографе.Опять таки учил спец из Москвы.Два дня и на оборудование и на анализы.Обработка компьютерная, построение графиков тоже на компе.После его отьезда ни один лаборант под дулом пистолета и не сядет за него, боятся.А вдруг что-то не так, а вдруг сломается и заставят платить(поллимона так-то)Опять пришлось все освоить самой.Вроде разобралась, научить бы их, а ГСО для градуировки закончилось и следущее поступление реактивов будет только в мае.До мая и я забуду все ,чему научилась.Что бы померять воду на катионы-анионы на хроматографе, нужно ее сначала очистить от СПАВ и нефтепродуктов.Реактивов нет...Может там и нет нефти, померять бы, а работать на концентратомере тоже никто не может.Такой вот замкнутый круг.Приезжали экологи, меряли.Превышение по NH3 в 108 раз и в остальном превышений море, но уже не так значительно.А вы говорите, сама взвешивай...Не знаешь, за что схватиться.А метордика по иловому индексу первая в папке методик...Думала ,начну с простого, а оказалось все не так просто.А по характеру своему , я пока не добью что-то одно, за другое не примусь ...Вот и решила с илового индекса начать...

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 2:22
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных