> Altivar 61 75kW, ошибка SCF2
igorin5
сообщение 5.4.2012, 13:52
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 5.4.2012
Из: Тюмень
Пользователь №: 146368



Изоляцию двигателя проверял 30Гом. частоту менял от 2кГц-до 4кГц.что еще посмотреть blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 10)
poludenny
сообщение 5.4.2012, 13:57
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943



30 ГОм это какая то зверская изоляция.

1) Попробуйте отключить движок и без него поработать, деактивировав ошибку обрыва выходной фазы.

Какое расстояние до двигателя?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 5.4.2012, 14:22
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



была у меня такая чепуха на ПЧ на скважине... звоню движок в воде, все ок, а не работает.. Пока участок кабеля, находящегося в воде не поменяли..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
igorin5
сообщение 5.4.2012, 17:26
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 5.4.2012
Из: Тюмень
Пользователь №: 146368



До двигателя 1.5 метра , кабель до двигателя меняли, изоляцию измеряли мегом. LEM 5kV набирал до 30Гом, оммическое тоже измеряли миллиомметром показало 0,04 ом двиг.подключен треугольником. Все стоит на компрессоре .

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Akirra
сообщение 5.4.2012, 19:14
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 311
Регистрация: 26.12.2008
Пользователь №: 27213



Попробуйте диагностику провести встроенными возможностями ПЧ... Вроде бы меню 1-10.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DriverFirst
сообщение 5.4.2012, 20:24
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 21.1.2008
Из: Горловка, Украина
Пользователь №: 14657



Цитата(igorin5 @ 5.4.2012, 16:26) *
До двигателя 1.5 метра , кабель до двигателя меняли, изоляцию измеряли мегом. LEM 5kV набирал до 30Гом, оммическое тоже измеряли миллиомметром показало 0,04 ом двиг.подключен треугольником. Все стоит на компрессоре .
Вы оммическое измеряли при собранных в треуг. обмотках?
Если "да", то "развалите" треугольник и измерьте сопротивление каждой обмотки в отдельности.

Сообщение отредактировал DriverFirst - 5.4.2012, 20:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
igorin5
сообщение 6.4.2012, 5:08
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 5.4.2012
Из: Тюмень
Пользователь №: 146368



Диагностику делали, ничего неисправность необнаружина. А для чего нужно треуг. разбирать сопротивление обмоток одинаковое и дизбаланса нету по току когда работал ПЧ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Akirra
сообщение 6.4.2012, 5:42
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 311
Регистрация: 26.12.2008
Пользователь №: 27213



Ключевая фраза "когда работал..."
Попробуйте делать как советуют - хуже не будет smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexx1972
сообщение 26.4.2012, 14:18
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 17.3.2009
Из: Казань
Пользователь №: 30623



Может быть неисправность трансформатора тока самого ПЧ. Снять, открыть крышку блока ТТ и визуально посмотреть на наличие окислов и влаги.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
igorin5
сообщение 3.5.2012, 13:20
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 5.4.2012
Из: Тюмень
Пользователь №: 146368



трансы тока смотрел никаких окислов нету. кто знает пароль в экспертный доступ на Altivar 61?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexx1972
сообщение 4.5.2012, 8:26
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 17.3.2009
Из: Казань
Пользователь №: 30623



Что значит экспертный доступ?В меню без паролей можно выбрать доступ- эксперт. А так общий пароль если не ошибаюсь 9696. У Вас скорее всего неисправность силовой платы. Если на гарантии можете спокойно поменять.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 12:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных