Цитата(artem1903 @ 9.11.2017, 13:36)

Подскажите, какой расход приточного воздуха Lвент брать при расчете средней кратности воздухообмена за отопительный период (формула Г.4 СП 50).
Если учитывать приток только через приточные решетки (считая, что это "приточный воздух в здание при неорганизованном притоке") расход воздуха получается 650 м3/ч. При этом класс энергосбережения получается В.
Если значение Lвент брать по требованию СП 50 как 4Ар ("нормируемое значение при механической вентиляции"), расход приточного воздуха получается 2432 м3/ч. При этом класс энергосбережения получается С.
В СП 50 "актуализаторы" дурь понаписали. Те "средние кратности", которые там упомянуты никак не вяжутся с нормами по вентиляции. Это если "мягко говоря", а если "грубо выражаясь" все эти "энергоэффективщики" на вентиляцию плюют. Она им мешает.
Технически правильно брать те расходы, которые получаются
по расчетам воздухообменов на вентиляцию.Если они, конечно,
правильно определены. Немного можно сиграть с часами работы. Могут быть, например, большие залы, которые основное время пустуют. Это уменьшит
среднюю кратность за отопительный период.
Возможно и по СП 50 взять, если меньше получается. Но это всё мухлёвка.