День добрый, специалисты!
Ситуация: 2-х этажное отделение банка, сбоку пристроена закрытая стоянка на 1 авто (в плане 8х5м). согласно СП 7.13130.2009 7.2 к) для помещений хранения авто необходимо дымоудаление. Если гараж на 1-2 машины встроен в здание, то понятно, дымоудаление необходимо для предотвращения задымления вышележащих этажей. Если стоянка небольшой вместительности, отдельностоящая одноэтажная с эвакуационными путями до 25м, необходимости в дымоудалении нет (есть подтверждающее письмо от ВННИПО). В моей ситуации, с пристроенным гаражом, дымоудаление нужно?? Может кто сталкивался с подобными объектами?
Егор 119
Была аналогичная ситуация. К зданию автоцентра пристроили отдельный бокс на 2-е машины размером 12000х10000 м.
Проблему дымоудаления решили установкой фрамуги с электроприводом на высоте +3.6 м. Правда в этом случае дверь для персонала имелась как снаружи, так и в стене, примыкающей к автоцентру.
Андрей 113
Цитата(Егор 119 @ 21.3.2012, 22:52) *
Была аналогичная ситуация. К зданию автоцентра пристроили отдельный бокс на 2-е машины размером 12000х10000 м.
Проблему дымоудаления решили установкой фрамуги с электроприводом на высоте +3.6 м. Правда в этом случае дверь для персонала имелась как снаружи, так и в стене, примыкающей к автоцентру.

Банк 2 этажа, пристроенный гараж 1 этаж, фрамуги не спасут.
И расходы бешеные получаются до 70000 кубов.
maggi
А в этом гараже точно будет храниться автомобиль? Просто в моём случае это был инкасаторский бокс (как-то так), суть в том, что машина инкассаторов только туда заезжала и уезжала, но не хранилась. Соответственно обошлось без дымоудаления.
Андрей 113
Цитата(maggi @ 23.3.2012, 9:01) *
А в этом гараже точно будет храниться автомобиль? Просто в моём случае это был инкасаторский бокс (как-то так), суть в том, что машина инкассаторов только туда заезжала и уезжала, но не хранилась. Соответственно обошлось без дымоудаления.

Ну вот так видимо и поступим.
Но вопрос остается открыты, если считать стоянку как стоянку для автомобиля.
Земский
е) из каждого производственного или складского помещения с постоянными рабочими местами без
естественного освещения или с естественным освещением через окна и фонари, не имеющие механи-
зированных (автоматически и дистанционно управляемых) приводов для открывания фрамуг в окнах
(на уровне 2,2 м и выше от пола до низа фрамуг) и проемов в фонарях (в обоих случаях площадью,
достаточной для удаления дыма при пожаре), если помещения отнесены к категориям А, Б, В1 — В3
в зданиях I — IV степени огнестойкости, а также В4, Г или Д в зданиях IV степени огнестойкости;
Пункт 7.2к не имеет к вам отношения, в нем говориться о зданиях общественных стоянок. Воспользуйтесь п. 7.2е.
Андрей 113
Цитата(Земский @ 23.3.2012, 20:59) *
е) из каждого производственного или складского помещения с постоянными рабочими местами без
естественного освещения или с естественным освещением через окна и фонари, не имеющие механи-
зированных (автоматически и дистанционно управляемых) приводов для открывания фрамуг в окнах
(на уровне 2,2 м и выше от пола до низа фрамуг) и проемов в фонарях (в обоих случаях площадью,
достаточной для удаления дыма при пожаре), если помещения отнесены к категориям А, Б, В1 — В3
в зданиях I — IV степени огнестойкости, а также В4, Г или Д в зданиях IV степени огнестойкости;
Пункт 7.2к не имеет к вам отношения, в нем говориться о зданиях общественных стоянок. Воспользуйтесь п. 7.2е.

Нет постоянных рабочих мест, есть авто. Наверно все таки стоянка для авто.
Повторюсь: если стоянка встроена, то однозначно противодымная; если отдельностоящая стоянка (небольшой вместимости с путями эвакуации до 25м, противодымная не требуется; А если стоянка пристроена?
Интересует мнение специалистов по данному вопросу, понятно что нормы вразумительного ответа не дадут. Может кто с подобными объектами консультировался с ВНИИПО?
Alisa_Morozova
Цитата(Андрей 113 @ 21.3.2012, 11:50) *
День добрый, специалисты!
Ситуация: 2-х этажное отделение банка, сбоку пристроена закрытая стоянка на 1 авто (в плане 8х5м). согласно СП 7.13130.2009 7.2 к) для помещений хранения авто необходимо дымоудаление. Если гараж на 1-2 машины встроен в здание, то понятно, дымоудаление необходимо для предотвращения задымления вышележащих этажей. Если стоянка небольшой вместительности, отдельностоящая одноэтажная с эвакуационными путями до 25м, необходимости в дымоудалении нет (есть подтверждающее письмо от ВННИПО). В моей ситуации, с пристроенным гаражом, дымоудаление нужно?? Может кто сталкивался с подобными объектами?



А можете письмецом поделиться от ВННИПО?
Андрей 113
Цитата(Андрей 113 @ 21.3.2012, 11:50) *
День добрый, специалисты!
Ситуация: 2-х этажное отделение банка, сбоку пристроена закрытая стоянка на 1 авто (в плане 8х5м). согласно СП 7.13130.2009 7.2 к) для помещений хранения авто необходимо дымоудаление. Если гараж на 1-2 машины встроен в здание, то понятно, дымоудаление необходимо для предотвращения задымления вышележащих этажей. Если стоянка небольшой вместительности, отдельностоящая одноэтажная с эвакуационными путями до 25м, необходимости в дымоудалении нет (есть подтверждающее письмо от ВННИПО). В моей ситуации, с пристроенным гаражом, дымоудаление нужно?? Может кто сталкивался с подобными объектами?

Закрою тему.
СП7.13130.2013 "разрулил" данный вопрос. Дымоудаление из помещений хранения авто нужно во всех случаях: встроеных, пристроеных, отдельностоящих, подземных/надземных (пункт 7.2 з)
AVE-KV
Добрый вечер.
Что то я запутался. Ответьте на вопрос: "Нужна ли система механического ДУ из боксов на 1 м/м?"
Чертежи см. вложение.