Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Подбор теплосчетчика
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
LanaB
Всем здравствуйте!
Возник такой вопрос с подбором и эксплуатацией теплосчетчика:

Макс. расход теплоносителя на вводе 22,7 м3/час. Проектировщиками подобраны первичные преобразователи расхода с Ду 50 мм и диапазоном измерения расхода 25-0,06 м3/час. Нижние пределы расхода рассчитываются на 0,4% от макс, т.е. 0,091 м3/ч.
В эксплуатирующей организации (сотрудником которой я с недавнего времени являюсь) просят увеличить максимальную пропускную способность , т.к. на подобных объектах теплосчетчик неоднократно выходил из строя в аварийный режим по параметру "расход воды выше максимального".
При этом, на сколько увеличить - непонятно. То ли до 32, то ли до 40 м3/час.

Очень Вас прошу, подскажите, плиз, как же правильно подбирать теплосчетчик. Где поссмотреть, как это просчитывается?

Спасибо!!!
P.S. Прошу прощения за сумбурное описание
VolosatovPA
правильно подбирать надо как минимум по трём параметрам:
- минимальный расход
- максимальный расход
- допустимые потери давления

Т.е. расходомер должен с допустимой погрешностью замерять весь диапазон фактических расходов энергоносителя (от минимального до максимального).
И при этом потери давления на расходомерном узле не должны быть настолько велики, чтобы оказывали влияние на работу инженерныхз систем.

Судя по Вашему примеру расход 22,7 м3/час находится в районе максимального значения расходомера. При такой ситуации потери на расходомерах без вращающихся элементов конструкции (электромагнитные, вихреакустические и т.п. расходомеры) составляют 2-5 метров, а с вращающимися элементами (крыльчатые расходомеры и т.п.) - 8-10 метров.
В любом случае это только потери на самом расходомере, давление также теряется на переходах и прямых участках расходомерного узла.
LanaB
Спасибо за ответ.
Но тем не менее не ясно, как быть с давлениями. Как я понимаю, после теплосчетчика давление не должно быть ниже допустимого?
А потери на самом теплосчетчике у изготовителя указываются? В тех.характеристиках ничего про потери давления нет. Принимается теплосчетчик ВИС.Т-ТС

Все же, как понять, какой расход еще прибавить, чтобы счетчик подходил?
LanaB
Неужели никто не может подсказать, где посмотреть расчет и рекомендации по подбору?
испытатель
Подбирать нужно расходомер (а не теплосчетчик, поскольку расходомеры разные и у всех свои характеристики) по диапазану и допустимому падению давления на участке. Вы указали какой-то странный тиапазон 0,06 -25 Это похоже на механику, но механики с таким метрологическим диапазоном (1:250)не бывает. Расчет гидравлики на сужениях расширениях есть на форуме. Вы уж определитесь сначала, (какой допустимый перепад на участках измерения и какой расходомер предпочитаете), а потом в отчаяние впадайте. Хотя это настолько тривиально, что уверен- у вас все получится.
bird-freedom
Добрый день) почти по тому же вопросу. Расход G=1.64 m3/ч. из таблицы следует, что диаметр преобразователя расхода dy25. помогите с определением диапозона расхода. как его определить? Gmin и Gmax
P.S. как я понимаю Gmax в моём случае принимается 4,0 м3/ч?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.