falcon19821007
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста зачем в паровой котельной устанавливают бак для сбора конденсата? Разве нельзя конденсат зависти в деаэратор атмосферного типа? (Рассматриваю случай что данный деаэратор есть в котельной)

Буду рад советам и ответам!!!
Marationok
Ну конечно може, только зачем сразу в деаэратор? Може в сразу в емкость с ХВО и потом в деаэратор. Пущай заперемешкается тама, а вдрук конденсат грязный? Шо тады делать?
Галиев
Бывает, что давление конденсата на вводе в котельную меньше, чем давление в ДА, с учетом его высоты. Тогда, конденсат в бак, на нулевой, а если самотёком, то и ниже, отметке, а дальше насосами.
Если давление конденсата недостаточно, что бы добраться до котельной, то бак с насосами ставят рядом с потребителем тепла.
falcon19821007
Большое спасибо! Я совсем забыл про давление!!!! Все стало ясно и понятно)