Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Воздушная спринклерная система, предельная длина сухотруба
Fireman
сообщение 22.4.2012, 21:35
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777



Здравствуйте.

Защищаемое помещение - неотапливаемая подземная парковка длина в плане 120 м.

Первый раз делаю воздушную систему, хочу поставить узел управления "Спринт", нашел в приложении к его описанию (http://www.sauto.biysk.ru/download.php?tempname=k2AieGQ3ot7X) таблицы по предельной длине трубопровода (как я понял, считая от насоса). Имею расчетный расход 37,6 л/с и трубу диаметром 125 мм, если верить указанным таблицам (Приложение Е), то даже если иметь в баке воду температурой 20 градусов, а в помещении защищаемой мною парковки температуру воздуха всего -10 С, то огнетушащее вещество вода, начнет замерзать в трубе уже примерно на шестидесятом метре, а всего ей необходимо преодолеть порядка 140 метров от стены насосной до диктующего оросителя.

Вопрос: как с этим бороться? если никак, то получается неотапливаемое помещение такой длины водой защитить невозможно? Кто как вообще учитывает требования данных рекомендаций, ведь если запректировать систему без учета этого приложения Е, то формально нормы не будут нарушены, т.к. в СП 5 об этом ни слова?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 22.4.2012, 22:51
Сообщение #2


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



в моём понимании вода начнёт двигаться, т.к. спринклеры сработают...а в движении вода замерзает значительно сложнее...если сработает несколько спринклеров, то вообще сомневаюсь, что замёрзнет....если один, может и да, надо скорость глянуть в 125 трубе при таком расходе..
лирика конечно....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 23.4.2012, 8:20
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Fireman @ 22.4.2012, 22:35) *
Вопрос: как с этим бороться?

выбить у архов помещение под УУ где-то в центре парковки, чтобы в каждую сторону от УУ было примерно одинаковое расстояние. Трубу от насосной до УУ в изоляцию с электрообогревом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
firestop
сообщение 23.4.2012, 10:40
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 26.1.2011
Из: Киев
Пользователь №: 91170



Цитата(Водяной @ 22.4.2012, 22:51) *
в моём понимании вода начнёт двигаться, т.к. спринклеры сработают...а в движении вода замерзает значительно сложнее...если сработает несколько спринклеров, то вообще сомневаюсь, что замёрзнет....если один, может и да, надо скорость глянуть в 125 трубе при таком расходе..
лирика конечно....


Тоже сомневаюсь. Ни разу никто не акцентировал внимание, что вода в сухой системе по дороге замерзнуть может.

Сделайте обогрев теплым полом, намотайте провод на трубу. Дешево, сертидито, нормам не противоречит, от гемороя избавляет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fireman
сообщение 23.4.2012, 17:54
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777



Цитата(Young @ 23.4.2012, 10:20) *
выбить у архов помещение под УУ где-то в центре парковки, чтобы в каждую сторону от УУ было примерно одинаковое расстояние. Трубу от насосной до УУ в изоляцию с электрообогревом.


а реально так кто-нибудь делает? стоит ли огород городить?


и еще вопрос: если расчетное давление 0,85 МПа, то какой смысл держать его на участке от насоса до УУ, если при сработке спринклера все равно эксгаустер сбросит давление в системе и рабочий насос начнет создавать его с нуля (водоисточник резервуар)? и вообще: на какие давления настраивать компрессор на форуме 0-1.ru вычитал что 0,2Рр*2, т.е. 0,85*0,2*2=0,34МПа, в рекомендациях к СПРИНТу сказано, что разность давлений включения-выключения должна быть <=0,03 МПа, значит давление отключения 0,37МПа? Получается снизу на тарелку клапана давит вода 0,85МПа а сверху воздух 0,37 МПа и что он не откроется???

может кто-нибудь поделиться ссылочкой где почитать про воздушную систему, на 0-1.ru уже тему вызубрил - легче не стало

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 23.4.2012, 20:17
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Fireman @ 23.4.2012, 18:54) *
может кто-нибудь поделиться ссылочкой где почитать про воздушную систему, на 0-1.ru уже тему вызубрил - легче не стало

В своё время вопросы воздушных спринклерных систем активно обсуждались на форуме firesprinkler.ru
Также невредно ознакомиться с описанием воздушных спринклерных систем у TYCO и Viking. Вообще, ни в отечественных нормах, ни в зарубежных длина трубопроводов не рассматривается, так как наибольшая опасность замерзания существует в ответвлениях трубопровола, где после заполнения нет протока.

Рекомендуемые дежурные давления для СПРИНТа указаны в приложении В4. Разность давлений включения/выключения компрессора судя по этому приложению может превышать 0,03 МПа. Для зарубежных воздушных клапанов обычно указывается необходимое давление воздуха в системе в зависимости от давления воды под клапаном. В описании спринта такой зависимости нет. Можно сделать вывод, что минимальном рабочем давлении воздуха при любом допустимом давлении воды клапан закрыт. Эксгаустер нужен в том случае, если время заполнения трубопроводов секции водой получается слишком большим(7.8.4описания СПРИНТ). Сигнал на открытие эксгаустера выдается после срабатывания клапана.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 2:59
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных