Шкаф уличного исполнения, Как сделать правильно? |
|
|
|
23.3.2012, 11:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 387
Регистрация: 8.12.2006
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 5106

|
Всем доброго дня! Собрал шкаф на 2 фекальных насоса, внутри УПП, контроллер, панель оператора и остальное. Заказчик не смог установить шкаф в отапливаемом помещении. Хочет на улице. Мой имеет степень защиты IP54, за счет вентиляционных решеток, без них было бы 66. Я хотел установить, кроме вытяжного вентилятора, нагреватели. Но заказчика не устроил IP54 и потребовал установить собранный шкаф в другой с более высоким IP. Я установил с 66 степенью защиты. Теперь терзают следующие вопросы: 1. Будет ли конденсат внутри шкафа с начинкой и между шкафами? Что будет между я уже уверен почти на 100%. 2. Во внешнем шкафе вентиляцию не делаю, дабы не снижать степень защиты. Боюсь что может перегреваться, разубедите  . 3. Как делаете вы, чтобы избежать конденсата, перегрева, переохлаждения. И вообще как делаете? Есть какие нибудь нормы на этот счет? PS. Каждый день вижу шкафчики управляющие светофорами. IP31 дай бог и ничего работает. Около дома стоит шкаф в котором электросчетчик, контакторы, автоматы, реле контроля фаз и прочее. Так у него вообще вандалы дверь сверху отогнули. В результате большая щель образовалась для попадания грязи, дождя, снега. Так ведь ничего, жив курилка....
|
|
|
|
Гость_Max2114_*
|
23.3.2012, 11:19
|
Guest Forum

|
Цитата(Andrey_V @ 23.3.2012, 12:07)  Всем доброго дня! Собрал шкаф на 2 фекальных насоса, внутри УПП, контроллер, панель оператора и остальное. Заказчик не смог установить шкаф в отапливаемом помещении. Хочет на улице. Мой имеет степень защиты IP54, за счет вентиляционных решеток, без них было бы 66. Я хотел установить, кроме вытяжного вентилятора, нагреватели. Но заказчика не устроил IP54 и потребовал установить собранный шкаф в другой с более высоким IP. Я установил с 66 степенью защиты. Теперь терзают следующие вопросы: 1. Будет ли конденсат внутри шкафа с начинкой и между шкафами? Что будет между я уже уверен почти на 100%. 2. Во внешнем шкафе вентиляцию не делаю, дабы не снижать степень защиты. Боюсь что может перегреваться, разубедите  . 3. Как делаете вы, чтобы избежать конденсата, перегрева, переохлаждения. И вообще как делаете? Есть какие нибудь нормы на этот счет? PS. Каждый день вижу шкафчики управляющие светофорами. IP31 дай бог и ничего работает. Около дома стоит шкаф в котором электросчетчик, контакторы, автоматы, реле контроля фаз и прочее. Так у него вообще вандалы дверь сверху отогнули. В результате большая щель образовалась для попадания грязи, дождя, снега. Так ведь ничего, жив курилка....  Если на двери ничего нет то шкаф IP54 нормально пересносит и дождь и снег. Пример - шкафы для светофоров. Сам делал несколько таких, и обслуживал несколько десятков. Насчет перегрева - не знаю все зависит от того, что у вас там стоит и сколько тепла выделяет. Для более надежной работы зимой рекомендую ставить нагреватель с термостатом. При желании еще можно утеплить шкаф изоляцией на самоклеющейся основе, но только в том случае, если не боитесь перегрева летом. Если есть такая вероятность то шкаф лучше не утеплять.
|
|
|
|
|
23.3.2012, 12:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 387
Регистрация: 8.12.2006
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 5106

