Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Подбор теплосчетчика, Как правильно подобрать пределы измерения расхода теплосчетчика
LanaB
сообщение 12.4.2012, 10:29
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 20.5.2011
Из: Москва
Пользователь №: 108665



Всем здравствуйте!
Возник такой вопрос с подбором и эксплуатацией теплосчетчика:

Макс. расход теплоносителя на вводе 22,7 м3/час. Проектировщиками подобраны первичные преобразователи расхода с Ду 50 мм и диапазоном измерения расхода 25-0,06 м3/час. Нижние пределы расхода рассчитываются на 0,4% от макс, т.е. 0,091 м3/ч.
В эксплуатирующей организации (сотрудником которой я с недавнего времени являюсь) просят увеличить максимальную пропускную способность , т.к. на подобных объектах теплосчетчик неоднократно выходил из строя в аварийный режим по параметру "расход воды выше максимального".
При этом, на сколько увеличить - непонятно. То ли до 32, то ли до 40 м3/час.

Очень Вас прошу, подскажите, плиз, как же правильно подбирать теплосчетчик. Где поссмотреть, как это просчитывается?

Спасибо!!!
P.S. Прошу прощения за сумбурное описание
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VolosatovPA
сообщение 12.4.2012, 11:12
Сообщение #2





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 286
Регистрация: 29.11.2006
Из: Челябинск
Пользователь №: 4964



правильно подбирать надо как минимум по трём параметрам:
- минимальный расход
- максимальный расход
- допустимые потери давления

Т.е. расходомер должен с допустимой погрешностью замерять весь диапазон фактических расходов энергоносителя (от минимального до максимального).
И при этом потери давления на расходомерном узле не должны быть настолько велики, чтобы оказывали влияние на работу инженерныхз систем.

Судя по Вашему примеру расход 22,7 м3/час находится в районе максимального значения расходомера. При такой ситуации потери на расходомерах без вращающихся элементов конструкции (электромагнитные, вихреакустические и т.п. расходомеры) составляют 2-5 метров, а с вращающимися элементами (крыльчатые расходомеры и т.п.) - 8-10 метров.
В любом случае это только потери на самом расходомере, давление также теряется на переходах и прямых участках расходомерного узла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LanaB
сообщение 12.4.2012, 14:11
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 20.5.2011
Из: Москва
Пользователь №: 108665



Спасибо за ответ.
Но тем не менее не ясно, как быть с давлениями. Как я понимаю, после теплосчетчика давление не должно быть ниже допустимого?
А потери на самом теплосчетчике у изготовителя указываются? В тех.характеристиках ничего про потери давления нет. Принимается теплосчетчик ВИС.Т-ТС

Все же, как понять, какой расход еще прибавить, чтобы счетчик подходил?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  vist.pdf ( 4,1 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 548
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LanaB
сообщение 13.4.2012, 11:20
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 20.5.2011
Из: Москва
Пользователь №: 108665



Неужели никто не может подсказать, где посмотреть расчет и рекомендации по подбору?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 14.4.2012, 16:33
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Подбирать нужно расходомер (а не теплосчетчик, поскольку расходомеры разные и у всех свои характеристики) по диапазану и допустимому падению давления на участке. Вы указали какой-то странный тиапазон 0,06 -25 Это похоже на механику, но механики с таким метрологическим диапазоном (1:250)не бывает. Расчет гидравлики на сужениях расширениях есть на форуме. Вы уж определитесь сначала, (какой допустимый перепад на участках измерения и какой расходомер предпочитаете), а потом в отчаяние впадайте. Хотя это настолько тривиально, что уверен- у вас все получится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bird-freedom
сообщение 25.3.2014, 13:48
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 23.9.2012
Пользователь №: 164248



Добрый день) почти по тому же вопросу. Расход G=1.64 m3/ч. из таблицы следует, что диаметр преобразователя расхода dy25. помогите с определением диапозона расхода. как его определить? Gmin и Gmax
P.S. как я понимаю Gmax в моём случае принимается 4,0 м3/ч?
Прикрепленный файл  1.JPG ( 195,3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 677


Сообщение отредактировал bird-freedom - 25.3.2014, 13:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 6:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных