|
  |
водяная приточка |
|
|
Гость_Pavel_*
|
1.6.2005, 6:22
|
Guest Forum

|
Уважаемые господа, какой-то странный у Вас подход к решению задачи! Ведь если Вам Ваш контроллер не позволяет реализовать нужный алгоритм не проще ли посмотреть другой, может даже более дешевый! А то получается так: покупаем штаны на карлика, а потом идем в ателье и перешиваем их на великана, а так как денег не хватает, то думаем чем же заменить материал, бумагой или картоном. Извините, за излишнею эмоциональность, но ведь это так. Чтобы не быть голословным предлагаю следующие решения: 1. Контроллер ТРМ-33, www.owen.ru Стоит 4720 в розницу + 3 датчика по 300-400 рублей. привод с 3-точечным управлением. Контроллер в дежурном режиме сам будет поддерживать тем-ру обратки, и как следствие не допустит размораживания. 2. Контроллер LOGO 5v + блок для аналоговых датчиков+2датчика РТ-100 - комплект 200 евро в розницу www.eneg.ru в КОНТРОЛЛЕРЕ есть ПИД регулятор, можно реализовать как 3-точечное управление, так и 0..10В Алгоритм работы Вы сами задаете. 3. Построить систему управления вообще на термостатах, как на механических, так и на электронных. Например: 2ТРМ-1 www.owen.ru 4. Построить систему на любом одноконтурном регуляторе с ШИМ на выходе для 3-точечного привода, тогда срабатывания любого из термостатов (на обратке или по воздуху) приведет к 100% открытию крана. например ТРМ12 www.owen.ru стоит в розницу 2242 руб. Все данные решения испробованы мной лично и работают.
|
|
|
|
|
1.6.2005, 6:50
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
to Victory вы бы хоть описание аквы этой прочитали чтоли...
1. стоянка - есть в той акве вход которой надо замкнуть( или разомкнуть, не помню щас) когда вент выключен, и аква будет держать в обратке +25. 2. если надо предпусковой прогрев - это можно сделать двумя, как минимум, способами: первый - взять привод возд.заслонки с доп.контактами и через контакты скоммутировать вход привода на +10В (их можно взять прям с той же аквы), так, чтоб когда привод начинает движение - вход привода по воде переключался б на +10В, а по открытию возвращался б на место. тоже самое можно сделать релюхой времени, с функцией задержка включения...
нафига разрывать цепь датчика в обратке? ничивонепанимаю... разорвете - аква провалится в аварию, достать её оттель можно будет тока кнопочкой на ейной морде, оно Вам надо?
а ваще - начинать надо с подбора т/о и обвязки, с этим народ давно уже мается неподетски. переразмерят, а потом репы чешут - че эт защита по обратке рубится...
|
|
|
|
|
25.5.2006, 7:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
Цитата Извините, если немного не по теме, но на вас последняя надежда - подскажите, пожалуйста, как разобраться со следующей ситуацией: Смонтировали приточку с водяным калорифером. клапан 3MG (ESBE), привод DAN1N (Polar Bear), контроллер, управляющий приводом - AQUA24T/D. проблема в следующем: скорость опроса датчика и подачи сигнала на привод - 4с. инерционность датчика - 38с (датчик TG-K330). интегральный закон регулирования (известно из каталога). пока система сообразит, что в приточном воздуховоде температура воздуха изменилась, клапан уже полностью закрылся, сработала защита от замерзания (DBTF-6). В Арктике сказали, что AQUA24T/D вообще не может работать в системах вентиляции. каков выход? то ли поставить в воздуховод ПОГРУЖНОЙ датчик TG-D130 с инерционностью 4с, то ли все поменять на ОВЕН, например??? Из той жетемы : все то же самое только вмество аквы - коряга. Хотелосьбы задать вопрос - а кто - нито налаживает параметры теплоносителя?
|
|
|
|
|
13.6.2006, 10:31
|
Участник
Группа: Участники форума
Сообщений: 326
Регистрация: 10.9.2004
Из: Москва
Пользователь №: 153

|
Уважаемые дамы и господа. Обсуждение контроллера СИ-34 перенесено сюда. Модератор.
|
|
|
|
Гость_a_vent_*
|
15.6.2006, 12:21
|
Guest Forum

|
А по-моему на Aqua не сделать приемлемыми по деньгам средствами корректный зимний запуск. Применение реле времени, принудительно подающее 10в на привод, ничего не даст: когда реле отпустит, регулятор уже давно будет думать, что воздух сильно перегрет и на выходе управления клапаном будет висеть 0в и он (клапан) начнет немедленно закрываться. В 99% случаев это приведет к тревоге по замерзанию. Та же проблема существует и с упоминавшимся Corrigo. Только плавное снижение сигнала управления температурой дает положительные результаты, а это на релейных схемах не реализовать. В других контроллерах применяются различные алгоритмы. Например, как вариант, временное повышение уставки и плавное ее снижение к норме за некоторое время. Может все-же поменять контроллер стоит? В результате скорее всего будет дешевле. А подключить термостат в разрыв датчика температуры обратной воды по-моему можно (в Corrigo приходится с помощью термостата подменять датчик Тобр. резистором - иначе тревога по неисправности датчика, а защитные функции не работают). А то, что кнопкой придется тревогу сбрасывать, так это не плохо - может хоть это заставит кого-нибудь подойти к установке и попробовать разобраться с проблемой.
|
|
|
|
|
16.6.2006, 5:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
Да какая разница на чем, аква или коряга... для аквы нужны быстрые привода и нормальные седельные клапан, а не привода от воздушных заслонок нахлабученные на 3 х ходовики с неизвестной характеристикой. для коряги ещё проще у старой л 10 нужно только чтоб вода была в порядке на новых предусмотрен алгоритм запуска...
|
|
|
|
|
16.6.2006, 13:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964

|
А про алгоритм запуска нельзяль по подробнее.
|
|
|
|
|
24.6.2006, 12:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
Цитата А про алгоритм запуска нельзяль по подробнее. При запуске клапан открывается на 100...есть задержка вентилятора .... ну и несмотря на устаовленную температуру регулирует медлено прикрывая клапан.
|
|
|
|
Гость_AlexC_*
|
2.7.2006, 11:15
|
Guest Forum

|
Цитата(air_wave @ Mar 30 2005, 22:35 ) НЕ СТАВЬТЕ НА ВОДУ ТРЕХПОЗИЦИОННЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ. Трехпозиционный закон на воде работает и есть не просит  4 года без аварий больше чем на 20 объектах. Кстати Арктика тоже его применяет, заказывали у нас такие контроллеры пару месяцев назад.
|
|
|
|
Гость_kolobok0_*
|
3.7.2006, 16:17
|
Guest Forum

|
Цитата(AlexC @ Jul 2 2006, 12:15 ) Трехпозиционный закон на воде работает и есть не просит :) 4 года без аварий больше чем на 20 объектах. Кстати Арктика тоже его применяет, заказывали у нас такие контроллеры пару месяцев назад. +1 Поддерживаю... про контроллеры марки называть не буду (думаю поисковики подскажут), но есть дешёвые, простые в эксплуатации (всего один параметр - желаемая температура), всё остольное - полный автомат. защиты - так же существуют (в несколько эшелонов - автомат). Сам видел - при коротком притоке и биениях котла в 18-20 градусов, погрешность на выходе в 1,5 градуса... Выходы (если однофазный вентилятор) - прям с платы, ничего больше не треба.. входов по защитам - штук 6-8 (от пожарки до копилярки)... плата 150*100 мм где то., выносной пульт с ЖК.. с уважением (круглый)
|
|
|
|
|
5.7.2006, 22:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
Цитата Трехпозиционный закон на воде работает и есть не просит Что-то новенькое - здесь можно по подробней...
|
|
|
|
|
6.7.2006, 9:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666

|
А, по-моему, трехпозиционный - это не закон, а способ управления исполнительным устройством.
С уважением Взводатор.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|