|
  |
Давление у пожарного крана 12 бар! Как быть? |
|
|
|
25.4.2012, 16:41
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(BTS @ 25.4.2012, 16:37)  Даже если где-то написано, что насосы ВПВ нужно проверять реже, это по сути вопроса ничего не меняет. Ни в каких старых(СССР) ведомственных документах Вы не прочитаете, что пожарные насосы следует проверять реже, чем 1 раз в квартал. Ну и проверяйте на здоровье. Только проект грамотно сделайте.  Подбирать насосы без гидравлического расчёта - полный маразм. пс Сейчас выдал 19-этажку (50м) и снизу три этажа. Три струи, совмещённый х-п-пожар, одна зона-на пределе, 90м внизу на ПК не превысил.
|
|
|
|
|
25.4.2012, 16:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493

|
Цитата(Serg Ivanov @ 25.4.2012, 17:41)   Подбирать насосы без гидравлического расчёта - полный маразм. Ну так и я, собственно говоря, о том же. Но в некоторых случаях не удаётся избежать необходимости регулировать давление. Вот здесь есть какая-никакая инструкция по эксплуатации ВПВ http://s.compcentr.ru/01/mhs0523.html
|
|
|
|
|
26.4.2012, 9:31
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(BTS @ 25.4.2012, 16:14)  Вы о чём? О том, с чего начинается проектирование внутреннего пожаротушения. Если это не понятно - то и браться не стоит.
|
|
|
|
|
26.4.2012, 10:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493

|
Цитата(Serg Ivanov @ 25.4.2012, 16:04)  У него помещения высотой 12м? Круто  Но сомнительно. Или как. Для проверки чего? Кранов на водоотдачу? Вы полагаете что компактная струя 12м нужна только при высоте помещения 12м ?
|
|
|
|
|
26.4.2012, 11:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 25.4.2012
Из: Самара
Пользователь №: 148635

|
Цитата(BTS @ 25.4.2012, 12:43)  Похоже,что применено частотное регулирование. Нет там частотников, включил-выключил и всё. Единственно - насоса стоят 4 штуки, может настроены на разное давление включения.
|
|
|
|
|
26.4.2012, 11:27
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(BTS @ 26.4.2012, 10:36)  Вы полагаете что компактная струя 12м нужна только при высоте помещения 12м ? Я ничего не полагаю. Я предлагаю ответить на вопрос: как определялась необходимая высота компактной части струи в данном случае. Ибо предположительно ошибка там даёт как раз 10 м вод. ст. лишнего напора, что сильно удорожает данный проект.
|
|
|
|
|
27.4.2012, 13:23
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 22.4.2011
Пользователь №: 104951

|
Так, что-то мне Грюнфос больше ничего хорошего не сказал... Такой вопрос, а если я просто поставлю после насосов предохранительный клапан пружинного типа типа таких http://www.techmarcet.ru/catalog/2/10/34.html выход подключу в дренаж и установлю давление его сработки на 9 бар. Получится из этого что-нибудь хорошее, или нет?
|
|
|
|
|
27.4.2012, 14:33
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Зачем в дренаж? Подключите на вход насоса.
|
|
|
|
|
27.4.2012, 14:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493

|
Цитата(Ratverg @ 27.4.2012, 14:23)  Так, что-то мне Грюнфос больше ничего хорошего не сказал... Такой вопрос, а если я просто поставлю после насосов предохранительный клапан пружинного типа типа таких http://www.techmarcet.ru/catalog/2/10/34.html выход подключу в дренаж и установлю давление его сработки на 9 бар. Получится из этого что-нибудь хорошее, или нет? FM Global запрещает такое решение даже при водоснабжении от резервуара (и байпасировании сброса обратно в резервуар). Если Вы попытаетесь это осуществить, Вам придётся при пробном пуске насоса сбрасывать расход, развиваемый насосом CR32-4 при напоре (90-Нгорода)м.в.ст. При городском давлении 4атм это около 10л/с. Это дешевле, чем всё остальное, но поинтересуйтесь у водоканала, "Получится из этого что-нибудь хорошее, или нет?". Ещё поимейте ввиду, что полное открытие таких клапанов происходит при давлении , превышающем давление начала открытия на 10 или 15 процентов.
|
|
|
|
|
28.4.2012, 9:44
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 22.4.2011
Пользователь №: 104951

|
меня этот насос уже выводить из себя начинает. Ничего с ним сделать нельзя. 1. Поставить частотник -нельзя (внесение изменения в конструкцию щита - потеря сертификата) 2. Поставить реле на пуск/стоп по давлению - нельзя (внесение изменения в конструкцию щита - потеря сертификата) 3. Обрезать колесо насоса - нельзя (потеря гарантии на насос) 4. поставить клапан, который ограничит давление - тоже нельзя выходит? получается только покупать новые насосы? неужели всё так плохо? Насосы новые никто не купит тут. Неужели нет нормального решения для снижения давления?
|
|
|
|
|
28.4.2012, 9:47
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Ratverg @ 28.4.2012, 9:44)  Неужели нет нормального решения для снижения давления? Нормального - нет.
|
|
|
|
|
28.4.2012, 10:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493

|
Цитата(Ratverg @ 28.4.2012, 10:44)  3. Обрезать колесо насоса - нельзя (потеря гарантии на насос). Неужели нет нормального решения для снижения давления? Между прочим, в Московской области у Грундфоса есть завод с полным производственным циклом. Можно поинтересоваться, возможно ли что-то сделать . Но сначала необходимо провести гидравлический рассчёт чтобы знать, какой напор для системы нужен. Регулятор давления после себя АРТ-85 Ду50 стоит около 50тыс.руб. Нужно 2 регулятора и 4 задвижки. Регуляторы давления или частотники- вполне нормальные средства понижния давления
Сообщение отредактировал BTS - 28.4.2012, 10:19
|
|
|
|
|
28.4.2012, 10:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
BTSЦитата FM Global запрещает такое решение даже при водоснабжении от резервуара (и байпасировании сброса обратно в резервуар). Да ладно, ставят за милую душу:
RAF80FP.pdf ( 329,51 килобайт )
Кол-во скачиваний: 113
|
|
|
|
|
28.4.2012, 10:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493

|
Цитата(Sindarkon @ 28.4.2012, 11:17)  BTSДа ладно, ставят за милую душу:
RAF80FP.pdf ( 329,51 килобайт )
Кол-во скачиваний: 113 FMDS0307 FIRE PROTECTION PUMPS 2.3.3 Pressure Relief Valves 2.3.3.1 Avoid the use of pressure relief valves whenever possible by using proper system design techniques to ensure the system will not experience excess pressure. Do not use the pressure relief valve to normally relieve excess pressure at lower pump flowsДалее по тексту сделано исключение для случаев, когда возможны кратковременные скачки давления во всасывающей линии.
Сообщение отредактировал BTS - 28.4.2012, 10:32
|
|
|
|
|
28.4.2012, 11:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
Не совсем понял фразу. Что есть "lower pump flow"?
И, кстати, Вы считаете, что такая система не будет нормально работать? FM нам, всё таки, не указ.
Сообщение отредактировал Sindarkon - 28.4.2012, 11:18
|
|
|
|
|
28.4.2012, 12:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493

|
Цитата(Sindarkon @ 28.4.2012, 12:16)  Не совсем понял фразу. Что есть "lower pump flow"?
И, кстати, Вы считаете, что такая система не будет нормально работать? FM нам, всё таки, не указ. "lower pump flow" буквально это означает "меньший расход насоса" т.е. меньше рассчётного. Схема с байпасом описана в NFPA-20 (2002). На американском sprinklerforum я в прошлом году читал, что якобы в последнем издании NFPA-20 среди рекомендуемых этой схемы уже нет, но пока не видел. Я вовсе не считаю, что система с байпасом во всех случаях непригодна. Но она однозначно непригодна при водоснабжении от горводопровода. Значение имеет инерционность применяемого клапана. У пружинных предохранительных клапанов большого диаметра она значительна (На sprinklerforum один писал, что для клапана Ду200 до 2с). При применении пилотного перепускного клапана (или регулятора "до себя", как раз такой показан в RAF80FP.pdf) инерционность значительно меньше. Но стоит такой клапан также дорого, как регулятор "после себя". При водоснабжении от резервуара, при необходимости срезать небольшое превышение давления, и если на байпас уходит относительно небольшая часть рассчётного расхода ( характерно для насосов с крутой характеристикой) я бы не боялся применять схему с байпасированием через клапан в резервуар.
Сообщение отредактировал BTS - 28.4.2012, 12:14
|
|
|
|
|
2.5.2012, 9:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
Цитата "lower pump flow" буквально это означает "меньший расход насоса" т.е. меньше рассчётного. Всё равно не понял. "Расчётного" - это какого? Максимального для системы? В АУПТ при работе 1 оросителя он срежет 90% расчётного расхода - где логика? Цитата Но она однозначно непригодна при водоснабжении от горводопровода. Почему?
|
|
|
|
|
2.5.2012, 10:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493

|
Цитата(Sindarkon @ 2.5.2012, 10:44)  Всё равно не понял. "Расчётного" - это какого? Максимального для системы? В АУПТ при работе 1 оросителя он срежет 90% расчётного расхода - где логика? Да,рассчётного для системыВот по этому FM Global вообще не разрешает регулирования выходного давления с помощью байпаса через предохранительный клапан, хотя схема в принципе работоспособна (добавьте инерционность предохранительных клапанов). А при водоснабжении от горводопровода эти 90% пойдут в канализацию. При пробных пусках насоса всё пойдёт в канализацию. Ни один водоканал такого не согласует.
|
|
|
|
|
2.5.2012, 11:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
Чёрт с ними - с пружинными, давайте возьмём мембранные RAF'ы. У них проблем с инерционностью нет: будут регулировать плавно и равномерно. Сработает 1 ороситель - получит 2 литра, сработаю 5 оросителей - пойдёт 15 литров: всё красиво и в расчётных пределах. Чем плохо? Цитата А при водоснабжении от горводопровода эти 90% пойдут в канализацию. Зачем в канализацию? Давайте сбрасывать во всасывающую линию.
|
|
|
|
|
2.5.2012, 12:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493

|
Пилотные регуляторы "до себя" стоят столько же, сколько регуляторы после себя. Ни в одном зарубежном документе не указано способа регулирования давления путем перепуска во всасывающую линию насоса. А коли так, то лучше от этого воздерживаться. Хотя в NFPA-20 есть схема установки расходомера для проверки насоса на байпасной линии, подключенной к всасывающей трубе насоса.(издание 1999, п.А-2-14.1.2b).
|
|
|
|
|
2.5.2012, 12:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
Так вот это мне и непонятно. Простое и эффективное техническое решение - сброс во всасывающую линию (естественно, оборудованную обратными клапанами). Не слишком дёшево, но позволяет держать характеристики системы в расчётных значениях при любом расходе. Почему нет? Чем это чревато? Мне в голову приходит только верятность вскипания воды при многократном проходе через насос, но тут нужно смотреть данные по нагреву воды в таком режиме.
|
|
|
|
|
2.5.2012, 13:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493

|
Цитата(Sindarkon @ 2.5.2012, 13:43)  ... Не слишком дёшево... Регуляторы "после себя" и частотники-широко применяемые и проверенные временем решения. Если кто-то попробует делать перепуск во всасывающую трубу при водоснабжении от города- пусть потом поделится опытом. Посмотрите, что может произойти при значительном городском напоре.
|
|
|
|
|
3.5.2012, 9:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
Вот Вы других ругаете, а у самого график под 3 мегабайта весит.  А почему у Вас давление перепуска выше расчётного? И из графика я не понял, что может произойти? Вырастет подача насоса - вырастет обратный поток, а в системе всё равно останутся расчётные значения.
|
|
|
|
|
3.5.2012, 10:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493

|
Цитата(Sindarkon @ 3.5.2012, 10:50)  Вот Вы других ругаете, а у самого график под 3 мегабайта весит.  А почему у Вас давление перепуска выше расчётного? И из графика я не понял, что может произойти? Вырастет подача насоса - вырастет обратный поток, а в системе всё равно останутся расчётные значения. Боже меня упаси кого-то ругать  . Просто в ходе дискуссии рассматриваются аргументы. В данной ветке речь идёт не о лишних мегабайтах, а о лишних метрах в.ст. Регулирование давления необходимо, если оно превышает допустимые значение, а напор рабочей точки насоса выбирается, с учётом гарантийного городского напора в пределах допустимого давления. Поэтому давление регулирования должно или равняться рабочему, или быть несколько выше. Для регулирования методом перепуска должно быть определённо выше, так как при настройке перепускного клапана на уровне рассчётного давления, при большом подпоре города расход перепускного режима может оказаться вне рабочей зоны насоса. При этом электродвигатель может работать с перегрузкой, что может вызвать его выход из строя. Для пущей наглядности прилагаю уточнённый эскиз.
|
|
|
|
|
3.5.2012, 12:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
Цитата Боже меня упаси кого-то ругать Я про это сообщение (#7). Оно сейчас в полной мере и к Вам относится.  Цитата при большом подпоре города расход перепускного режима может оказаться вне рабочей зоны насоса В нашем деле выход за рабочую зону - вещь распространённая. При работе 1 оросителя насос будет вне рабочей зоны; при превышении давления горводопровода (при отсутствии регулятора) и приближении к расчётным значениям насос тоже может выйти из рабочей зоны. Тут надо, всё таки, индивидуально каждый случай рассматривать. Да и не верю я в длительное существенное повышение давления от города.
|
|
|
|
|
3.5.2012, 20:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493

|
Цитата(Sindarkon @ 3.5.2012, 13:07)  Я про это сообщение (#7). Оно сейчас в полной мере и к Вам относится.  В нашем деле выход за рабочую зону - вещь распространённая. При работе 1 оросителя насос будет вне рабочей зоны; при превышении давления горводопровода (при отсутствии регулятора) и приближении к расчётным значениям насос тоже может выйти из рабочей зоны. Тут надо, всё таки, индивидуально каждый случай рассматривать. Да и не верю я в длительное существенное повышение давления от города. Ув.Sindarkon! И с какой же это стати Вы приписываете мне сообщение #7?  Вроде бы и не моё оно вовсе... Эмоции-это не аргумент. Насос следует подбирать так, чтобы он ни при каких обстоятельствах не выходил за пределы рабочей зоны. Во всяком случае, двигатель не должен перегружаться. Или нужно регулировать выходное давление. (( На следующий круг обсуждения не заходим )).
|
|
|
|
|
4.5.2012, 8:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
Цитата И с какой же это стати Вы приписываете мне сообщение #7? Вроде бы и не моё оно вовсе... Ник совпадает, ID то же...  Цитата Насос следует подбирать так, чтобы он ни при каких обстоятельствах не выходил за пределы рабочей зоны. Вы когда группу 4.1 тушите, частотники всегда ставите?
|
|
|
|
|
4.5.2012, 10:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493

|
Цитата(Sindarkon @ 4.5.2012, 9:58)  Ник совпадает, ID то же...  Вы когда группу 4.1 тушите, частотники всегда ставите? По поводу авторства сообщения #7 посмотрите ещё раз. Помещения группы 4.1 обычно располагаются в малоэтажных зданиях. В таких зданиях редко возникает проблема превышения допустимого давления. Для насосов большой мощности применение механических регуляторов "после себя"(отечественных АРТ-85 по крайней мере) всегда дешевле чем частотники. FM Global указывает механические регуляторы как предпочтительный способ регулирования давления , но применение частотников также допускается.
|
|
|
|
|
5.5.2012, 10:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
Цитата По поводу авторства сообщения #7 посмотрите ещё раз. Я прям должен восстановить справедливость.  Сообщение #7 не в этой теме, а в той, на которую я дал ссылку. Цитата В таких зданиях редко возникает проблема превышения допустимого давления. Там большой расход и площадь. Работа 1-5 оросителей в любом случае будет происходить вне рабочей зоны насоса. Цитата насосов большой мощности применение механических регуляторов "после себя" Куда их ставить? В напорную линию? Как это облегчит работу насоса на малых расходах?
|
|
|
|
|
5.5.2012, 11:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493

|
Цитата(Sindarkon @ 5.5.2012, 11:05)  Я прям должен восстановить справедливость.  Сообщение #7 не в этой теме, а в той, на которую я дал ссылку. Я стал рисовать схему в первом попавшемся чужом файле , но после удаления всего изображённого он почему-то не очистился. (изображение ушло, мегабайты остались . Ну просто как улыбка Чеширского кота). Цитата(Sindarkon @ 5.5.2012, 11:05)  Там большой расход и площадь. Работа 1-5 оросителей в любом случае будет происходить вне рабочей зоны насоса.
Куда их (регуляторы) ставить? В напорную линию? Как это облегчит работу насоса на малых расходах? Опасность(для насоса и двигателя) может представлять только работа вне рабочей зоны справа (перегрузка). Работа вне рабочей зоны слева(малый расход) втечение 1-3 часов ничем насосу не грозит. Задача регуляторов состоит только в том, чтобы убрать лишнее давление из системы. Пример установки показан в ветке данного форума "регулирование давления в секциях АУПТ, Возможно ли регулирование давления", сообщение #10
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|