Души в корпусе АБК. |
|
|
|
28.3.2012, 13:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 8.8.2011
Пользователь №: 117851

|
Доброго времени суток. Подскажите кто может сталкивался, строители выдали помещение производственной душевой. Перечеркнутые синие квадраты - душевые сетки. Варианты крепить души только к полу или потолку. Может кто сталкивался с такими вариантами и оборудованием ? Интересует конструкция душевых колонн с верхней подводкой. Ну и кто что посоветует )) Как видите перегородок между смежными душами не предусматривают.
__________.jpg ( 240,96 килобайт )
Кол-во скачиваний: 218
Сообщение отредактировал zikyha - 28.3.2012, 13:51
|
|
|
|
|
28.3.2012, 16:07
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(zikyha @ 28.3.2012, 13:50)  Как видите перегородок между смежными душами не предусматривают.
__________.jpg ( 240,96 килобайт )
Кол-во скачиваний: 218 Без перегородок -нарушение санитарных норм. Брызги не должны лететь на соседа. Почитайте про АБК, объёмно-планировочные решения раз архи не удосужились.
|
|
|
|
|
28.3.2012, 16:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
да и еще навкруг себя видеть такое зрелище....прям концлагерь....
|
|
|
|
|
28.3.2012, 16:46
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Все объяснимо. Перегородок здесь и не может быть, иначе как люди попадут в 2 крайние правые секции душевой (2х5 сеток)
|
|
|
|
|
28.3.2012, 16:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
а как туда попасть, когда в средних моются?
|
|
|
|
|
28.3.2012, 17:13
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
выталкивать из средних в крайние видимо
|
|
|
|
|
28.3.2012, 17:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 8.8.2011
Пользователь №: 117851

|
Ну архи исправятьсяс )) я понимаю, что это маразм и виды вокруг себя тоже представляю =) Но что касаемо вариантов с душевыми, может подскажете на будущее есть ли какие решения когда нет стены(возможности к ней закрепиться) какое оборудование(душевые) можно в таком случае поставить ? За объёмно-планировочные решения спасибо погуглю =)
|
|
|
|
|
28.3.2012, 17:53
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
На будущее это если архи не исправятся? Дренчеры попробуйте
|
|
|
|
|
28.3.2012, 19:32
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Dmitry_vk @ 28.3.2012, 17:53)  На будущее это если архи не исправятся? Дренчеры попробуйте Хорошо!  Повеселили.
|
|
|
|
|
28.3.2012, 21:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Цитата(Dima_UA @ 28.3.2012, 16:09)  да и еще навкруг себя видеть такое зрелище....прям концлагерь....  Цитата(Dima_UA @ 28.3.2012, 16:51)  а как туда попасть, когда в средних моются?  Цитата(Dmitry_vk @ 28.3.2012, 17:13)  выталкивать из средних в крайние видимо  Цитата(Dmitry_vk @ 28.3.2012, 17:53)  На будущее это если архи не исправятся? Дренчеры попробуйте Сегодня у всех хорошее настроение
|
|
|
|
|
28.3.2012, 22:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
Цитата(Skorpion @ 28.3.2012, 21:33)  Сегодня у всех хорошее настроение  ну да...половина рабочей недели прошла...и еще только половина впереди....а потом все бегом в груповую душевую без перегородок с дренчерами.....
|
|
|
|
|
29.3.2012, 9:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 8.8.2011
Пользователь №: 117851

|
Ну ладно вам, хватит тролить то =) посути подсказать то можете что то ?
|
|
|
|
|
29.3.2012, 9:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
....
Сообщение отредактировал Dima_UA - 29.3.2012, 9:55
|
|
|
|
|
29.3.2012, 10:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391

|
Цитата(zikyha @ 29.3.2012, 10:46)  Ну ладно вам, хватит тролить то =) посути подсказать то можете что то ? По сути, я вот думаю, куда мочалочку и мыльце положить? Да и кол-во душей в АБК вставляет от души. На работу люди ходят, чтоб помыться, наверное.
|
|
|
|
|
29.3.2012, 11:11
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Juven @ 29.3.2012, 10:11)  По сути, я вот думаю, куда мочалочку и мыльце положить? Да и кол-во душей в АБК вставляет от души. На работу люди ходят, чтоб помыться, наверное.  1.Дык сосед рядом - подержит.  2.Такое бывает. Видел. Есть производства где немытых не пускают в цех и обратно не выпускают - саннормы. Но планировочка - да..
|
|
|
|
|
29.3.2012, 11:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 8.8.2011
Пользователь №: 117851

|
Народ ну хер с ней планировкой то, ее понятно дело переделают, вы посути проблематике выскажитесь, что можно придумать если реально душ допустим стоит посередине зала и подводка или по полу или по потолку подкиньте какихнибудь идей чтоли. Ведь в техже тюрьмах вроде как то делают так ?
|
|
|
|
|
29.3.2012, 11:25
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(Serg Ivanov @ 29.3.2012, 12:11)  Но планировочка - да.. Если М+Ж совместить, шикарная планировка Цитата(zikyha @ 29.3.2012, 10:46)  Ну ладно вам, хватит тролить то =) посути подсказать то можете что то ? По сути вам сказали, так не делают, менять все однозначно. Приведите другой конкретный пример душевых без стен, посмотрим, обсудим, по сути предложим Цитата(zikyha @ 29.3.2012, 12:21)  Ведь в техже тюрьмах вроде как то делают так ? Типовых не встречал. А вы планируете тюрьмы проектировать?
|
|
|
|
|
29.3.2012, 12:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391

|
Цитата(Serg Ivanov @ 29.3.2012, 12:11)  2.Такое бывает. Видел. Есть производства где немытых не пускают в цех и обратно не выпускают - саннормы. Но планировочка - да.. Так в том то и дело, что производство, а здесь АБК (административно-бытовой корпус). Так и представляю, как симпатичные секретарши ходят дружно в душ....  Цитата(zikyha @ 29.3.2012, 12:21)  Народ ну хер с ней планировкой то, ее понятно дело переделают, вы посути проблематике выскажитесь, что можно придумать если реально душ допустим стоит посередине зала и подводка или по полу или по потолку подкиньте какихнибудь идей чтоли. Ведь в техже тюрьмах вроде как то делают так ? Очень просто так делают - стальная труба под потолком с тройниками над поддонами (тогда уж над трапами). Надзиратель включает вентиль и пошла холодная водичка, кто успел - помылся
|
|
|
|
|
29.3.2012, 12:21
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(Juven @ 29.3.2012, 13:00)  Так в том то и дело, что производство, а здесь АБК (административно-бытовой корпус). Так и представляю, как симпатичные секретарши ходят дружно в душ....  Ну это вы перегнули. Я не знаю, как у вас, а в целом душевые для рабочих производства размещаются в АБК
|
|
|
|
|
29.3.2012, 12:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391

|
Цитата(Dmitry_vk @ 29.3.2012, 13:21)  Ну это вы перегнули. Я не знаю, как у вас, а в целом душевые для рабочих производства размещаются в АБК Ну, может быть. Производства ведь разные бывают. У нас на моторостроительном цеха отдельно, АБК отдельно. В АБК заводоуправление, секретариат, столовая. начальство всякое. А душевые оборудованы прямо в цехах. В общем, сужу по своему болоту...)))
|
|
|
|
|
29.3.2012, 13:06
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Ну в заводоуправлении работяги не моются - это точно. А при цехах свои АБК с руководством цеха и ИТР + столовая ( не всегда) + душевые. Может быть несколько АБК на один цех
|
|
|
|
|
29.3.2012, 16:38
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(zikyha @ 29.3.2012, 11:21)  Народ ну хер с ней планировкой то, ее понятно дело переделают, вы посути проблематике выскажитесь, что можно придумать если реально душ допустим стоит посередине зала и подводка или по полу или по потолку подкиньте какихнибудь идей чтоли. Ведь в техже тюрьмах вроде как то делают так ? Нет. Так не делают. 2.14*. Душевые оборудуются открытыми душевыми кабинами. До 20% душевых кабин допускается предусматривать закрытыми. Для инвалидов с нарушением работы опорно-двигательного аппарата и для слепых следует предусматривать закрытые кабины. Душевые кабины со сквозным проходом предусматриваются при производственных процессах групп 1в, 3б, а также в случаях, установленных ведомственными нормативными документами. СНиП 2.09.04-87* Открытая душевая кабина имеет три стенки. Закрытая - три стенки и дверцу. Смеситель всегда есть куда повесить. Собственно у Вас так и нарисовано. ИМХО, Вы просто не поняли..
|
|
|
|
|
29.3.2012, 17:01
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(Serg Ivanov @ 29.3.2012, 17:38)  Собственно у Вас так и нарисовано. ИМХО, Вы просто не поняли.. +1 А ларчик просто открывался, так обычно и бывает. Ловко автор сбил всех с толку. Зато хоть посмеялись от души. Но архам все равно потрудиться надо, убрать пару душей для прохода к правой секции.
|
|
|
|
|
30.3.2012, 9:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 8.8.2011
Пользователь №: 117851

|
Души убрали на проходе, перегородки как выяснили всетаки подразумеваются. Разводку тогда как вести по перегородкам или в полу ?Как сказали архи перегородки подразумеваються с отметки 0.15 до 2м т.е. межде перегородкой и полом зазор 15 см примерно. Я честно говоря, внутрянку первый раз делаю, с оборудованием вообще назнаком, кому несложно киньтесь ссылкой где модели душей можно посмотреть подешевле.
|
|
|
|
|
30.3.2012, 9:33
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
В полу не вариант. Под потолком подвешивать. Хотя с такой компоновкой никогда не сталкивался, обычно стены все же были. Души в ГОСТ 25809-96 посмотрите.
|
|
|
|
|
30.3.2012, 9:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
ну и не забывайте больше 5 душ.сеток-сеть кольцевая
Сообщение отредактировал Dima_UA - 30.3.2012, 9:43
|
|
|
|
|
30.3.2012, 9:54
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
трапы тоже неверно расположены - грязную воду в проход нельзя. Вот как надо:
|
|
|
|
|
30.3.2012, 10:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
Serg Ivanov, а что это за серия?
|
|
|
|
|
30.3.2012, 10:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 8.8.2011
Пользователь №: 117851

|
Присоединюсь поповоду серии, былобы полезно тыкнуть Архов носом а то они у нас эти трапы рисуют как им хочеться. А в проход почему нельзя, из санитарныхсоображений ?
|
|
|
|
|
30.3.2012, 11:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Serg Ivanov, А зачем Вы обрезали верх в разрезе 1-1? (Не видно отметок водопровода, проложенного по перегородкам.). Планировка душевой нормальная, и проход к крайним правым кабинам обеспечен - см мою картинку. На самом деле все кабинки имеют перегородки, как у Сергея Иванова на картинке.
___.JPG ( 34,16 килобайт )
Кол-во скачиваний: 114 На ВАЗе трапов нет. Уклоны напрвлены от оси прохода к душам, поддоны установлены заподлицо с полом. Чисто и сухо.
|
|
|
|