Покритикуйте проект |
|
|
|
15.3.2012, 8:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 154
Регистрация: 2.4.2011
Пользователь №: 101553

|
Здравствуйте! Делаю проект (внутренняя сеть) газоснабжения коттеджа. Делаю по образцу с другого проекта и попутно изучаю газовые СНиПы и СП. Хотелось чтобы знающие люди посмотрели и покритиковали. Также есть несколько вопросов Где проходит граница между наружной сетью и внутренней? Т.к. в перспективе придется делать и уличную сеть. Архитектор нарисовала круглый вентканал в кухне диаметром 160 мм. Есть ли какая нибудь официальная методика(формула) расчета диаметра вентканала для естественной тяги? Насколько я знаю в кухне должен обеспечиваться трехкратный воздухообмен. Какие трубы сейчас предпочтительнее применять металлические или полиэтиленовые? Правильную толщину стенки я взял для металлической трубы? Если неправильно, то по какой методике можно посчитать эту величину?
Прикрепленные файлы
___.dwg ( 549,31 килобайт )
Кол-во скачиваний: 323
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
artem1903 Покритикуйте проект 15.3.2012, 8:51 Vorbei С диаметрами трубы у вас всё очень запутано. Специ... 15.3.2012, 9:54 artem1903 Спасибо за ответ!
По поводу труб. В соответст... 15.3.2012, 10:27 Vorbei Мы водогазопроводную трубу всегда писали по условн... 15.3.2012, 11:08 artem1903 Vorbei, спасибо!
А насчет остальных вопросов ... 15.3.2012, 12:19 artem1903 Нашел в СП 62.13330.2011 термины и определения
3.6... 15.3.2012, 12:56 artem1903 Еще такой вопрос. Каким документом руководствовать... 15.3.2012, 13:18 artem1903 Ошибся с таблицей в СП. С расстояниями разобрался 15.3.2012, 14:06 gloom11 ГОСТ 3262-75 используем только до ду40 включительн... 15.3.2012, 14:52 artem1903 Цитата(gloom11 @ 15.3.2012, 15:52) ГОСТ 3... 15.3.2012, 15:28 GASPAR По первому чертежу:
1. ПБ 12-529-03 на системы вну... 15.3.2012, 22:24 ___J___ Для первого раза хорошо. Ко всему вышеперечисленно... 16.3.2012, 8:09 GASPAR Цитата(___J___ @ 16.3.2012, 8:09) Для пер... 16.3.2012, 8:29 artem1903 Цитата(GASPAR @ 16.3.2012, 9:29) 3. А поч... 16.3.2012, 10:00 artem1903 Только допер. Получается, что для жилых домов если... 16.3.2012, 12:40 GASPAR Цитата(artem1903 @ 16.3.2012, 12:40) Толь... 16.3.2012, 23:24 gloom11 Это расстояние на транзитный газопровод, газовый в... 16.3.2012, 12:48 artem1903 Цитата(GASPAR @ 15.3.2012, 23:24) 4. Офор... 16.3.2012, 15:20 GASPAR Вот прилагаю пример проекта. Знакомтеся 16.3.2012, 23:11 GASPAR Цитата(GASPAR @ 16.3.2012, 23:11) Вот при... 17.3.2012, 9:21 Vorbei И все таки на чертежах указывают диаметр условного... 17.3.2012, 8:50 trama На листе с общими данными укажите из чего и какой ... 20.3.2012, 13:23 artem1903 GASPAR, спасибо большое за пример!
Моя задача... 21.3.2012, 9:47 chp6 Высота установки счётчика 2.3 м завышена. В прилаг... 22.3.2012, 9:12 chp6 СП 7.13130.2009 5.45 В помещениях теплогенераторо... 22.3.2012, 9:46 GASPAR Цитата(chp6 @ 22.3.2012, 9:46) На кухне К... 22.3.2012, 19:54 chp6 левый или правый - в зависимости от расположения в... 22.3.2012, 9:53 artem1903 chp6, спасибо!
Цитата(chp6 @ 22.3.2012, ... 22.3.2012, 15:43 trama Возьмите план БТИ либо кадастровый паспорт на жило... 26.3.2012, 14:17 vladigorden Странно на схеме отметка газопровода стоит 1,5 а к... 29.3.2012, 22:21 artem1903 Вот в этом сообщении я выкладывал исправленный вар... 3.4.2012, 11:00 artem1903 Здравствуйте, форумчане!
Чтобы не плодить тем... 11.4.2012, 12:11 artem1903 Собственно посчитал расчетный внутренний диаметр п... 12.4.2012, 9:17 tanya24 Требования при прокладке газопроводов при сейсмичн... 12.4.2012, 11:13 stessi Мне кажется правильно брать 0,78 кг/нм3 и 0,73 кг/... 12.4.2012, 12:27 Vorbei В вашем случае лучше средним давлением дойти до ШР... 12.4.2012, 15:57 artem1903 Цитата(Vorbei @ 12.4.2012, 16:57) В вашем... 12.4.2012, 16:17 tanya24 Цитата(artem1903 @ 12.4.2012, 17:17) Или ... 12.4.2012, 19:59 Vorbei Всё верно, в месте врезки поставьте шкафной узел у... 13.4.2012, 7:15 artem1903 Спасибо за ответы!
Начал пересчитывать сеть н... 13.4.2012, 8:08 Vorbei Потеря давления не может быть равна или даже больш... 13.4.2012, 8:24 artem1903 После точки врезки я устанавливаю шкафной узел уче... 13.4.2012, 10:14 tanya24 Цитата(artem1903 @ 13.4.2012, 11:14) Данн... 13.4.2012, 10:31 tanya24 Цитата(artem1903 @ 13.4.2012, 11:14) Что ... 13.4.2012, 10:37 Vorbei В данной программе усредненное давление газа (абсо... 13.4.2012, 11:06 artem1903 Цитата(tanya24 @ 13.4.2012, 11:31) Абсолю... 13.4.2012, 11:21 tanya24 А почему расчетные потери 0,05 МПа? 13.4.2012, 11:27 artem1903 Цитата(tanya24 @ 13.4.2012, 12:27) А поче... 13.4.2012, 11:49 artem1903 Так какое же все-таки брать значение Рдоп? 13.4.2012, 13:59 tanya24 Цитата(artem1903 @ 13.4.2012, 14:59) Так ... 13.4.2012, 14:20 artem1903 Цитата(tanya24 @ 13.4.2012, 15:20) Давлен... 13.4.2012, 14:26 artem1903 Так ведь давление газа у ГРПШ и есть одна из иском... 13.4.2012, 14:54 tanya24 Вообще конечно долго это объяснять. Удельные потер... 13.4.2012, 15:19 artem1903 Попробовал определить падение давления по номограм... 13.4.2012, 15:54 artem1903 Скажите, пожалйуста, для котельной нужно предусмат... 16.4.2012, 13:06 tanya24 Цитата(artem1903 @ 16.4.2012, 14:06) Скаж... 16.4.2012, 13:12 artem1903 Отдельностоящая. 2 котла VIESMANN, VITOPLEX 200 по... 16.4.2012, 13:18 tanya24 Можно и ГРУ в котельной, если на входе до 0,6 МПа. 16.4.2012, 13:21 artem1903 Пункт 2.4.1. ПБ 12-529-03 говорит: Перед горелкам... 16.4.2012, 13:33 tanya24 Это разные вещи. Электромагнитный клапан-отсекател... 16.4.2012, 13:53 artem1903 То есть последовательность должна быть такая (по х... 16.4.2012, 14:37 tanya24 Цитата(artem1903 @ 16.4.2012, 15:37) филь... 16.4.2012, 14:41 artem1903 То есть ПЗК закрывается если давление газа перед р... 16.4.2012, 15:00 tanya24 Цитата(artem1903 @ 16.4.2012, 16:00) То е... 16.4.2012, 15:07 artem1903 То есть если давление после регулятора превысило н... 16.4.2012, 15:16 tanya24 Да. 16.4.2012, 15:31 artem1903 Цитата(tanya24 @ 16.4.2012, 16:31) Да.
t... 16.4.2012, 15:33 tanya24 Успехов в работе! 16.4.2012, 15:37 artem1903 Понял, что ошибся в расчете расхода газа.
В котел... 17.4.2012, 9:08 LevaK Цитата(artem1903 @ 17.4.2012, 8:08) ... д... 17.4.2012, 22:14 vladigorden Артём, вы хоть мозги включите. У вас давление в то... 17.4.2012, 21:49 artem1903 Цитата(vladigorden @ 17.4.2012, 22:49) Ар... 18.4.2012, 7:17 artem1903 Собственно пересчитал на нагрузку 400 кВт. Получил... 18.4.2012, 8:09 artem1903 А вот пробный вариант проекта. С удовольствием выс... 19.4.2012, 7:52 artem1903 Согласно п. 5.6.3 СНиП 42-01-2002 При строительств... 25.4.2012, 8:54 Vorbei В данном случае контрольные трубки устанавливаются... 26.4.2012, 8:19 artem1903 А как это реализуется? На каком расстоянии должен ... 26.4.2012, 11:46 Vorbei Поищите в серии 5.905-31.07 вып.1 УДГ33.00. 27.4.2012, 5:31 artem1903 Подскажите, пожалуйста, по выбору узла учета газа.... 17.5.2012, 15:47 balanoff Вот ссылочка - http://www.gazovik-gaz.ru/catalogue... 17.5.2012, 16:44 artem1903 Цитата(balanoff @ 17.5.2012, 17:44) Вот с... 18.5.2012, 8:21 artem1903 За ссылки спасибо. Я знал про эти сайты. Связался ... 18.5.2012, 10:50 Vorbei Разве нет возможности измерительный комплекс в кот... 18.5.2012, 13:03 artem1903 Согласно техническим условиям
"На границе ба... 18.5.2012, 13:11 balanoff Цитата(artem1903 @ 18.5.2012, 9:21) В смы... 18.5.2012, 17:14 artem1903 48,17 м3/ч - это расход газа при работе котлов на ... 19.5.2012, 21:51 balanoff Цитата(artem1903 @ 19.5.2012, 22:51) Толь... 20.5.2012, 10:56 artem1903 Снова звонил специалистам данной компании. Подобра... 21.5.2012, 8:11 artem1903 Кстати, а где можно найти номограмму зависимости о... 21.5.2012, 8:32 balanoff Цитата(artem1903 @ 21.5.2012, 9:11) Тольк... 21.5.2012, 16:36 насос Не ближе 2-х метров от фундамента-это для транзитн... 27.5.2012, 8:34
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|