Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Естественная вентиляция домов повышенной этажности, Замечание от эксперта. Можно ли обойтись Гигрорегулируемым клапаном?
проектСАМ
сообщение 27.3.2012, 12:17
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 5.10.2011
Пользователь №: 124269



Замечание эксперта:
"К числу основных факторов, которые должны учитываться при проектировании высотных жилых домов(свыше 15 этажей) , относятся следующие:
- возможность усиленного перетекания воздуха зимой из нижних этажей в верхние вследствии большой высоты здания увеличение инфильтрации наружного воздуха в нижние этажи;
-увеличение скорости ветра на больших высотах от земли. Это создаёт увеличенную инфильтрацию наружного воздуха в наветренных помещениях верхних этажей;
- увеличенные гравитационные напоры в системе вентиляции вследствие большой высоты здания, доходящие в 25 – ти этажных зданиях до 18 – 20 мм вод. ст. при tн = -15 0С и подающие до 7 мм вод. ст. при tн = 5 0С против 5 – 2 мм вод. ст. в многоэтажных зданиях массового строительства. Представить расчет.
Для стабилизации параметров, влияющих на нормируемый воздухообмен на всех этажах проектируемого жилого дома (количество извлекаемого и подаваемого в квартиру воздуха должно быть одинаково) необходимо вентиляционные шахты здания разбить на зоны высотой до 8 – 10 этажей."
Можно ли все эти факторы учесть установкой гигрорегулируемых клапанов ЕММ-5-35 и ЕНА 22-50? И все проблемы решены?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 27.3.2012, 12:21
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



У вас просят аэродинамический расчет вентблоков, а вы про клапаны..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
проектСАМ
сообщение 27.3.2012, 12:53
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 5.10.2011
Пользователь №: 124269



но при аэродинамическом расчете следует учитывать установлены ли клапаны или их нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VolosatovPA
сообщение 27.3.2012, 12:53
Сообщение #4





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 286
Регистрация: 29.11.2006
Из: Челябинск
Пользователь №: 4964



по данному замечанию эксперт требует разбить вентканалы на зоны по 8-10 этажей и подтвердить правильность данной разбивки аэродинамическим расчётом.

замечание вроде бы правильно написано, но по жизни - и в 8ми-этажках естественная вентиляция работает так же плохо, как и в 25ти. так что смысла делить на 3 зоны точно нет, на 2 зоны - еще можно подумать, но заказчик, скорее всего, делать не будет.

да на нижних этажах избыток воздуха, а на верхних всегда его не хватает. на нижних этажах люди прикрывают клапаны, а на верхних - включают вентиляторы. всех всё устраивает.

так что по данному замечанию нужно подтвердить расчётом работоспособность 25ти-этажного вент.стояка. дисбаланс по потерям давления поджать диффузорами (типа ДПУ-М), а на верхних этажах вместо решеток поставить вентиляторы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gruz1709
сообщение 27.3.2012, 13:16
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



через тему идёт впаривание для жилья неких клапанов, что аэреко, что ещё какие-то... это сейчас так модно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VolosatovPA
сообщение 27.3.2012, 13:30
Сообщение #6





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 286
Регистрация: 29.11.2006
Из: Челябинск
Пользователь №: 4964



не знаю про впаривание, а приточный клапан - штука нужная. я себе в одну комнату Aеrесо поставил для эксперимента - вообще доволен. У меня 2й этаж из 11ти - так что воздух поступает отлично.
Клапан сам открывается и закрывается.
Жаль что отечественных таких разработок нет. Личто я против импорта - но выхода нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 27.3.2012, 13:31
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Цитата(Gruz1709 @ 27.3.2012, 14:16) *
через тему идёт впаривание для жилья неких клапанов, что аэреко, что ещё какие-то... это сейчас так модно?

Угу. По сути - дыра в наружной стене. Зимой образуется чЮдесный кусок льда ( у моих друзей как раз такой на кухне стоит).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
проектСАМ
сообщение 27.3.2012, 13:35
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 5.10.2011
Пользователь №: 124269



по данному замечанию эксперт требует разбить вентканалы на зоны по 8-10 этажей и подтвердить правильность данной разбивки аэродинамическим расчётом.
Вопрос: это который в старом СНиПе или где его взять?
да на нижних этажах избыток воздуха, а на верхних всегда его не хватает. на нижних этажах люди прикрывают клапаны, а на верхних - включают вентиляторы. всех всё устраивает.
Вопрос: гигрорегулируемые клапаны или речь идет о просто вытяжных решетках?
так что по данному замечанию нужно подтвердить расчётом работоспособность 25ти-этажного вент.стояка. дисбаланс по потерям давления поджать диффузорами (типа ДПУ-М), а на верхних этажах вместо решеток поставить вентиляторы.
Вопрос: на 24 и 25 этажах стоят автономные вент.каналы и на них вместо решёток вентиляторы. На 1-м этаже - встройка с отдельными вентканалами, которые идут до самой кровли. Тогда как подтвердить расчётом работоспособность 22-ти-этажного вент.стояка?

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____1182___.dwg ( 114,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 118
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
проектСАМ
сообщение 27.3.2012, 13:46
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 5.10.2011
Пользователь №: 124269



Вот так сейчас выполнена естественная вентиляция. это стадия П и вот по ней такие замечания
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____1182___.dwg ( 114,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 134
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
проектСАМ
сообщение 27.3.2012, 13:58
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 5.10.2011
Пользователь №: 124269



helpsmilie.gif
Был ответ: по данному замечанию эксперт требует разбить вентканалы на зоны по 8-10 этажей и подтвердить правильность данной разбивки аэродинамическим расчётом.

Вопрос: это который в старом СНиПе или где его аэродинамический расчёт взять?

Был ответ: да на нижних этажах избыток воздуха, а на верхних всегда его не хватает. на нижних этажах люди прикрывают клапаны, а на верхних - включают вентиляторы. всех всё устраивает.

Вопрос: речь идет про прикрывание гигрорегулируемых клапанов или речь идет о просто вытяжных решетках?
Был ответ: так что по данному замечанию нужно подтвердить расчётом работоспособность 25ти-этажного вент.стояка. дисбаланс по потерям давления поджать диффузорами (типа ДПУ-М), а на верхних этажах вместо решеток поставить вентиляторы.

Вопрос: на 24 и 25 этажах стоят автономные вент.каналы и на них вместо решёток вентиляторы. На 1-м этаже - встройка с отдельными вентканалами, которые идут до самой кровли. Тогда как подтвердить расчётом работоспособность 22-ти-этажного вент.стояка?

Вот так была сделана естественная вентиляция. Правильно ли были подведены спутники?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____1182___.dwg ( 114,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 61
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VolosatovPA
сообщение 28.3.2012, 12:38
Сообщение #11





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 286
Регистрация: 29.11.2006
Из: Челябинск
Пользователь №: 4964



Цитата(проектСАМ @ 27.3.2012, 13:35) *
Вопрос: это который в старом СНиПе или где его взять?

аэродинамический расчёт всегда был и есть один. не помню как в старом СНиПе, а в каждом учебнике по вентиляции он есть точно.
пример такого расчёта можете посмотреть здесь

Цитата(проектСАМ @ 27.3.2012, 13:35) *
Вопрос: гигрорегулируемые клапаны или речь идет о просто вытяжных решетках?

я говорил про обычные решетки, но можно и гигрорегулируемые, если Вам согласует заказчик

Цитата(проектСАМ @ 27.3.2012, 13:35) *
Вопрос: на 24 и 25 этажах стоят автономные вент.каналы и на них вместо решёток вентиляторы.

это хорошо, но на 21, 22 и 23 этажах обычно также необходимо ставить вентиляторы. Проверьте по расчёту. Не забывайте, что для естественной вентиляции должен быть запас 10% по располагаемому давлению.

Цитата(проектСАМ @ 27.3.2012, 13:35) *
Тогда как подтвердить расчётом работоспособность 22-ти-этажного вент.стояка?

в аэродинамическом расчёте должен быть просчитан весь стояк - ответвления и магистрали. в расчёте также необходимо показать, что невязка между параллельными участками составляет не более 15%.
вдобавок к этому, потери давления для каждого ответвления не должны превышать располагаемое естественное давление, а на этажах где это не выполнимо нужно указать что будет установлен вентилятор.
вообще данный расчёт подробно описан в ТP ABОК 4-2004 или уже в 4-2008.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VolosatovPA
сообщение 28.3.2012, 13:04
Сообщение #12





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 286
Регистрация: 29.11.2006
Из: Челябинск
Пользователь №: 4964



Цитата(проектСАМ @ 27.3.2012, 13:58) *
Вот так была сделана естественная вентиляция. Правильно ли были подведены спутники?

спутники как спутники, все так делают. главное требование по пожарный нормам - высота воздушного затвора (т.е. спутника) не менее 2,0 м.

можно прикинуть насколько больше будет шахта в самой верхней её части.
1 вариант - тот который сейчас - наверху имеем сборный 350х900 и 2 спутника 350х100 итого 350х1100, а со стенками по 100мм получим 550х1500 мм
2 вариант - две шахты по 10 эт
у Вас на 10 этажей сборный канал идёт 350х450. значит в верхней части будет 2 сборных 350х450 и 4 спутника 350х100 итого 350х1300, а со стенками 550х1900 мм.

всего лишь на 400 мм больше, чуть больше трудозатраты при строительстве, зато гидравлически система более устойчивая.

я бы тоже рекомендовал Вам сделать 2 зональные шахты
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gefest
сообщение 26.6.2017, 12:20
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 22.9.2010
Из: Томск
Пользователь №: 73172



Здравствуйте. Помогите разобраться с ВЕ. Я всегда занимался промышленной вентиляцией, принудительной, а тут жилой дом достался, и очень нужны практические советы!
Итак, исходные данные: дом 17 этажей, 1-й не жилой, высота этажа 3м, сверху техэтаж (теплый чердак). Требуется посчитать ВЕ для 1 секции (квартиры). В квартире 1 ванная (50куб.м./ч), 1 туалет (25), и 1 кухня (с эл плитой, 60 куб.м./ч). Итого 135 куб.м/ч, (по площади и по людям получается чуть меньше, берем столько). Кухня и туалет имеют смежную стену, планирую завести их в один канал (обсуждение легитимности этого прошу здесь не поднимать, для этого есть несколько других веток в этом форуме). Ванная расположена отдельно, для неё отдельная шахта.
Планирую использовать типовые жб вентблоки. Проблема - не знаю по какому критерию и в какой момент расчета их подбирать.
Посчитал располагаемый напор на каждом этаже. Прикинул площадь канала-спутника из расчета превышения располагаемого напора и потерь давления (посчитал в Венткалк). Далее, спутник вливается в сборный канал, и я в замешательстве:
1. Расход увеличивается к верхним этажам. Блоки д.б. одинаковые, или сечение канала снизу можно уменьшать?
2. Как определить, нужно ли делать разбивку 2-8 этаж и 9-17?
3. Сначала посчитать нужное сечение коллектора, потом подбирать блоки, или наоборот?
4. Почему то производители любят указывать только наружный размер блока. Внутренний рассчитывается исходя из наружнего, или нужно искать лучше?
5. Какая-нибудь программа умеет считать ВЕ с разветвленной сетью? Или эксель-файл делать, с шероховатостью, числом рейнольдса, дин.давлением и т.д? К стати, коэфициент шероховатости какой брать? 1?
6. У вентблоков соединение спутников в канал конструктивно заложено, или надо специально прописывать, закладывать материалы в спецификацию и в чертежах прорисовывать? Посоветуете какую-нибудь конкретную серию вентблоков?
7. Как в этом случае делается отдельный канал на последнем этаже?
8. Если расчет спутника ведется исходя из Р расп>Р треб, даже на верхнем этаже, то зачем туда ставить вентиляторы? Разве что, в верхней части сборного канала должно получаться Р расп<Р треб?
Прошу прощения, если многого хочу, но я привык отвечать за свои техрешения, для этого необходимо разбираться в вопросе досконально. А по этому вопросу попадаются в основном общие рекомендации(
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gefest
сообщение 26.6.2017, 12:20
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 22.9.2010
Из: Томск
Пользователь №: 73172



