Всем здравствуйте! Возник такой вопрос с подбором и эксплуатацией теплосчетчика:
Макс. расход теплоносителя на вводе 22,7 м3/час. Проектировщиками подобраны первичные преобразователи расхода с Ду 50 мм и диапазоном измерения расхода 25-0,06 м3/час. Нижние пределы расхода рассчитываются на 0,4% от макс, т.е. 0,091 м3/ч. В эксплуатирующей организации (сотрудником которой я с недавнего времени являюсь) просят увеличить максимальную пропускную способность , т.к. на подобных объектах теплосчетчик неоднократно выходил из строя в аварийный режим по параметру "расход воды выше максимального". При этом, на сколько увеличить - непонятно. То ли до 32, то ли до 40 м3/час.
Очень Вас прошу, подскажите, плиз, как же правильно подбирать теплосчетчик. Где поссмотреть, как это просчитывается?
Спасибо!!! P.S. Прошу прощения за сумбурное описание
|