Уважаемые проектировщики! Подскажите пожалуйста каким документом регламентируется объем резервного жидкого топлива для газовой котельной. В СНиП "Котельные установки" 1976г. в п.11.38 указано " на 3-суточный расход" . Это значит три суточных расхода, правильно? Или есть еще другие какие-нибудь нормы?

Сообщение отредактировал Jakina - 3.4.2012, 10:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladi
сообщение 13.4.2012, 22:11
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 24.1.2010
Пользователь №: 45022



Вообще-то Вы не правильно трактуете СНиП. Для резервного топлива, доставляемого по железной дороге - 10-суточный запас. Для резервного топлива, доставляемого автомобильным транспортом - 5-суточный запас. Для аварийного топлива котельных, работающих на газе 3-суточный расход. Вы определитесь какое топливо у Вас : резервное или аварийное.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.10.2025, 14:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных