Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Покритикуйте проект
artem1903
сообщение 15.3.2012, 8:51
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 154
Регистрация: 2.4.2011
Пользователь №: 101553



Здравствуйте! Делаю проект (внутренняя сеть) газоснабжения коттеджа. Делаю по образцу с другого проекта и попутно изучаю газовые СНиПы и СП. Хотелось чтобы знающие люди посмотрели и покритиковали. Также есть несколько вопросов

Где проходит граница между наружной сетью и внутренней? Т.к. в перспективе придется делать и уличную сеть.

Архитектор нарисовала круглый вентканал в кухне диаметром 160 мм. Есть ли какая нибудь официальная методика(формула) расчета диаметра вентканала для естественной тяги? Насколько я знаю в кухне должен обеспечиваться трехкратный воздухообмен.

Какие трубы сейчас предпочтительнее применять металлические или полиэтиленовые?

Правильную толщину стенки я взял для металлической трубы? Если неправильно, то по какой методике можно посчитать эту величину?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___.dwg ( 549,31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 323
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- artem1903   Покритикуйте проект   15.3.2012, 8:51
- - Vorbei   С диаметрами трубы у вас всё очень запутано. Специ...   15.3.2012, 9:54
- - artem1903   Спасибо за ответ! По поводу труб. В соответст...   15.3.2012, 10:27
- - Vorbei   Мы водогазопроводную трубу всегда писали по условн...   15.3.2012, 11:08
- - artem1903   Vorbei, спасибо! А насчет остальных вопросов ...   15.3.2012, 12:19
- - artem1903   Нашел в СП 62.13330.2011 термины и определения 3.6...   15.3.2012, 12:56
- - artem1903   Еще такой вопрос. Каким документом руководствовать...   15.3.2012, 13:18
- - artem1903   Ошибся с таблицей в СП. С расстояниями разобрался   15.3.2012, 14:06
- - gloom11   ГОСТ 3262-75 используем только до ду40 включительн...   15.3.2012, 14:52
- - artem1903   Цитата(gloom11 @ 15.3.2012, 15:52) ГОСТ 3...   15.3.2012, 15:28
- - GASPAR   По первому чертежу: 1. ПБ 12-529-03 на системы вну...   15.3.2012, 22:24
- - ___J___   Для первого раза хорошо. Ко всему вышеперечисленно...   16.3.2012, 8:09
|- - GASPAR   Цитата(___J___ @ 16.3.2012, 8:09) Для пер...   16.3.2012, 8:29
- - artem1903   Цитата(GASPAR @ 16.3.2012, 9:29) 3. А поч...   16.3.2012, 10:00
- - artem1903   Только допер. Получается, что для жилых домов если...   16.3.2012, 12:40
|- - GASPAR   Цитата(artem1903 @ 16.3.2012, 12:40) Толь...   16.3.2012, 23:24
- - gloom11   Это расстояние на транзитный газопровод, газовый в...   16.3.2012, 12:48
- - artem1903   Цитата(GASPAR @ 15.3.2012, 23:24) 4. Офор...   16.3.2012, 15:20
- - GASPAR   Вот прилагаю пример проекта. Знакомтеся   16.3.2012, 23:11
|- - GASPAR   Цитата(GASPAR @ 16.3.2012, 23:11) Вот при...   17.3.2012, 9:21
- - Vorbei   И все таки на чертежах указывают диаметр условного...   17.3.2012, 8:50
- - trama   На листе с общими данными укажите из чего и какой ...   20.3.2012, 13:23
- - artem1903   GASPAR, спасибо большое за пример! Моя задача...   21.3.2012, 9:47
- - chp6   Высота установки счётчика 2.3 м завышена. В прилаг...   22.3.2012, 9:12
- - chp6   СП 7.13130.2009 5.45 В помещениях теплогенераторо...   22.3.2012, 9:46
|- - GASPAR   Цитата(chp6 @ 22.3.2012, 9:46) На кухне К...   22.3.2012, 19:54
- - chp6   левый или правый - в зависимости от расположения в...   22.3.2012, 9:53
- - artem1903   chp6, спасибо! Цитата(chp6 @ 22.3.2012, ...   22.3.2012, 15:43
- - trama   Возьмите план БТИ либо кадастровый паспорт на жило...   26.3.2012, 14:17
- - vladigorden   Странно на схеме отметка газопровода стоит 1,5 а к...   29.3.2012, 22:21
- - artem1903   Вот в этом сообщении я выкладывал исправленный вар...   3.4.2012, 11:00
- - artem1903   Здравствуйте, форумчане! Чтобы не плодить тем...   11.4.2012, 12:11
- - artem1903   Собственно посчитал расчетный внутренний диаметр п...   12.4.2012, 9:17
- - tanya24   Требования при прокладке газопроводов при сейсмичн...   12.4.2012, 11:13
- - stessi   Мне кажется правильно брать 0,78 кг/нм3 и 0,73 кг/...   12.4.2012, 12:27
- - Vorbei   В вашем случае лучше средним давлением дойти до ШР...   12.4.2012, 15:57
- - artem1903   Цитата(Vorbei @ 12.4.2012, 16:57) В вашем...   12.4.2012, 16:17
- - tanya24   Цитата(artem1903 @ 12.4.2012, 17:17) Или ...   12.4.2012, 19:59
- - Vorbei   Всё верно, в месте врезки поставьте шкафной узел у...   13.4.2012, 7:15
- - artem1903   Спасибо за ответы! Начал пересчитывать сеть н...   13.4.2012, 8:08
- - Vorbei   Потеря давления не может быть равна или даже больш...   13.4.2012, 8:24
- - artem1903   После точки врезки я устанавливаю шкафной узел уче...   13.4.2012, 10:14
- - tanya24   Цитата(artem1903 @ 13.4.2012, 11:14) Данн...   13.4.2012, 10:31
- - tanya24   Цитата(artem1903 @ 13.4.2012, 11:14) Что ...   13.4.2012, 10:37
- - Vorbei   В данной программе усредненное давление газа (абсо...   13.4.2012, 11:06
- - artem1903   Цитата(tanya24 @ 13.4.2012, 11:31) Абсолю...   13.4.2012, 11:21
- - tanya24   А почему расчетные потери 0,05 МПа?   13.4.2012, 11:27
- - artem1903   Цитата(tanya24 @ 13.4.2012, 12:27) А поче...   13.4.2012, 11:49
- - artem1903   Так какое же все-таки брать значение Рдоп?   13.4.2012, 13:59
- - tanya24   Цитата(artem1903 @ 13.4.2012, 14:59) Так ...   13.4.2012, 14:20
- - artem1903   Цитата(tanya24 @ 13.4.2012, 15:20) Давлен...   13.4.2012, 14:26
- - artem1903   Так ведь давление газа у ГРПШ и есть одна из иском...   13.4.2012, 14:54
- - tanya24   Вообще конечно долго это объяснять. Удельные потер...   13.4.2012, 15:19
- - artem1903   Попробовал определить падение давления по номограм...   13.4.2012, 15:54
- - artem1903   Скажите, пожалйуста, для котельной нужно предусмат...   16.4.2012, 13:06
- - tanya24   Цитата(artem1903 @ 16.4.2012, 14:06) Скаж...   16.4.2012, 13:12
- - artem1903   Отдельностоящая. 2 котла VIESMANN, VITOPLEX 200 по...   16.4.2012, 13:18
- - tanya24   Можно и ГРУ в котельной, если на входе до 0,6 МПа.   16.4.2012, 13:21
- - artem1903   Пункт 2.4.1. ПБ 12-529-03 говорит: Перед горелкам...   16.4.2012, 13:33
- - tanya24   Это разные вещи. Электромагнитный клапан-отсекател...   16.4.2012, 13:53
- - artem1903   То есть последовательность должна быть такая (по х...   16.4.2012, 14:37
- - tanya24   Цитата(artem1903 @ 16.4.2012, 15:37) филь...   16.4.2012, 14:41
- - artem1903   То есть ПЗК закрывается если давление газа перед р...   16.4.2012, 15:00
- - tanya24   Цитата(artem1903 @ 16.4.2012, 16:00) То е...   16.4.2012, 15:07
- - artem1903   То есть если давление после регулятора превысило н...   16.4.2012, 15:16
- - tanya24   Да.   16.4.2012, 15:31
- - artem1903   Цитата(tanya24 @ 16.4.2012, 16:31) Да. t...   16.4.2012, 15:33
- - tanya24   Успехов в работе!   16.4.2012, 15:37
- - artem1903   Понял, что ошибся в расчете расхода газа. В котел...   17.4.2012, 9:08
|- - LevaK   Цитата(artem1903 @ 17.4.2012, 8:08) ... д...   17.4.2012, 22:14
- - vladigorden   Артём, вы хоть мозги включите. У вас давление в то...   17.4.2012, 21:49
- - artem1903   Цитата(vladigorden @ 17.4.2012, 22:49) Ар...   18.4.2012, 7:17
- - artem1903   Собственно пересчитал на нагрузку 400 кВт. Получил...   18.4.2012, 8:09
- - artem1903   А вот пробный вариант проекта. С удовольствием выс...   19.4.2012, 7:52
- - artem1903   Согласно п. 5.6.3 СНиП 42-01-2002 При строительств...   25.4.2012, 8:54
- - Vorbei   В данном случае контрольные трубки устанавливаются...   26.4.2012, 8:19
- - artem1903   А как это реализуется? На каком расстоянии должен ...   26.4.2012, 11:46
- - Vorbei   Поищите в серии 5.905-31.07 вып.1 УДГ33.00.   27.4.2012, 5:31
- - artem1903   Подскажите, пожалуйста, по выбору узла учета газа....   17.5.2012, 15:47
- - balanoff   Вот ссылочка - http://www.gazovik-gaz.ru/catalogue...   17.5.2012, 16:44
- - artem1903   Цитата(balanoff @ 17.5.2012, 17:44) Вот с...   18.5.2012, 8:21
- - artem1903   За ссылки спасибо. Я знал про эти сайты. Связался ...   18.5.2012, 10:50
- - Vorbei   Разве нет возможности измерительный комплекс в кот...   18.5.2012, 13:03
- - artem1903   Согласно техническим условиям "На границе ба...   18.5.2012, 13:11
- - balanoff   Цитата(artem1903 @ 18.5.2012, 9:21) В смы...   18.5.2012, 17:14
- - artem1903   48,17 м3/ч - это расход газа при работе котлов на ...   19.5.2012, 21:51
- - balanoff   Цитата(artem1903 @ 19.5.2012, 22:51) Толь...   20.5.2012, 10:56
- - artem1903   Снова звонил специалистам данной компании. Подобра...   21.5.2012, 8:11
- - artem1903   Кстати, а где можно найти номограмму зависимости о...   21.5.2012, 8:32
- - balanoff   Цитата(artem1903 @ 21.5.2012, 9:11) Тольк...   21.5.2012, 16:36
- - насос   Не ближе 2-х метров от фундамента-это для транзитн...   27.5.2012, 8:34


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 20:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных