Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Врезка в стояк приборов одного санузла в разных уровнях, срыв затворов
senjorita
сообщение 21.3.2012, 18:39
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 209
Регистрация: 21.3.2012
Пользователь №: 144526



Господа, выразите, пожалуйста, своё мнение по следующему вопросу: можно ли, подсоединив к стояку отводной трубопровод от унитаза у пола санузла, врезать в этот же стояк отводной трубопровод от душевой и умывальника этого же санузла, но уже под потолком нижерасположенного этажа, т.е. всего лишь на 25-30см ниже входа в стояк стока от унитаза? (см.схему). Не увеличит ли это вероятность срыва гидрозатвора душевой (умывальника)? Ведь, цитата из статьи А.Я.Добромыслова: "на уровне входа в стояк жидкость из унитаза перекрывает его сечение (образуя «сжатое» сечение)", а "максимальное разрежение возникает всегда непосредственно под сжатым сечением стояка", и движение воды и воздуха стабилизируется (из сжатого становится стержневым) на 20-30 см ниже входа в стояк..... Стояк вентилируемый, длины лежаков допустимые. Спасибо!
Прикрепленный файл  1.JPG ( 26,04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 22.3.2012, 9:13
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



А смысл такого решения? Предысторией не поделитесь? Можно и план, и схемы, если есть
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
senjorita
сообщение 22.3.2012, 15:07
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 209
Регистрация: 21.3.2012
Пользователь №: 144526



Смысл банален до невозможности)) - нежелание заказчика тратить деньги на стяжку, толщина которой станет больше сантиметров на 5-7, если всю разводку выполнять в толще пола.. И больше она станет не только в санузле, а и во всех других помещениях (при наличии любви к одинаковым уровням пола и нелюбви к порогам), площадь которых достаточно велика, чтобы задуматься о стоимости цементов и песков.. Из "схемы" надеюсь примерно можно понять, что к чему. Умывальник напротив унитаза: от унитаза (он рядом со стояком) верхний тройник 110/110 90гр., от умывальника (душ врезается по дороге) - нижний тройник 110/50 90гр.
Прикрепленный файл  _____.JPG ( 18,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40

Рука тянется изобразить нижний тройник косым (45гр.), но смущает рекомендация одного из производителей канал-ных труб:"Способ В: По возможности следует избегать применения угловых тройников с уменьшением диаметра (относительно диаметра стояка), поскольку существует риск образования пробки в зоне подсоединения к стояку и последующее всасывания воды из сифонов, подсоединенных к отводу. И в этом случае сток ускорен и вызывает повышение уровня шума."-см.рис.
Прикрепленный файл  ___.JPG ( 15,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22

И вообще - если так нельзя делать - как же тогда выполняется подсоединение трапов - ведь если это, к примеру, многоэтажная гостиница, то не делают же в конце концов на всех этажах во всех номерах стяжку по 12-15см??!! а порогов там лично я не наблюдала..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 22.3.2012, 15:47
Сообщение #4


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Это горе от ума... надо не только читать Добромыслова и всяческие пояснения от производителей, но и понимать гидравлику...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 22.3.2012, 15:53
Сообщение #5


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Если честно, ничего не понял. От умывальника канализацию можно не только в стяжке, но и над полом. С душем тоже непонятно, что из себя представляет. План нужен однозначно, а еще аксонометрию желательно изобразите, как вы предполагаете идти
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
senjorita
сообщение 22.3.2012, 16:57
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 209
Регистрация: 21.3.2012
Пользователь №: 144526



Цитата(andrey R @ 22.3.2012, 15:47) *
Это горе от ума... надо не только читать Добромыслова и всяческие пояснения от производителей, но и понимать гидравлику...

за этим вроде как и обращаюсь - прошу помочь понять..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
senjorita
сообщение 22.3.2012, 17:03
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 209
Регистрация: 21.3.2012
Пользователь №: 144526



Цитата(Dmitry_vk @ 22.3.2012, 15:53) *
План нужен однозначно, а еще аксонометрию желательно изобразите, как вы предполагаете идти

Примерно так: унитаз присоединяется к стояку непосредственно на этаже у пола; от умывальника и душевой свои вертикальные опуски под потолок нижерасположенного этажа, далее объединение и врезка в стояк.
Прикрепленный файл  ____________.jpg ( 77,24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 182
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 22.3.2012, 19:37
Сообщение #8


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(senjorita @ 22.3.2012, 17:57) *
за этим вроде как и обращаюсь - прошу помочь понять..

Что конкретно Вы хотите понять? Присоединять так можно, лучше косой фасониной, тогда и засоров будет меньше, и поршневого движения стоков скорее всего не будет. Но даже если будет, вентилируемый стояк компенсирует перепады давления, а сифоны умывальников обычно высокие. Проблемы с поддонами (там часто идут в комплекте низкие сифоны) могут быть. Я бы специально указал в спецификации не "комплект с выпуском и сифоном", а отдельно и сифон нормальный. Но в этом случае поддон придется немного приподнять на подиум.
В любом случае, низкие сифоны - зло, не стоит их применять, особенно в гостиницах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 23.3.2012, 8:21
Сообщение #9


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Теперь намного яснее.
По поводу присоединения к стояку все уже сказано. Унитаз тоже делайте косым тройником.
Есть некоторые замечания к схеме:
1. Если получится по отметкам, лучше от поддона трубу пустить вдоль стены к опуску от умывальника, и уже одной трубой идти через перекрытие.
2. Сейчас на схеме опуск от поддона вообще не показан.
3. Условные обозначения на схеме поддона и унитаза уточните по ГОСТ, сейчас больше похоже на умывальник и напольную чашу.
4. Сифон обозначают вертикальным прямоугольником, см. ГОСТ Рабочие чертежи.
5. Не забудьте ревизии на стояке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 23.3.2012, 11:55
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837





Цитата(senjorita @ 22.3.2012, 15:07) *
если это, к примеру, многоэтажная гостиница, то ...

Не увеличит ли это вероятность срыва гидрозатвора душевой (умывальника)? Ведь, цитата из статьи А.Я.Добромыслова:...

Так это гостиница или что? Если гостиница, то сколько человек в номере?
Я к тому (включив воображение), что при 1-2 чел. одновременное пользование хотя бы двумя приборами исключено. Ну, а если и сорвет сифон раз в год по стечению обстоятельств, ну, повоняет немного...

Сообщение отредактировал Skorpion - 23.3.2012, 11:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher_dm
сообщение 23.3.2012, 12:14
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490



Для душевного спокоствия, сегодня пятница все же, волноваться вредно.


Прикрепленный файл  __________2.jpg ( 790,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 198


Прикрепленный файл  __________1.jpg ( 737,94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 136
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 23.3.2012, 12:19
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Оффтоп: если бы я попросил стяжку 210мм, меня бы архи просто четвертовали. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
senjorita
сообщение 23.3.2012, 12:28
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 209
Регистрация: 21.3.2012
Пользователь №: 144526



Цитата(andrey R @ 22.3.2012, 19:37)
Присоединять так можно...Я бы специально указал в спецификации не "комплект с выпуском и сифоном", а отдельно и сифон нормальный

Спасибо!

Цитата(Dmitry_vk @ 23.3.2012, 8:21)
1. Если получится по отметкам, лучше от поддона трубу пустить вдоль стены к опуску от умывальника, и уже одной трубой идти через перекрытие...
3. Условные обозначения на схеме поддона и унитаза уточните по ГОСТ, сейчас больше похоже на умывальник и напольную чашу.
4. Сифон обозначают вертикальным прямоугольником, см. ГОСТ Рабочие чертежи.

Спасибо!

Цитата(Dmitry_vk @ 23.3.2012, 8:21)
2. Сейчас на схеме опуск от поддона вообще не показан...
5. Не забудьте ревизии на стояке.

Само собой...

Цитата(andrey R @ 22.3.2012, 19:37)
лучше косой фасониной, тогда и засоров будет меньше, и поршневого движения стоков скорее всего не будет.

Цитата(Dmitry_vk @ 23.3.2012, 8:21)
Унитаз тоже делайте косым тройником.

А существуют ли рекомендации приближенного к нормативному характера по поводу угла присоединения отвода к стояку? Одни говорят о преимуществах прямого тройника (90град), другие считают применение его крайне нежелательным и расхваливают косой (45град).. Чем же руководствоваться? Может порекомендуете литературу, которая поможет разобраться в тонкостях и особенностях самотечного движения?

Цитата(Skorpion @ 23.3.2012, 11:55)
Так это гостиница?...при 1-2 чел. если и сорвет сифон раз в год по стечению обстоятельств, ну, повоняет немного...

Малозагруженная гостиница, номера двухместные.. Но не хочется, чтобы даже немного..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher_dm
сообщение 23.3.2012, 12:28
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490



А если пристреливать СМП на дюбели то не факт что стенки этих архов вообще не завалятся))))))))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
senjorita
сообщение 23.3.2012, 12:36
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 209
Регистрация: 21.3.2012
Пользователь №: 144526



Цитата(Fisher_dm @ 23.3.2012, 12:14) *
Для душевного спокоствия, сегодня пятница все же, волноваться вредно.

Ох, Fisher_dm, размер моей Вам благодарности за счастливые грядущие выходные(мои) Вы можете себе представить только узнав, что волнение моё зародилось ещё в прошлую пятницу!!! clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher_dm
сообщение 23.3.2012, 12:47
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490



Ну так может в малинник тогда, раз такое дело laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 23.3.2012, 13:01
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



от кута присоеденения поэтажного отвода зависит пропускная способность стояка
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 23.3.2012, 14:39
Сообщение #18


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(senjorita @ 23.3.2012, 13:28) *
А существуют ли рекомендации приближенного к нормативному характера по поводу угла присоединения отвода к стояку? Одни говорят о преимуществах прямого тройника (90град), другие считают применение его крайне нежелательным и расхваливают косой (45град).. Чем же руководствоваться? Может порекомендуете литературу, которая поможет разобраться в тонкостях и особенностях самотечного движения?

1. СНиП 2.04.01-85 Таблица 8
Цитата(Dima_UA @ 23.3.2012, 14:01) *
от кута присоеденения поэтажного отвода зависит пропускная способность стояка

2. СНиП 2.04.01-85 п.17.4. Для присоединения к стояку отводных трубопроводов, располагаемых под потолком помещений, в подвалах и технических подпольях, следует предусматривать косые крестовины и тройники.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 23.3.2012, 15:00
Сообщение #19


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



3. Не помню в какой теме было вложение с комментариями СНиПа, очень познавательно
Прикрепленный файл  Tsitaem_SNIP__202_0_01_85.pdf ( 455,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 144

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
senjorita
сообщение 23.3.2012, 15:20
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 209
Регистрация: 21.3.2012
Пользователь №: 144526



Цитата(Dmitry_vk @ 23.3.2012, 14:39) *
1. СНиП 2.04.01-85 Таблица 8

2. СНиП 2.04.01-85 п.17.4. Для присоединения к стояку отводных трубопроводов, располагаемых под потолком помещений, в подвалах и технических подпольях, следует предусматривать косые крестовины и тройники.

Ну, 1-е говорит только о зависимости пропускной спос-ти от угла.. 2-е только о том, что "под потолком"..
А я имею ввиду в том числе обычные поэтажные отводы у пола.. (допустим расход таков, что 90гр.достаточно - есть ли смысл применять 45, к примеру)

Цитата(Dmitry_vk @ 23.3.2012, 15:00)
3. Не помню в какой теме было вложение с комментариями СНиПа, очень познавательно
Tsitaem_SNIP__202_0_01_85.pdf

А эта статья действительно весьма интересна, на неё я и ссылалась в начале обсуждения темы (пост 1).. Так вот эта статья говорит о том, что "поэтажный отвод мы можем присоединять не только под углом 87,5° (самый нежелательный в канализации) а также под углами 60°, 45° и 0°." В то время как имеется другое мнение, что "Способ А: Тройник с углами от 87° до 88,5° – самое распространенное и рекомендуемое решение, поскольку улучшает циркуляцию воздуха, поддерживает низкую скорость стока и обладает низким уровнем шума по сравнению с другими.
Способ Б: Тройник с меньшими, чем у первого, углами подсоединения (например, 45°) хотя и позволяет увеличить расход воды (приблизительно на 30%), не рекомендуется, поскольку ограничивает циркуляцию воздуха и повышает уровень шума. В самом деле, сток воды ускоряется и бьется о вертикальные стенки стояка в месте подсоединения.
Способ В: По возможности следует избегать применения угловых тройников с уменьшением диаметра (относительно диаметра стояка), поскольку существует риск образования пробки в зоне подсоединения к стояку и последующее всасывания воды из сифонов, подсоединенных к отводу. И в этом случае сток ускорен и вызывает повышение уровня шума."-см.рис.
Прикрепленный файл  ____________________________.JPG ( 12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35

И на всех объектах разной этажности, где посчастливилось мне побывать, ответвления на этажи осуществлялись именно через прямые тройники!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 23.3.2012, 18:27
Сообщение #21


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(senjorita @ 23.3.2012, 16:20) *
на всех объектах разной этажности, где посчастливилось мне побывать, ответвления на этажи осуществлялись именно через прямые тройники!!

От оно, щасте то, а я то думал... smile.gif
Производителям надо производить. В том числе и прямые тройники. Ну а строителям проще строить с прямыми. Поэтому и появляются статьи с наукообразными объяснениями, почему такие тройники лучше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 23.3.2012, 19:24
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(Young @ 23.3.2012, 12:19) *
Оффтоп: если бы я попросил стяжку 210мм, меня бы архи просто четвертовали. biggrin.gif
+1
И правильно бы сделали. Каждый пусть поставит себя на место арха!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 24.3.2012, 9:08
Сообщение #23


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Young @ 23.3.2012, 13:19) *
Оффтоп: если бы я попросил стяжку 210мм, меня бы архи просто четвертовали. biggrin.gif

Цитата(Skorpion @ 23.3.2012, 20:24) *
+1
И правильно бы сделали. Каждый пусть поставит себя на место арха!

Есть панельный дом 90-серии 1994г постройки. Стяжка в ванной и туалете 100-150мм, при том, что канализация над стяжкой. Смысла не вижу, но он, видимо, есть rolleyes.gif

Цитата(senjorita @ 23.3.2012, 16:20) *
Способ А: Тройник с углами от 87° до 88,5° – самое распространенное и рекомендуемое решение, поскольку улучшает циркуляцию воздуха, поддерживает низкую скорость стока и обладает низким уровнем шума по сравнению с другими.
Способ Б: Тройник с меньшими, чем у первого, углами подсоединения (например, 45°) хотя и позволяет увеличить расход воды (приблизительно на 30%), не рекомендуется, поскольку ограничивает циркуляцию воздуха и повышает уровень шума. В самом деле, сток воды ускоряется и бьется о вертикальные стенки стояка в месте подсоединения.
Способ В: По возможности следует избегать применения угловых тройников с уменьшением диаметра (относительно диаметра стояка), поскольку существует риск образования пробки в зоне подсоединения к стояку и последующее всасывания воды из сифонов, подсоединенных к отводу. И в этом случае сток ускорен и вызывает повышение уровня шума."-см.рис.

Не берусь оценивать циркуляцию воздуха и уровень шума, но эти рекомендации явно с подвохом:
Б. Почему только 30%? В СНиПе и СП все 60%. Смысл занижать эту цифру?
В. С какого это на рисунке труба Д50 идет полным сечением? Мы ее применили там, где по расходу должна быть Д100? В таком случае комментарий может и справедлив, действительно не стоит от унитаза Д50 ставить. И вообще бред. У меня, например, поэтажные отводы Д50, а стояк по расчету получается Д100. Согласно этим рекомендациям я должен либо поэтажные отводы сделать Д100, либо стояк Д50.

Цитата(senjorita @ 23.3.2012, 16:20) *
И на всех объектах разной этажности, где посчастливилось мне побывать, ответвления на этажи осуществлялись именно через прямые тройники!!

Ну каких только чудес не увидишь http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=12398
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
senjorita
сообщение 26.3.2012, 11:01
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 209
Регистрация: 21.3.2012
Пользователь №: 144526



Цитата(andrey R @ 23.3.2012, 18:27) *
От оно, щасте то, а я то думал... smile.gif

а что поделаешь - жизнь такая.. откуда хошь, оттуда счастье и выцеживай rolleyes.gif

Цитата(andrey R @ 23.3.2012, 18:27) *
Производителям надо производить. В том числе и прямые тройники. Ну а строителям проще строить с прямыми. Поэтому и появляются статьи с наукообразными объяснениями, почему такие тройники лучше.

Ну вроде как производителям всё равно, что производить, прямое али косое - лишь бы покупалось.. чего спросятъ, того как говорится и предлагай.. выходит, строители всё же карты путаютsport_boxing.gif !! так я и знала!!

Цитата(andrey R @ 23.3.2012, 18:27) *
Ну каких только чудес не увидишь http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=12398

это да-а... наконец нашла где народ повеселить своими фото.. наверняка каждому есть что показать миру по этой теме, разве что не каждый может догадываться, что это то самое laugh.gif

Итог: насколько я поняла, большинство считают корректным применение верхнего тройника в данной ситуации и поэтажного в стандартном стояке косым?? Конечно, если у Вас есть опыт проектирования систем таким образом, не смогу не поверить и не быть благодарной за советы.. А, не сочтите за назойливость, именно с эксплуатацией такой системы Вы тоже имели дело?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 26.3.2012, 11:12
Сообщение #25


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(senjorita @ 26.3.2012, 12:01) *
А, не сочтите за назойливость, именно с эксплуатацией такой системы Вы тоже имели дело?

Я с эксплуатацией вообще не имею дело rolleyes.gif Но 2 примера:
1. Недавно делал слив с конвейеров, несколько точек в разных отметках, эксплуатация просила все врезки (лежак в стояк, стояк в лежак) под 45гр.
2. Дома врезка от СУ в стояк под 45, правда крестовиной (напару с соседями гадим в 1 стояк), правда труба чугунная. Никаких лишних шумов или срывов гидрозатворов не наблюдается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
senjorita
сообщение 27.3.2012, 12:26
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 209
Регистрация: 21.3.2012
Пользователь №: 144526



Цитата(Dmitry_vk @ 26.3.2012, 11:12) *
2 примера:
1. Недавно делал слив с конвейеров...
2. Дома врезка от СУ в стояк под 45...шумов или срывов гидрозатворов не наблюдается.

Спасибо за внимание! rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
senjorita
сообщение 27.3.2012, 19:42
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 209
Регистрация: 21.3.2012
Пользователь №: 144526



Цитата(Dmitry_vk @ 23.3.2012, 8:21) *
...Есть некоторые замечания к схеме:
1. Если получится по отметкам, лучше от поддона трубу пустить вдоль стены к опуску от умывальника, и уже одной трубой идти через перекрытие.
...

Пардон, ещё побеспокою немножко thumbdown.gif .. Dmitry_vk, не поясните, с чем это связано?.. Если с тем, что раньше объединившись, трубопроводы от душа и умывальника не дадут друг другу "засохнуть", то можно свести их вместе также под умывальником, но под потолком (тогда стяжка минимализируитса).. А если с тем, что отверстий в перекрытии меньше понадобится, то они так сказать бесплатные.. А может, с чем-то другим?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 28.3.2012, 7:33
Сообщение #28


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(senjorita @ 27.3.2012, 20:42) *
Пардон, ещё побеспокою немножко thumbdown.gif .. Dmitry_vk, не поясните, с чем это связано?.. Если с тем, что раньше объединившись, трубопроводы от душа и умывальника не дадут друг другу "засохнуть", то можно свести их вместе также под умывальником, но под потолком (тогда стяжка минимализируитса).. А если с тем, что отверстий в перекрытии меньше понадобится, то они так сказать бесплатные.. А может, с чем-то другим?

Про стяжку не понял, я предлагал их объединить над стяжкой, если получится по отметкам. По мне отверстия лишние ни к чему, хоть и даром, да и привык все объединять по возможности сразу.
Если касаться эстетики, над полом трубу можно зашить коробом с лючками, а под потолком подвесной все скроет, с этой стороны ваш вариант может и лучше rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
senjorita
сообщение 28.3.2012, 8:57
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 209
Регистрация: 21.3.2012
Пользователь №: 144526



Цитата(Dmitry_vk @ 28.3.2012, 7:33) *
...я предлагал их объединить над стяжкой...

а-а, Семён Семёныч...

Цитата(Dmitry_vk @ 28.3.2012, 7:33) *
над полом трубу можно зашить коробом с лючками, а под потолком подвесной все скроет, с этой стороны ваш вариант может и лучше rolleyes.gif

заказчик пошёл нынче то ли гламурный - страсть как короба да лючки не любит, то ли молодой - не помнит как в савдеповских типовых санузлах ступеньки в интерьер изящно вписывались))

Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ivan.k
сообщение 23.4.2012, 16:24
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 20.2.2012
Пользователь №: 140970



Цитата(senjorita @ 26.3.2012, 12:01) *
Ну вроде как производителям всё равно, что производить, прямое али косое - лишь бы покупалось.. чего спросятъ, того как говорится и предлагай.. выходит, строители всё же карты путаютsport_boxing.gif !! так я и знала!!


это да-а... наконец нашла где народ повеселить своими фото.. наверняка каждому есть что показать миру по этой теме,

Осмелюсь поделиться своим опытом. Косые тройники лучше и по гидравлике и по шуму. Производители делают тройники и 87 и 80 и 67 и 45 градусов, только ищи и плати. Засоры проблемма эксплуатации Весёлого мало.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________329.jpg ( 4,1 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 132
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 13:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных