> Зачем бак для сбора конденсата
falcon19821007
сообщение 24.3.2012, 3:44
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 26.10.2009
Пользователь №: 40085



Здравствуйте! Подскажите пожалуйста зачем в паровой котельной устанавливают бак для сбора конденсата? Разве нельзя конденсат зависти в деаэратор атмосферного типа? (Рассматриваю случай что данный деаэратор есть в котельной)

Буду рад советам и ответам!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marationok
сообщение 24.3.2012, 4:52
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 3.7.2011
Пользователь №: 114040



Ну конечно може, только зачем сразу в деаэратор? Може в сразу в емкость с ХВО и потом в деаэратор. Пущай заперемешкается тама, а вдрук конденсат грязный? Шо тады делать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 24.3.2012, 9:47
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4263
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Бывает, что давление конденсата на вводе в котельную меньше, чем давление в ДА, с учетом его высоты. Тогда, конденсат в бак, на нулевой, а если самотёком, то и ниже, отметке, а дальше насосами.
Если давление конденсата недостаточно, что бы добраться до котельной, то бак с насосами ставят рядом с потребителем тепла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
falcon19821007
сообщение 26.3.2012, 15:46
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 26.10.2009
Пользователь №: 40085



Большое спасибо! Я совсем забыл про давление!!!! Все стало ясно и понятно)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2025, 19:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных