Полная версия этой страницы: 
Altivar 61 75kW
  
 
 
  Изоляцию двигателя проверял 30Гом. частоту менял от 2кГц-до 4кГц.что еще посмотреть 
 
  
 
  poludenny
  5.4.2012, 13:57
  
 
  30 ГОм это какая то зверская изоляция.
1) Попробуйте отключить движок и без него поработать, деактивировав ошибку обрыва выходной фазы.
Какое расстояние до двигателя?
 
 
 
  Сергей Валерьевич
  5.4.2012, 14:22
  
 
  была у меня такая чепуха на ПЧ на скважине... звоню движок в воде, все ок, а не работает.. Пока участок кабеля, находящегося в воде не поменяли..
 
 
 
 
  До двигателя 1.5 метра , кабель до двигателя меняли, изоляцию измеряли мегом. LEM 5kV набирал до 30Гом, оммическое тоже измеряли миллиомметром показало 0,04 ом двиг.подключен треугольником. Все стоит на компрессоре .
 
 
 
 
  Попробуйте диагностику провести встроенными возможностями ПЧ... Вроде бы меню 1-10.
 
 
 
  DriverFirst
  5.4.2012, 20:24
  
 
  Цитата(igorin5 @ 5.4.2012, 16:26) 

До двигателя 1.5 метра , кабель до двигателя меняли, изоляцию измеряли мегом. LEM 5kV набирал до 30Гом, оммическое тоже измеряли миллиомметром показало 0,04 ом двиг.подключен треугольником. Все стоит на компрессоре .
Вы оммическое измеряли при собранных в треуг. обмотках?
Если "да", то "развалите" треугольник и измерьте сопротивление каждой обмотки в отдельности.
 
 
 
 
 
  Диагностику делали, ничего неисправность необнаружина. А для чего нужно треуг. разбирать сопротивление обмоток одинаковое и дизбаланса нету по току когда работал ПЧ.
 
 
 
 
  Ключевая фраза "когда работал..."
Попробуйте делать как советуют - хуже не будет 
 
  
 
  lexx1972
  26.4.2012, 14:18
  
 
  Может быть неисправность трансформатора тока самого ПЧ. Снять, открыть крышку блока ТТ и визуально посмотреть на   наличие окислов и влаги.
 
 
 
 
  трансы тока  смотрел никаких окислов нету. кто знает пароль в экспертный доступ на  Altivar 61?
 
 
 
 
  Что значит экспертный доступ?В меню без паролей можно выбрать доступ- эксперт. А так общий пароль если не ошибаюсь 9696. У Вас скорее всего неисправность силовой платы. Если на гарантии можете спокойно поменять.
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.