|
  |
Дымоудаление из пристроенного гаража, Необходимость дымоудаления? |
|
|
|
21.3.2012, 10:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 512
Регистрация: 17.3.2008
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591

|
День добрый, специалисты! Ситуация: 2-х этажное отделение банка, сбоку пристроена закрытая стоянка на 1 авто (в плане 8х5м). согласно СП 7.13130.2009 7.2 к) для помещений хранения авто необходимо дымоудаление. Если гараж на 1-2 машины встроен в здание, то понятно, дымоудаление необходимо для предотвращения задымления вышележащих этажей. Если стоянка небольшой вместительности, отдельностоящая одноэтажная с эвакуационными путями до 25м, необходимости в дымоудалении нет (есть подтверждающее письмо от ВННИПО). В моей ситуации, с пристроенным гаражом, дымоудаление нужно?? Может кто сталкивался с подобными объектами?
|
|
|
|
|
21.3.2012, 21:52
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 9.1.2012
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 135304

|
Была аналогичная ситуация. К зданию автоцентра пристроили отдельный бокс на 2-е машины размером 12000х10000 м. Проблему дымоудаления решили установкой фрамуги с электроприводом на высоте +3.6 м. Правда в этом случае дверь для персонала имелась как снаружи, так и в стене, примыкающей к автоцентру.
|
|
|
|
|
22.3.2012, 10:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 512
Регистрация: 17.3.2008
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591

|
Цитата(Егор 119 @ 21.3.2012, 22:52)  Была аналогичная ситуация. К зданию автоцентра пристроили отдельный бокс на 2-е машины размером 12000х10000 м. Проблему дымоудаления решили установкой фрамуги с электроприводом на высоте +3.6 м. Правда в этом случае дверь для персонала имелась как снаружи, так и в стене, примыкающей к автоцентру. Банк 2 этажа, пристроенный гараж 1 этаж, фрамуги не спасут. И расходы бешеные получаются до 70000 кубов.
|
|
|
|
|
23.3.2012, 8:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 30.11.2010
Пользователь №: 83578

|
А в этом гараже точно будет храниться автомобиль? Просто в моём случае это был инкасаторский бокс (как-то так), суть в том, что машина инкассаторов только туда заезжала и уезжала, но не хранилась. Соответственно обошлось без дымоудаления.
|
|
|
|
|
23.3.2012, 9:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 512
Регистрация: 17.3.2008
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591

|
Цитата(maggi @ 23.3.2012, 9:01)  А в этом гараже точно будет храниться автомобиль? Просто в моём случае это был инкасаторский бокс (как-то так), суть в том, что машина инкассаторов только туда заезжала и уезжала, но не хранилась. Соответственно обошлось без дымоудаления. Ну вот так видимо и поступим. Но вопрос остается открыты, если считать стоянку как стоянку для автомобиля.
|
|
|
|
|
23.3.2012, 19:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 72
Регистрация: 29.3.2010
Пользователь №: 49509

|
е) из каждого производственного или складского помещения с постоянными рабочими местами без естественного освещения или с естественным освещением через окна и фонари, не имеющие механи- зированных (автоматически и дистанционно управляемых) приводов для открывания фрамуг в окнах (на уровне 2,2 м и выше от пола до низа фрамуг) и проемов в фонарях (в обоих случаях площадью, достаточной для удаления дыма при пожаре), если помещения отнесены к категориям А, Б, В1 — В3 в зданиях I — IV степени огнестойкости, а также В4, Г или Д в зданиях IV степени огнестойкости; Пункт 7.2к не имеет к вам отношения, в нем говориться о зданиях общественных стоянок. Воспользуйтесь п. 7.2е.
|
|
|
|
|
24.3.2012, 8:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 512
Регистрация: 17.3.2008
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591

|
Цитата(Земский @ 23.3.2012, 20:59)  е) из каждого производственного или складского помещения с постоянными рабочими местами без естественного освещения или с естественным освещением через окна и фонари, не имеющие механи- зированных (автоматически и дистанционно управляемых) приводов для открывания фрамуг в окнах (на уровне 2,2 м и выше от пола до низа фрамуг) и проемов в фонарях (в обоих случаях площадью, достаточной для удаления дыма при пожаре), если помещения отнесены к категориям А, Б, В1 — В3 в зданиях I — IV степени огнестойкости, а также В4, Г или Д в зданиях IV степени огнестойкости; Пункт 7.2к не имеет к вам отношения, в нем говориться о зданиях общественных стоянок. Воспользуйтесь п. 7.2е. Нет постоянных рабочих мест, есть авто. Наверно все таки стоянка для авто. Повторюсь: если стоянка встроена, то однозначно противодымная; если отдельностоящая стоянка (небольшой вместимости с путями эвакуации до 25м, противодымная не требуется; А если стоянка пристроена? Интересует мнение специалистов по данному вопросу, понятно что нормы вразумительного ответа не дадут. Может кто с подобными объектами консультировался с ВНИИПО?
Сообщение отредактировал Андрей 113 - 24.3.2012, 8:51
|
|
|
|
|
21.3.2013, 12:03
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 22.8.2012
Пользователь №: 160764

|
Цитата(Андрей 113 @ 21.3.2012, 11:50)  День добрый, специалисты! Ситуация: 2-х этажное отделение банка, сбоку пристроена закрытая стоянка на 1 авто (в плане 8х5м). согласно СП 7.13130.2009 7.2 к) для помещений хранения авто необходимо дымоудаление. Если гараж на 1-2 машины встроен в здание, то понятно, дымоудаление необходимо для предотвращения задымления вышележащих этажей. Если стоянка небольшой вместительности, отдельностоящая одноэтажная с эвакуационными путями до 25м, необходимости в дымоудалении нет (есть подтверждающее письмо от ВННИПО). В моей ситуации, с пристроенным гаражом, дымоудаление нужно?? Может кто сталкивался с подобными объектами? А можете письмецом поделиться от ВННИПО?
|
|
|
|
|
6.5.2013, 8:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 512
Регистрация: 17.3.2008
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591

|
Цитата(Андрей 113 @ 21.3.2012, 11:50)  День добрый, специалисты! Ситуация: 2-х этажное отделение банка, сбоку пристроена закрытая стоянка на 1 авто (в плане 8х5м). согласно СП 7.13130.2009 7.2 к) для помещений хранения авто необходимо дымоудаление. Если гараж на 1-2 машины встроен в здание, то понятно, дымоудаление необходимо для предотвращения задымления вышележащих этажей. Если стоянка небольшой вместительности, отдельностоящая одноэтажная с эвакуационными путями до 25м, необходимости в дымоудалении нет (есть подтверждающее письмо от ВННИПО). В моей ситуации, с пристроенным гаражом, дымоудаление нужно?? Может кто сталкивался с подобными объектами? Закрою тему. СП7.13130.2013 "разрулил" данный вопрос. Дымоудаление из помещений хранения авто нужно во всех случаях: встроеных, пристроеных, отдельностоящих, подземных/надземных (пункт 7.2 з)
|
|
|
|
|
5.10.2013, 20:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 197
Регистрация: 24.11.2006
Из: РФ
Пользователь №: 4890

|
Добрый вечер. Что то я запутался. Ответьте на вопрос: "Нужна ли система механического ДУ из боксов на 1 м/м?" Чертежи см. вложение.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|