|
Цитата(Max2114 @ 23.3.2012, 12:19)  Если на двери ничего нет то шкаф IP54 нормально пересносит и дождь и снег. Пример - шкафы для светофоров. Сам делал несколько таких, и обслуживал несколько десятков. Насчет перегрева - не знаю все зависит от того, что у вас там стоит и сколько тепла выделяет. Для более надежной работы зимой рекомендую ставить нагреватель с термостатом. При желании еще можно утеплить шкаф изоляцией на самоклеющейся основе, но только в том случае, если не боитесь перегрева летом. Если есть такая вероятность то шкаф лучше не утеплять. В шкафу УПП 2 шт по 22 кВт, автоматы, контроллер. Вот на двери панель... Внутри поставил 2 термоэлемента по 100 Вт и термостат, разумеется. Вот наружный шкаф думаю изнутри проклеить каким нибудь энергофлексом. Насчет летнего режима тоже есть сомнения. УПП выделяют 500 Вт только при разгоне и торможении, а это не более 10 сек. При постоянном режиме работы в шкафу более 100 Вт выделяться не должно.
|
|
|
|
|
23.3.2012, 12:58
|
Всегда !
Группа: Участники форума
Сообщений: 1259
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934

|
2 Andrey_V А почему бы не сделать по правильному? 1. найти нормы степени защиты оболочек для наружной установки. 2. зима. определить тепловыделения в уст. режиме и (на основе мин. нар. темп и диапазона работы приборов) определить необходимость нагрева. подобрать нагреватель необходимой мощности + термостат на его включение. 3. лето. определить тепловыделения в уст. режиме и (на основе макс. нар. темп и диапазона работы приборов) определить необходимость охлаждения. подобрать вентилятор либо охладитель + термостат на его включение.
|
|
|
|
|
23.3.2012, 13:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 387
Регистрация: 8.12.2006
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 5106

|
Цитата(Lex @ 23.3.2012, 13:58)  2 Andrey_V А почему бы не сделать по правильному? 1. найти нормы степени защиты оболочек для наружной установки. 2. зима. определить тепловыделения в уст. режиме и (на основе мин. нар. темп и диапазона работы приборов) определить необходимость нагрева. подобрать нагреватель необходимой мощности + термостат на его включение. 3. лето. определить тепловыделения в уст. режиме и (на основе макс. нар. темп и диапазона работы приборов) определить необходимость охлаждения. подобрать вентилятор либо охладитель + термостат на его включение. Полностью разделяю такое мнение. Нормы не нашел, поделитесь, если есть таковые. Теплопотери по отрицательной температуре подсчитал, поэтому и поставил термостат с 2-мя нагревателями. По охлаждению сложнее, Проклима например выбирает чудовищной производительности вентилятор. Поставил меньшей производительности тоже с термостатом. Решетки есть только на внутреннем шкафе. На наружном поставить не могу, иначе потеряет IP с 66 до 54 (заказчика это не устраивает). В общем, интересует практическая сторона вопроса, кто такое делал и как это потом было реально в эксплуатации?
|
|
|
|
|
23.3.2012, 14:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149

|
Вопрос на засыпку -а зачем два шкафа? нельзя чтоли сразу поставить все в шкаф с высоким ? Для шкафов есть такой параметр , как рассеивающая способность, т.е. сколько тепла он может отдавать в окружающую среду,по крайней мере в каталогах у АББ,Шнайдер Електрик и Риттала это параметр есть. Если он выше, чем выделяемое тепло, то и охлаждать ничего не нужно. Вы спрашивали по поводу норматива .Посмотрите описание стандарта по IP http://www.dream-light.com.ua/stati/ip Сравните эти данные с теми условиями, в которых будет находиться ваш шкаф и выберите соотвтетсвующий вашим условиям. так . если у вас шкаф может просто попасть под дождь, то достточно иметь IP х4. А вот если там ,где стоит ваш шкаф будет провощдиться влажная уборка Керхером или он стоит настолько низко что проезжающая мимо машина может окатить его из лужи, то уже IP х5 . Если же у вас шкаф стоит на берегу моря и его периодически окатывает волнами, то придется ставить IP х6. Ну а если вы собираетесь погружать шкаф в воду,то придется ставить IP х7 IP х8. Аналогичная ситуация происходит и с первой цифрой,которая означает защиту от пыли.
|
|
|
|
|
  |