Полная версия этой страницы: 
"Погодное регулирование"
  
 
 
  Добрый день.
Прошу совета, т.к. своего опыта не хватает.
Имеется небольшой объект - офисное здание 1500 м.кв. с ИТП.
Стоит задача модернизировать ИТП - добавить погодное регулирование (спорный термин, но суть передает).
Из информации на этом форуме приглянулся прибор Теплур, однако при выборе готового решения из тех, что предлагает Евромаш, столкнулся с проблемой - малый расход носителя (вода) в системе. На текущий момент в среднем через систему проходит 0.5 м3/час, и предлагаемые клапана не могут эффективно работать на таком малом расходе.
Вопрос - какое можно выбрать оборудование для решения подобной задачи, со стабильной работе на нашей, не идеальной воде?
 
 
 
 
  1500 м.кв. и 0,5 м3/ч? не маловато? даже при перепаде в 80С не менее 1,2 м.куб
 
 
 
  испытатель
  29.3.2012, 11:17
  
 
  Исходя из содержания заданных вопросов, предполагается, что оптимальное решение - все-таки довериться специалистам Вашего региона, которые занимаются этой темой, не пугаясь воды.
 
 
 
 
  Цитата(gloom11 @ 29.3.2012, 13:56) 

1500 м.кв. и 0,5 м3/ч? не маловато? даже при перепаде в 80С не менее 1,2 м.куб
Факт по приборам учета. Но это конечно не самое холодное время, напротив - в межсезонье. В жуткий холод средний расход доходит до 1,1 м3/час. По-поводу того, что не большой расход - часть помещений складские - там прогреваем поменьше.
 
 
 
 
  Евгений Буш
  29.3.2012, 13:33
  
 
  на такие то нагрузки да погодозависимую дороготню городить? Ведь задача автоматики не только обеспечить регулирование сети, но и получить о т этого экономический эффект, замучаетесь окупаться. Наверное из этих соображений и нет в линейке регуляторов таких номиналов.
если Вас интересует надежность, то можно чсделать минимальную автоматику безопасности со звонком громкого боя, например.
 
 
 
 
  Если очень захочется "погодозависимости", возьмите клапан и привод другого производителя, с маленьким Kv  Регулятор может остаться "теплур".
 
 
 
 
  Цитата(antd @ 29.3.2012, 10:39) 

предлагаемые клапана не могут эффективно работать на таком малом расходе.
Наверное, просто предлагают не то, что нужно?
Вот, например, у VRG131 начинаются Kvs с 0,4...
 
 
 
 
 
  Если смущает квс, то можно просто снизить авторитет регулятора шайбой перед ним или после него.
 
 
 
 
  Схему в студию. Расход в СО здания должен быть постоянным в любое время года. Погодозависимый регулятор должен управляет расходом  в греющем контуре.
 
 
 
 
  Цитата(Valiko @ 1.4.2012, 12:33) 

Схему в студию. Расход в СО здания должен быть постоянным в любое время года. Погодозависимый регулятор должен управляет расходом  в греющем контуре.
Скорее не схема нужна, а график наружных сетей нужОн.
 
 
 
 
 
  и того и другого, и можно бес хлеба
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.