> кто прикладывает конструкцию колодцев в ПД?
гомер
сообщение 4.4.2012, 10:33
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 145
Регистрация: 19.4.2007
Пользователь №: 7253



уважаемы форумчане, не нашел ответа на свой вопрос в поиске, поэтому задам здесь:
уже не первое замечание получаю от заказчиков по поводу отсутствия конструктива по ж/б колодцам. То есть они хотят чтобы я разрисовал конструкцию колодцев, на что я им ответил что колодцы типовые и рисовать конструкцию не вижу смысла. Кто нибудь прикладывает нечто подобное в своих проектах?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 4.4.2012, 10:51
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Мы, как тряпки, прикладываем типовуху. И не только конструктив, но и объемы.
(как тряпки - по просьбе зака.)

Сообщение отредактировал aleksey_v - 4.4.2012, 10:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
гомер
сообщение 4.4.2012, 11:02
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 145
Регистрация: 19.4.2007
Пользователь №: 7253



Цитата(aleksey_v @ 4.4.2012, 14:51) *
Мы, как тряпки, прикладываем типовуху. И не только конструктив, но и объемы.
(как тряпки - по просьбе зака.)

Алексей, то есть рисуете конструкцию? если рисуете скажите что именно? я так понимаю от меня хотят видеть схему колодца с указанием где какое кольцо,плита и т.д.,так?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ironserg
сообщение 4.4.2012, 13:50
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 7.9.2007
Из: Морква
Пользователь №: 11139



да не рисуйте никакие колодцы на данной стадии. напишите в примечании, что чертежи и объемы на колодцы будут предоставлены при разработке Рабочий проект.

эти Заказчики ваще обалдели, заказывают стадию "П" (наружные сети) и мало того просят сделать профиля, так ещё и таблицу колодцев.

Сообщение отредактировал ironserg - 4.4.2012, 13:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 4.4.2012, 16:05
Сообщение #5


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Не прикладываем, ни к П, ни к Р. Заку все равно. Монтажники иногда просят типовой распечатать выборочно.
Я так понял Алексей типовой прикладывает, а не колодцы разрисовывает, жирно это будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
гомер
сообщение 5.4.2012, 7:36
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 145
Регистрация: 19.4.2007
Пользователь №: 7253



хозяин барин, с этим ничего не поделаешь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SAN255
сообщение 5.4.2012, 8:52
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 11.4.2008
Из: Москва
Пользователь №: 17654



Цитата(гомер @ 4.4.2012, 11:33) *
уважаемы форумчане, не нашел ответа на свой вопрос в поиске, поэтому задам здесь:
уже не первое замечание получаю от заказчиков по поводу отсутствия конструктива по ж/б колодцам. То есть они хотят чтобы я разрисовал конструкцию колодцев, на что я им ответил что колодцы типовые и рисовать конструкцию не вижу смысла. Кто нибудь прикладывает нечто подобное в своих проектах?

может от вас требуют все-таки выборку изделий, а не конструктив?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Каркуша
сообщение 5.4.2012, 9:19
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 16.12.2008
Пользователь №: 26779



Тоже никогда не разрисовываем. Ни в П , ни в Р. Ссылаемся на типовой. Для объемов хватает таблицы колодцев в стадии Р. Да в принципе никто ни разу еще такого у нас не просил.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
umik
сообщение 5.4.2012, 15:11
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 7.5.2009
Пользователь №: 33179



К спецификации прикладываем ведомость колодцев обязательно на стадии "Р" и на "П" если это линейный объект.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
гомер
сообщение 5.4.2012, 15:51
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 145
Регистрация: 19.4.2007
Пользователь №: 7253



требуют именно конструктив и причем говорят так,как будто я что то важное в проект не приложил,мол все прикладывают а вы вот такой непутёвый не приложили. Это все равно что комплектную КНС принять за объект капит.строительства, такой же абсурд

Сообщение отредактировал гомер - 5.4.2012, 15:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 5.4.2012, 16:17
Сообщение #11


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(гомер @ 4.4.2012, 11:33) *
уважаемы форумчане, не нашел ответа на свой вопрос в поиске, поэтому задам здесь:
уже не первое замечание получаю от заказчиков по поводу отсутствия конструктива по ж/б колодцам. То есть они хотят чтобы я разрисовал конструкцию колодцев, на что я им ответил что колодцы типовые и рисовать конструкцию не вижу смысла. Кто нибудь прикладывает нечто подобное в своих проектах?

В названии темы ПД, у вас требуют на стадии П или Д? Если П, пусть в 87 постановлении найдут такое требование.
Цитата(гомер @ 5.4.2012, 16:51) *
требуют именно конструктив и причем говорят так,как будто я что то важное в проект не приложил,мол все прикладывают а вы вот такой непутёвый не приложили. Это все равно что комплектную КНС принять за объект капит.строительства, такой же абсурд

Важное - профиля и деталировка водопроводных колодцев. Для стадии Р отправляйте изучать ГОСТ 21.604-82.
Если зак все же хочет от вас того, чего не требуется по нормативам, пусть вписывает в техзадание, а вы в свою очередь оцените, сколько дополнительно стоят их хотелки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
гомер
сообщение 7.4.2012, 5:57
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 145
Регистрация: 19.4.2007
Пользователь №: 7253



Цитата(Dmitry_vk @ 5.4.2012, 20:17) *
В названии темы ПД, у вас требуют на стадии П или Д? Если П, пусть в 87 постановлении найдут такое требование.

а там есть про конструктив, не помню какой пункт, для линейного объекта, в разделе ТКР,в граф части
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 7.4.2012, 9:23
Сообщение #13


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



36. Раздел 3 "Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения" должен содержать:
в графической части
у) схему линейного объекта с обозначением мест установки технологического оборудования (при наличии);
ф) чертежи конструктивных решений несущих конструкций и отдельных элементов опор, описанных в пояснительной записке;
х) чертежи основных элементов искусственных сооружений, конструкций;
ц) схемы крепления элементов конструкций;
ч) для автомобильных дорог - ...
ш) для железных дорог - ...
ш.1) для метрополитена - ...
щ) для сетей связи - ...
э) для магистральных трубопроводов - ...

Если вы о "х", то колодцы ИМХО не относятся к искусственным сооружениям, сюда я отнес бы насыпи, дамбы, плотины, отстойники, пруды и прочее.
Даже если зак с этим не согласится, ТПР уже содержит чертежи колодцев и ничего нового изобретать не следует (если только вы з/п не по листажу получаете).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
гомер
сообщение 7.4.2012, 13:53
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 145
Регистрация: 19.4.2007
Пользователь №: 7253



я заку говорил что его требования абсурдны, на что он мне ответил, разрывайте контракт если не нравится)

Сообщение отредактировал гомер - 7.4.2012, 13:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 8.4.2012, 9:11
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



гомер, вы ПД по договору выполняете в объеме 87-го? Если да, то вопрос можно снимать, имхо, и не выдавать даже типовых. Но вы же добрый, и раз так - пойдете на встречу и приложите им типовой. А если не будут брать, отключим газ; то есть - а чем им типовой не к лицу? Платить не хотят они, мне кажется, и придумывают. Если совсем плохо - можно и закрыть договор и выставить к оплате сумму по фактически выполненным объемам работ (?).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 9.4.2012, 7:06
Сообщение #16


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(aleksey_v @ 8.4.2012, 10:11) *
Если совсем плохо - можно и закрыть договор и выставить к оплате сумму по фактически выполненным объемам работ (?).

Вариант, но зак готовый объем работ в таком варианте может урезать на тот же конструктив колодцев.
Цитата(гомер @ 7.4.2012, 14:53) *
я заку говорил что его требования абсурдны, на что он мне ответил, разрывайте контракт если не нравится)

Если и разрывать, то как предложил aleksey_v. А лучше уточнить в экспертизе их видение вопроса, лучше письменно. Если мнение экспертизы совпадает с вашим, вы выполнили работу на 100% и можете рассчитывать на полную оплату. Зак не согласен - через суд.
Есть еще вариант, что зак ну очень вам привлекателен по перспективным работам и конфликт с ним ни к чему. Тогда опять же через экспертизу убедите его, что даже типовой - перебор,
Цитата(aleksey_v @ 8.4.2012, 10:11) *
Но вы же добрый, и раз так - пойдете на встречу и приложите им типовой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 2:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных