Полная версия этой страницы:
Подбор теплосчетчика
Всем здравствуйте!
Возник такой вопрос с подбором и эксплуатацией теплосчетчика:
Макс. расход теплоносителя на вводе 22,7 м3/час. Проектировщиками подобраны первичные преобразователи расхода с Ду 50 мм и диапазоном измерения расхода 25-0,06 м3/час. Нижние пределы расхода рассчитываются на 0,4% от макс, т.е. 0,091 м3/ч.
В эксплуатирующей организации (сотрудником которой я с недавнего времени являюсь) просят увеличить максимальную пропускную способность , т.к. на подобных объектах теплосчетчик неоднократно выходил из строя в аварийный режим по параметру "расход воды выше максимального".
При этом, на сколько увеличить - непонятно. То ли до 32, то ли до 40 м3/час.
Очень Вас прошу, подскажите, плиз, как же правильно подбирать теплосчетчик. Где поссмотреть, как это просчитывается?
Спасибо!!!
P.S. Прошу прощения за сумбурное описание
VolosatovPA
12.4.2012, 11:12
правильно подбирать надо как минимум по трём параметрам:
- минимальный расход
- максимальный расход
- допустимые потери давления
Т.е. расходомер должен с допустимой погрешностью замерять весь диапазон фактических расходов энергоносителя (от минимального до максимального).
И при этом потери давления на расходомерном узле не должны быть настолько велики, чтобы оказывали влияние на работу инженерныхз систем.
Судя по Вашему примеру расход 22,7 м3/час находится в районе максимального значения расходомера. При такой ситуации потери на расходомерах без вращающихся элементов конструкции (электромагнитные, вихреакустические и т.п. расходомеры) составляют 2-5 метров, а с вращающимися элементами (крыльчатые расходомеры и т.п.) - 8-10 метров.
В любом случае это только потери на самом расходомере, давление также теряется на переходах и прямых участках расходомерного узла.
Спасибо за ответ.
Но тем не менее не ясно, как быть с давлениями. Как я понимаю, после теплосчетчика давление не должно быть ниже допустимого?
А потери на самом теплосчетчике у изготовителя указываются? В тех.характеристиках ничего про потери давления нет. Принимается теплосчетчик ВИС.Т-ТС
Все же, как понять, какой расход еще прибавить, чтобы счетчик подходил?
Неужели никто не может подсказать, где посмотреть расчет и рекомендации по подбору?
испытатель
14.4.2012, 16:33
Подбирать нужно расходомер (а не теплосчетчик, поскольку расходомеры разные и у всех свои характеристики) по диапазану и допустимому падению давления на участке. Вы указали какой-то странный тиапазон 0,06 -25 Это похоже на механику, но механики с таким метрологическим диапазоном (1:250)не бывает. Расчет гидравлики на сужениях расширениях есть на форуме. Вы уж определитесь сначала, (какой допустимый перепад на участках измерения и какой расходомер предпочитаете), а потом в отчаяние впадайте. Хотя это настолько тривиально, что уверен- у вас все получится.
bird-freedom
25.3.2014, 13:48
Добрый день) почти по тому же вопросу. Расход G=1.64 m3/ч. из таблицы следует, что диаметр преобразователя расхода dy25. помогите с определением диапозона расхода. как его определить? Gmin и Gmax
P.S. как я понимаю Gmax в моём случае принимается 4,0 м3/ч?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.