Для наглядности система в разрезе
Прикрепленный файл  __.dwg ( 87,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 65



Сообщение отредактировал Gefest - 26.6.2017, 12:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baron.od
сообщение 26.6.2017, 12:45
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971




строительными не занимался, мы гоним из жести ))

1. Расход увеличивается к верхним этажам. Блоки д.б. одинаковые, или сечение канала снизу можно уменьшать?
2. Как определить, нужно ли делать разбивку 2-8 этаж и 9-17?
3. Сначала посчитать нужное сечение коллектора, потом подбирать блоки, или наоборот?
4. Почему то производители любят указывать только наружный размер блока. Внутренний рассчитывается исходя из наружнего, или нужно искать лучше?
5. Какая-нибудь программа умеет считать ВЕ с разветвленной сетью? Или эксель-файл делать, с шероховатостью, числом рейнольдса, дин.давлением и т.д? К стати, коэфициент шероховатости какой брать? 1?
6. У вентблоков соединение спутников в канал конструктивно заложено, или надо специально прописывать, закладывать материалы в спецификацию и в чертежах прорисовывать? Посоветуете какую-нибудь конкретную серию вентблоков?
7. Как в этом случае делается отдельный канал на последнем этаже?
8. Если расчет спутника ведется исходя из Р расп>Р треб, даже на верхнем этаже, то зачем туда ставить вентиляторы? Разве что, в верхней части сборного канала должно получаться Р расп<Р треб?
Прошу прощения, если многого хочу, но я привык отвечать за свои техрешения, для этого необходимо разбираться в вопросе досконально. А по этому вопросу попадаются в основном общие рекомендации(


1 - основная проблема это заказчику нужно продать больше чистой площади, чем меньше ваши шахты занимают места - тем счастлив заказчик, от сюда и делайте выводы. главное что бы ваша "конструкция работала" и при этом занимала меньше площади
2 - если нет разбивки по пожарным зонам, то встает след вопрос: а пропустит ли один общий стояк все 17 этажей? - это вопрос чисто "геометрический" как впихнуть то что вы хотите в наименьшее площадь.
3 скорее всего ваши мысли верные
4 ненаю, не сталкивался
5 первое время считал, в экселе, потом замахался, и вывел правило: если удельное сопротивление воздуховода менее 0,65Па/м - то и считать распологаемое давление не надо, да и почти все типовое у меня..
6 ненаю не сталкивался
7 ненаю не сталкивался
8 необязательно ставить если условие выполнимо, и вы не сильно переживаете за работу ВШ летом.

3 - сперва считаете сечение - потом подбираете блоки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 26.6.2017, 12:58
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Цитата(Gefest @ 26.6.2017, 12:20) *
8. Если расчет спутника ведется исходя из Р расп>Р треб, даже на верхнем этаже, то зачем туда ставить вентиляторы? Разве что, в верхней части сборного канала должно получаться Р расп<Р треб?

это хорошо что на бумаге у вас все отлично. а по факту даже если поднять оголовок шахты на 2 метра выше кровле то тяги все равно не будет последних 1-2 этажах.
мы делали дома для су-155 там было стандартное решение что для 2 последних этажей отдельные шахты и осевик в квартире.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gefest
сообщение 26.6.2017, 13:19
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 22.9.2010
Из: Томск
Пользователь №: 73172



8. Да, я уже потом вспомнил, что расчет ведется для +5. А в +6 и т.д. всё по другому.
2baron.od: из жести с изоляцией и отделкой не шире ли получается?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
K_a_t_r_i_n
сообщение 26.6.2017, 15:37
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 687
Регистрация: 23.11.2012
Пользователь №: 171463



была методичка у меня бумажная. распечатаная на принтере. сейчас под рукой нет и найти ее электронную версию не получается
вот что-то похожее
http://docs.cntd.ru/document/1200094067

