Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> "Погодное регулирование", выбор клапана с приводом
antd
сообщение 29.3.2012, 9:39
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 29.3.2012
Пользователь №: 145406



Добрый день.
Прошу совета, т.к. своего опыта не хватает.
Имеется небольшой объект - офисное здание 1500 м.кв. с ИТП.
Стоит задача модернизировать ИТП - добавить погодное регулирование (спорный термин, но суть передает).
Из информации на этом форуме приглянулся прибор Теплур, однако при выборе готового решения из тех, что предлагает Евромаш, столкнулся с проблемой - малый расход носителя (вода) в системе. На текущий момент в среднем через систему проходит 0.5 м3/час, и предлагаемые клапана не могут эффективно работать на таком малом расходе.
Вопрос - какое можно выбрать оборудование для решения подобной задачи, со стабильной работе на нашей, не идеальной воде?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 10)
gloom11
сообщение 29.3.2012, 10:56
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 452
Регистрация: 23.4.2010
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817



1500 м.кв. и 0,5 м3/ч? не маловато? даже при перепаде в 80С не менее 1,2 м.куб

Сообщение отредактировал gloom11 - 29.3.2012, 10:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 29.3.2012, 11:17
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Исходя из содержания заданных вопросов, предполагается, что оптимальное решение - все-таки довериться специалистам Вашего региона, которые занимаются этой темой, не пугаясь воды.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
antd
сообщение 29.3.2012, 11:28
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 29.3.2012
Пользователь №: 145406



Цитата(gloom11 @ 29.3.2012, 13:56) *
1500 м.кв. и 0,5 м3/ч? не маловато? даже при перепаде в 80С не менее 1,2 м.куб

Факт по приборам учета. Но это конечно не самое холодное время, напротив - в межсезонье. В жуткий холод средний расход доходит до 1,1 м3/час. По-поводу того, что не большой расход - часть помещений складские - там прогреваем поменьше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Буш
сообщение 29.3.2012, 13:33
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477



на такие то нагрузки да погодозависимую дороготню городить? Ведь задача автоматики не только обеспечить регулирование сети, но и получить о т этого экономический эффект, замучаетесь окупаться. Наверное из этих соображений и нет в линейке регуляторов таких номиналов.
если Вас интересует надежность, то можно чсделать минимальную автоматику безопасности со звонком громкого боя, например.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 29.3.2012, 17:20
Сообщение #6


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Если очень захочется "погодозависимости", возьмите клапан и привод другого производителя, с маленьким Kv Регулятор может остаться "теплур".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 29.3.2012, 19:16
Сообщение #7


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(antd @ 29.3.2012, 10:39) *
предлагаемые клапана не могут эффективно работать на таком малом расходе.

Наверное, просто предлагают не то, что нужно?

Вот, например, у VRG131 начинаются Kvs с 0,4...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 1.4.2012, 11:43
Сообщение #8


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Если смущает квс, то можно просто снизить авторитет регулятора шайбой перед ним или после него.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 1.4.2012, 12:33
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



Схему в студию. Расход в СО здания должен быть постоянным в любое время года. Погодозависимый регулятор должен управляет расходом в греющем контуре.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 1.4.2012, 12:58
Сообщение #10


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Valiko @ 1.4.2012, 12:33) *
Схему в студию. Расход в СО здания должен быть постоянным в любое время года. Погодозависимый регулятор должен управляет расходом в греющем контуре.
Скорее не схема нужна, а график наружных сетей нужОн.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 1.4.2012, 13:50
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



и того и другого, и можно бес хлеба
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 8:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных