Уважаемые проектировщики! Подскажите пожалуйста каким документом регламентируется объем резервного жидкого топлива для газовой котельной. В СНиП "Котельные установки" 1976г. в п.11.38 указано " на 3-суточный расход" . Это значит три суточных расхода, правильно? Или есть еще другие какие-нибудь нормы?
Вообще-то Вы не правильно трактуете СНиП. Для резервного топлива, доставляемого по железной дороге - 10-суточный запас. Для резервного топлива, доставляемого автомобильным транспортом - 5-суточный запас. Для аварийного топлива котельных, работающих на газе 3-суточный расход. Вы определитесь какое топливо у Вас : резервное или аварийное.