1. жб блоки на жбк типовые. их там несколько вариантов. можно конечно уменьшать но это не приведет к выигрышу в цене ,но может привести к косякам в строительстве - их конечно перепутают местами =)
2. посчитать расход, посмотреть есть ли в стене место для еще одного блока.
3. сечение . но и все варианты блоков сразу получить чтобы не заниматься виртуальщиной.
4. искать лучше
5. такой проги не знаю + это все ерунда и не стоит времени так как рассчитывается только на +5
6. заложено как правило. запросите у жбк все размеры и сечения и тд и тп они все дадут либо оно у них на сайте лежит.
7. индивидуальный подход на ваше усмотрение. из жести к примеру.
8. потому что летом это все плохо работает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Молодой
сообщение 27.6.2017, 1:09
Сообщение #19


Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 72
Регистрация: 24.7.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 3480



А почему из ванны 50 м3/ч, должно быть 25 м3/ч и общий расход 110 м3ч.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gefest
сообщение 27.6.2017, 5:36
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 22.9.2010
Из: Томск
Пользователь №: 73172



2 Молодой: http://docs.cntd.ru/document/1200094067 таблица Б1
П.С. И в любом раскладе, лучше переразмерить, для людей лучше.
2 Katrin: Вы в чем считаете? В ручную?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 27.6.2017, 8:14
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 12704
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Gefest @ 27.6.2017, 5:36) *
2 Молодой: http://docs.cntd.ru/document/1200094067 таблица Б1
П.С. И в любом раскладе, лучше переразмерить, для людей лучше.

1. РНП АВОК не более, чем рекомендации, и не являются нормативным документом по № 162-ФЗ. Ими можно пользоваться при отсутствии данных в действующих нормах или при составлением Заказчиком задания на проектирование.
В общем случае (т.е. в отсутствие указаний в задании) следует при проектировании выполнять указания п. 9.2 СП 54 (и таблицы в нём !) - там 25 м3/ч. Этот пункт входит в обязательный перечень ПП РФ № 1521.

2. В Р НП АВОК 5.2-2012 следует прочесть, в первую очередь, наименование табл. Б.1. В табл. Б1 указаны рекомендуемые воздухообмены для жилищ I категории, а для остального жилья есть п. Б.3, с указаниями из СП 54 - 25 м3/ч. Ваше решение
Цитата(Gefest @ 26.6.2017, 12:20) *
Кухня и туалет имеют смежную стену, планирую завести их в один канал (обсуждение легитимности этого прошу здесь не поднимать, для этого есть несколько других веток в этом форуме).

даёт возможность утверждать, что это здание не относится к жилью I категории.

Пусть Вы и не хотите обсуждать такое решение, но, какой тогда смысл писать, что для людей лучше, если Вы своим конструктивным решением уже делаете этим же людям намного хуже ?.

В небюджетных объектах, конечно, можно предусматривать воздухообмен больше, чем по СП 54, в т.ч. и с учётом табл. Б.1 Р НП АВОК 5.2-2012 - но такое решение нужно официально согласовывать с Заказчиком, это за его деньги Вы собираетесь предусматривать бОльшие сечения сборных участков вентканалов и выт. шахты из тёплого чердака.

Сообщение отредактировал ИОВ - 27.6.2017, 8:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baron.od
сообщение 27.6.2017, 16:58
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971



Цитата(Gefest @ 26.6.2017, 11:19) *
2baron.od: из жести с изоляцией и отделкой не шире ли получается?

а мы без изоляции rolleyes.gif скажем так откровенно скользкий вопрос, "а можно ли по букве закона" но сам думал об этом, нормы лопатил (наши Украинские) .... ЖК штук 10 сделали так... полет нормальный. Сроки и цена вопроса просто приятные, места тоже занимает меньше чем шахты из строит конструкций, наши "очумелые ручки" (монтажники) под моим руководством добиваются зазоров между стояками порядка 2см.. да первые ЖК приходилось вплоть до деталировки рассчитывать, чертить... потом все по стандартной схеме..
А зак еще вместо строительных конструкций (для обшивки этого добра) использует гипсокартон ))) но у нас везде на чертежах кирпич, и зачастую профили ГК крепит к нашим воздуховодам, за что получает по рукам rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 27.6.2017, 20:36
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 12704
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(baron.od @ 27.6.2017, 16:58) *
а мы без изоляции rolleyes.gif скажем так откровенно скользкий вопрос, "а можно ли по букве закона" но сам думал об этом, нормы лопатил (наши Украинские) ....

А что там можно было искать и лопатить? Есть в Вашем украинском ДБН В.2.5-67:2013 п. 7.11.9 и табл. III.1 в обязательном прилож. Ш - так что нет ничего откровенно скользкого - так и отвечайте, что Вы плевали на родные противопож. нормы. wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gefest
сообщение 28.6.2017, 5:15
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 22.9.2010
Из: Томск
Пользователь №: 73172



2 baron.od На звукоизоляцию металлических воздуховодов, я так понял, тоже не заморачиваетесь? В этом плане, жб снова выигрывает. К стати, прописано ли где-то в нормах, про передачу звука из одного помещения в другое по воздуховодам?
По рекомендациям АВОК, каюсь, схалтурил, не проверил СП. Я почему-то понял, что Б1 и Б2 это таблицы из разных СП, которые иногда друг другу не соответствуют, и по этому принял бОльшую норму.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baron.od
сообщение 29.6.2017, 16:50
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971



Цитата(Gefest @ 28.6.2017, 3:15) *
2 baron.od На звукоизоляцию металлических воздуховодов, я так понял, тоже не заморачиваетесь? В этом плане, жб снова выигрывает.

по факту (сдаем дома как правило когда в квартирах идет ремонт): даже без вентиляторов (мы закладываем в проект накладные вентиляторы) постороннего звука/шума нет, у нас анемометр с крылышками rolleyes.gif так звук от вращения лопаток - единственный звук в квартире, при всем этом перекрытия в этих домах - не самые лучшие.... (мы просто чуток дооптимизировались rolleyes.gif и теперь даже при отсутствии вентилятора при +5С на улице скорость в патрубке Д100 до 6 м/сек, крыльчатка ревет шо бешанная). С эхом (перетеканием звука) при вертикальной разводке мы не сталкивались ни разу, проблемы возникают как правило при горизонтальной разводке... это сплошь и рядом..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baron.od
сообщение 29.6.2017, 17:23
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971



Цитата(ИОВ @ 27.6.2017, 18:36) *
А что там можно было искать и лопатить? Есть в Вашем украинском ДБН В.2.5-67:2013 п. 7.11.9 и табл. III.1 в обязательном прилож. Ш - так что нет ничего откровенно скользкого - так и отвечайте, что Вы плевали на родные противопож. нормы. wink.gif

Окей, идем по букве закона rolleyes.gif
7.11.9 В пределах одного противопожарного отсека условия прокладки транзитных
воздуховодов и коллекторов систем общеобменной вентиляции и местных отсосов за
пределами обслуживаемых помещений, а также класс их огнестойкости по всей длине от
места пересечения ограждающих строительных конструкций с нормируемым пределом
огнестойкости (стены, перегородки, перекрытия) обслуживаемого помещения, в
помещение для вентиляционного оборудования, следует принимать по приложению Ш.

У нас нет перекрытия, у нас шахта, которая должна быть обшита (чисто тэорэтически и гипотеэтически) из строительных строительных конструкций. Попробуйте мне доказать что одна и та же шахта на 1 ом этаже, и на 2-ом - разные пожарные отсеки, у нее даже обозначение на всех этажах одинаковое )). В этой же теме можно рассмотреть стояк канализации - но не будем загрязнять тему.

Теперь практически:
1 есть у нас "труба" из строительной шахты, неожиданно возник пожар на первом этаже, через секунд 5 прогорит спутник на 1-ом этаже, и из-за тяги огонь (вернее температура, ибо гореть в шахте нечему) "спалит" все что есть в этой шахте, включая стояк и спутники расположенные выше. все это барахло (что не сплавилось упадет вниз и будет "догорать". Да приятного мало, в квартиры выше попадет продукт разложения цинка rolleyes.gif
2 Если я покрою воздуховоды супер-пупер изоляцией которая будет выдерживать хоть мульен градусов на протяжении вечности: после возгорания на 1-ом этаже сперва поведет/расплавится стояк (причем стояк падая повлечет за собой спутники, и просто их обломает на входе в помещение, ибо масса не сгоревшего покрытия будет велика), потом все это добро все равно упадет вниз, и мы получим тот же "неповторимый" запах цинка в каждой квартире находящейся выше.
Смысл? смысла нэт rolleyes.gif
Но не все так плохо у меня, я двумя руками ЗА только за покрытие огнезащитой спутника, ибо при защите спутника и при пожаре сгорит только стояк, который упадет, а огнезащита не даст прогореть спутнику снаружи.. Но... ))) в нормах такое не предусмотрено ) к сожалению...
Конэчно строительная ВШ выигрывает в этой ситуации, но когда смотришь как сделана это ВШ - та ну на..х то плита перекрывает, то в плите не заделаны отверстия... то смотришь - видна часть ванной этажом выше... зато она соответствует додатку Ш ph34r.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 29.6.2017, 18:00
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Цитата(baron.od @ 29.6.2017, 17:23) *
У нас нет перекрытия, у нас шахта, которая должна быть обшита (чисто тэорэтически и гипотеэтически) из строительных строительных конструкций. Попробуйте мне доказать что одна и та же шахта на 1 ом этаже, и на 2-ом - разные пожарные отсеки, у нее даже обозначение на всех этажах одинаковое )). В этой же теме можно рассмотреть стояк канализации - но не будем загрязнять тему.

что за бред.
вы еще скажите что у вас в 9 этажке все квартиры располагаются на 1 этаже.

у вас есть приложение в в сп7 четко видно что на другом этаже вынь да полож ei30 для воздуховода.

да и старых нормах еще про это рассказывалось .файл прикладываю,картинка посередине

Сообщение отредактировал Composter - 29.6.2017, 18:01
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Microsoft_Word__________2.04.05_91._________7.91_________________.pdf ( 101,04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 45
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gefest
сообщение 30.6.2017, 6:53
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 22.9.2010
Из: Томск
Пользователь №: 73172



Я так понял, baron.od считает вентшахту индивидуально выгороженным пожарным отсеком.
Другой этаж, к стати, не всегда является другим пожарным отсеком.
При этом, если пожизоляцию всё-таки сделать, то вопросов точно не будет. А если не сделать - то кто как посмотрит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 30.6.2017, 8:39
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 12704
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Gefest @ 30.6.2017, 6:53) *
Я так понял, baron.od считает вентшахту индивидуально выгороженным пожарным отсеком.

Если так, то это, конечно, бред - пож. отсеки назначаются по противопож. нормам, а не по мнению безграмотного в этих нормах ОВ-шника.
В этой гипотетической шахте (по факту её никто вообще не делает!) он прокладывает вовсе не транзитный воздуховод, а верт. коллектор - у нас это не допускается по п. 6.19 СП 7, аналогичные требования есть и в укр. нормах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baron.od
сообщение 30.6.2017, 10:26
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971



Цитата(Composter @ 29.6.2017, 16:00) *
что за бред.
вы еще скажите что у вас в 9 этажке все квартиры располагаются на 1 этаже.

у вас есть приложение в в сп7 четко видно что на другом этаже вынь да полож ei30 для воздуховода.

да и старых нормах еще про это рассказывалось .файл прикладываю,картинка посередине

Дэк... так я тоже "вижу" что воздуховоды проложены в шахте из строительных конструкций с пределом огнестойкости IE30
Воздуховод защищен? - защищен...
Идем дальше, есть у "нас" ДБН В.2.2-15-2005
где (если кому надо могу перевести:
"Індивідуальні витяжні канали і збірні вентиляційні шахти мають виконуватися у будівельних конструкціях. " что впрочим и выполнено ) вытяжной канал в строительных конструкциях с пределом огнестойкости..



Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ei30.jpg ( 31,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 19:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных