Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
4 страниц V  < 1 2 3 4 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Давление у пожарного крана 12 бар! Как быть?
Sindarkon
сообщение 5.5.2012, 12:52
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 2502
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Воот, уже какая-то ясность наступает. Значит Вы согласны, что регуляторы давления "до себя" вполне можно использовать, если насос гарантированно не выйдет из рабочей зоны справа?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 5.5.2012, 15:57
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Sindarkon @ 5.5.2012, 13:52) *
Воот, уже какая-то ясность наступает. Значит Вы согласны, что регуляторы давления "до себя" вполне можно использовать, если насос гарантированно не выйдет из рабочей зоны справа?

Теоретически такое возможно. Но при водоснабжении от города я бы не рискнул экспериментировать. Регулятоы "после себя" и частотники подтвердили свою надёжность на практике.

Кстати говоря, помимо того, что насос не должен выходить из рабочей зоны, мощность электродвигателя должна соответствовать параметрам точки байпасного режима.

Сообщение отредактировал BTS - 5.5.2012, 16:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 10.5.2012, 10:50
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 2502
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Цитата
мощность электродвигателя должна соответствовать параметрам точки байпасного режима

Разве это не обеспечивается соблюдением рабочей зоны?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 10.5.2012, 13:59
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Sindarkon @ 10.5.2012, 11:50) *
Разве это не обеспечивается соблюдением рабочей зоны?

Иногда приходилось сталкиваться с ситуациями, когда или двигатель подобран по производительности с максимальным КПД, или проектировщик должен сам выбирать двигатель по выбранной точке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 1.2.2019, 11:10
Сообщение #65


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3114
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Товарищи, по названию темы вопрос.

Многоэтажное жилое здание. Раздельное пожаротушение. Напор в сети 20м, напор пожарного насоса 55м (в рабочей точке при расчетном расходе).

Из СП10
Гидростатическое давление в системе раздельного противопожарного водопровода на отметке наиболее низко расположенного пожарного крана не должно превышать 0,9 МПа.

В гидростатике расход нулевой, напор, развиваемый насосом = 80м. Гидростатический напор превышает 90м.

Как быть? регуляторы давления? Или делить не на 2, а 3 зоны?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 1.2.2019, 12:16
Сообщение #66





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



видел проекты, где рабочее суммарное 1МПа и все в одну зону,по расчету при потерях и пр у нижнего ПК 88-89м.
проходит и экспертизы такое и дальше все принимают.


по мне вполне можно было бы все зоны питать с одной станции, но разделять на зоны регуляторами только, вписывается в СП30 п.10.2 Зонирование систем водоснабжения следует предусматривать путем установки насосного и другого оборудования, обеспечивающего выход раздельных трубопроводов для каждой зоны водоснабжения с установкой регуляторов давления.
так можно врезаться в один стояк верхней зоны хоть на каждом этаже с регулятором, хоть 10 "зон" можно организовать.
ни разу не видел, что бы было такое реализовано, а на моих объектах пока в одну зону проскакивал ВПВ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 1.2.2019, 13:55
Сообщение #67


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3114
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



А если, как вариант, воспользоваться пунктом 4.2.9 СП10? Отключать насос при превышении определенного давления.
А при снижении - включать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 1.2.2019, 14:28
Сообщение #68





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Михаил I @ 1.2.2019, 11:10) *
Товарищи, по названию темы вопрос.

Многоэтажное жилое здание. Раздельное пожаротушение. Напор в сети 20м, напор пожарного насоса 55м (в рабочей точке при расчетном расходе).

Из СП10
Гидростатическое давление в системе раздельного противопожарного водопровода на отметке наиболее низко расположенного пожарного крана не должно превышать 0,9 МПа.

В гидростатике расход нулевой, напор, развиваемый насосом = 80м. Гидростатический напор превышает 90м.

Как быть? регуляторы давления? Или делить не на 2, а 3 зоны?

Или частотное регулирование насоса плюс диафрагмы.
Вообще, когда клапан ПК рассчитан на 1,6 МПа, трубы не менее чем на 1 МПа, ограничение 0,9 МПа для раздельных систем систем выглядит надуманным(анахронизм, IMHO). В зарубежных нормах допускается 1,2МПа(175 psi).Всё равно диафрагмы придётся ставить. В аналогичных случаях никогда не делал регулирования давления при превышении 0,9МПа на 11% с учётом максимального давления в горводопроводе(но каждый решает сам,как ему быть). Ещё не каждый эксперт догадается посмотреть, какое давление на нижнем ПК будет при включении насоса на закрытую систему. Вот если максимальный напор в горводопроводе всё-таки более 20м, тогда уже нужно регулировать давление. Есть один нюанс: в Москве,например,реальное максимальное давление иногда превышает указанное в ТУ Мосводоканала.
Можно делать 2 зоны на одной насосной группе, подключая нижние этажи через регулятор давления.

Сообщение отредактировал BTS - 1.2.2019, 14:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 1.2.2019, 14:50
Сообщение #69


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3114
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(BTS @ 1.2.2019, 16:28) *
В аналогичных случаях никогда не делал регулирования давления при превышении 0,9МПа на 11%


Ну да, примерно и есть в районе 11%.

Выслушал мнение одного специалиста, что гидростатическое давление в системе В2 это именно то давление, которое создает система В1 (перемычка с СПЖ к пожарным кранам) или жокей-насос.
Т.е. это то давление, которое мы контролируем в системе В2 до включения пожарного насоса.
А проверка пожарного насоса на закрытую систему В2 это вообще делать не нужно, что насос и не включится, пока кран не отроют (п.4.2.7 прим.1).

Дак что в пункте СП10 является гидростатическим? И тот и этот пример?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 1.2.2019, 15:08
Сообщение #70


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3583
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Цитата(Михаил I @ 1.2.2019, 16:50) *
А проверка пожарного насоса на закрытую систему В2 это вообще делать не нужно, что насос и не включится, пока кран не отроют (п.4.2.7 прим.1).

Мне нравится этот ход мыслей, я согласен. Если пуск насоса производить по сигналу от ДППК да с задержкой по проверке давления - действительно не на закрытую систему пускается насос
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 1.2.2019, 15:45
Сообщение #71





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Михаил I @ 1.2.2019, 14:50) *
Ну да, примерно и есть в районе 11%.

Выслушал мнение одного специалиста, что гидростатическое давление в системе В2 это именно то давление, которое создает система В1 (перемычка с СПЖ к пожарным кранам) или жокей-насос.
Т.е. это то давление, которое мы контролируем в системе В2 до включения пожарного насоса.
А проверка пожарного насоса на закрытую систему В2 это вообще делать не нужно, что насос и не включится, пока кран не отроют (п.4.2.7 прим.1).

Дак что в пункте СП10 является гидростатическим? И тот и этот пример?



Цитата(Ferdipendoz @ 1.2.2019, 15:08) *
Мне нравится этот ход мыслей, я согласен. Если пуск насоса производить по сигналу от ДППК да с задержкой по проверке давления - действительно не на закрытую систему пускается насос

Проверка насосов-повысителей противопожарного водопровода (насосной станции) согласно п. 59 Постановления Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г, производится один раз в месяц, включает в себя проверку работоспособности насосов в ручном и автоматическом режимах, оценивается создаваемое давление, работа автоматики, состояние задвижек, манометров, сальников, подшипников, наличие протечек. Результат и дата проверки заносится в журнал технического состояния насосов организацией, производящей проверку основных и резервных пожарных насосных агрегатов противопожарного водопровода.
Так что проверку насосов делать нужно. Зарубежные нормы разумно требуют устанавливать после пожарных насосов предохранительные клапаны, чтобы в случае ложного пуска и вообще продолжительном включении на закрытую систему насос не перегревался. При необходимости ,расход предохранительного клапана включается в расчёт. Проверка в ручном режиме-нажатием кнопки на шкафу управления в насосной станции.Проверка работоспособности кнопок может выполняться и без включения насоса. Делать проверку работоспособности насоса с открытием ПК один раз в месяц(а хоть и в 3 месяца) у нас никто не будет. Максимальное давление может создаваться жокей насосом,но не во всех системах. Зависит от конкретного случая .
Гидростатическое давление — это давление в жидкости, обусловленное силой тяжести столба.
В пункте СП10 хотели написать "суммарное давление" или " "максимальное давление".

Сообщение отредактировал BTS - 1.2.2019, 16:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 4.2.2019, 8:39
Сообщение #72


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3114
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(BTS @ 1.2.2019, 17:45) *
Гидростатическое давление — это давление в жидкости, обусловленное силой тяжести столба.


Т.е. это высота между самым верхним и нижним ПК.
А как же давление, создаваемое жокеем или системой В1 в системе пожаротушения?
У меня в проекте высота столба менее 90м. Система В1 давит на нижний кран с давлением 103м. А при включенном пожарном насосе на закрытую задвижку - 105м.
И все три примера считаю гидростатикой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 4.2.2019, 11:21
Сообщение #73





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Гидростатическое давление = пьезометрическое давление? то есть в самом термине нет ничего о системе: в покое она или в работе/динамике.

1.в покое защищать тушащего нет смысла, а арматура выдержит. хоть ПК по "ГОСТ Р 53278-2009 Техника пожарная. Клапаны пожарные запорные. Общие технические требования. Методы испытаний" должны выдерживать не менее 1МПа, по факту же делаются не ниже 1,6МПа (видимо экономически нет никакого смысла в производстве 1МПа версий), а выше скорее всего смысла нет в виду этого же требования по 0,9МПа.

2. в работе/динамике, то есть когда ПК открывают или открыт, что срезается диафрагмой и требуемым открытием ПК (для того он и вентильной конструкции?), а именно гидростатическое давление перед ПК будет меньше на величину потерь до клапана, но кому оно интересно в этом случае? если систему не разорвало в первом за годы усиленной эксплуатации режима "ожидание".

но твердолобый пожарник и эксперт могут иметь свое мнение, потому советовать ничего не буду.

про гидростатика=давление В1: это если они соединены, в основном соединение только с вводом (в котором давление будет 5-50м) через нормальнозакрытые задвижки на вводе. то есть так себе соединение, в основном остаточное какое то давление, если вообще есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 18.3.2019, 7:12
Сообщение #74


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3114
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Господа. Вот еще небольшой вопрос.
По поводу того, что в динамике гасит диафрагма...
Рассмотрим жилой дом 3 струи по 2,9. Стоит насосная установка.

А если при пожаре открывается не 3 струи, а одна.
Во-первых сам насос ввиду уменьшенного расхода даст метров на 20 больше.
Во-вторых сама сеть будет иметь меньшее сопротивление при работе в 1/3 расхода.

И подобранная диафрагма уже не погасит давление до 40м.в.ст.
Как быть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 18.3.2019, 14:13
Сообщение #75





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Михаил I @ 18.3.2019, 7:12) *
Господа. Вот еще небольшой вопрос.
По поводу того, что в динамике гасит диафрагма...
Рассмотрим жилой дом 3 струи по 2,9. Стоит насосная установка.

А если при пожаре открывается не 3 струи, а одна.
Во-первых сам насос ввиду уменьшенного расхода даст метров на 20 больше.
Во-вторых сама сеть будет иметь меньшее сопротивление при работе в 1/3 расхода.

И подобранная диафрагма уже не погасит давление до 40м.в.ст.
Как быть?

По идее,ВСЕ требования нормативов должны выполняться при любом возможном режиме работы системы. Помимо диафрагм(иногда совместно с ними),для регулирования давления могут быть использованы механические регуляторы и частотное регулирование насосов. Иногда позволял себе при работе одного ПК из двух или нескольких расчётных превышать допустимое давление перед ПК до 50м.вод.ст. Обычно проходило, т.к. экспертизы такие вопросы как правило глубоко не копают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 19.3.2019, 15:36
Сообщение #76





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(BTS @ 18.3.2019, 14:13) *
По идее,ВСЕ требования нормативов должны выполняться при любом возможном режиме работы системы. Помимо диафрагм(иногда совместно с ними),для регулирования давления могут быть использованы механические регуляторы и частотное регулирование насосов. Иногда позволял себе при работе одного ПК из двух или нескольких расчётных превышать допустимое давление перед ПК до 50м.вод.ст. Обычно проходило, т.к. экспертизы такие вопросы как правило глубоко не копают.

даже лютые до всяких мелочей инспектора ГАСН (ГСН) проверяют жиафрагмы.... пальцем! только на наличие.
они же ранее требовали сухотрубы просчитать на возможность намерзания для икеи.

так то да, нужно рассчитывать на несколько режимов. по сути про это косвенно говорится в требовании по числу этажей на один диаметр диафрагмы. без этого требования для стволов 16мм при требуемом давлении 10м можно было бы одну диафрагму для чуть меньше 30м подъема условно принять, а это уже до 10 этажей при требовании строго 3-4 этажа, то есть трехкратный запас чего то.
а так если срезается напор до строго рабочего, например 10м, то превышение давления на 30м не даст в сумме превышения нормативных 40м напора.

ПС пожарный кран не шаровый, сразу не откроется, если будет многовато метров над краном, то прикроют чутка. думаю по этому такое отношение к ним.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 19.3.2019, 16:17
Сообщение #77





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(jiexawcr @ 19.3.2019, 15:36) *
... говорится в требовании по числу этажей на один диаметр диафрагмы. ...при требовании строго 3-4 этажа.....

Было бы неплохо,если бы тот, кто написал требование брать один диаметр диафрагмы для 3-4 этажей, прикинул разницу в расходах между верхним и нижним ПК для группы этажей с одинаковыми диафрагмами. Для ПК Ду65 со спрыском 19 разница может составить примерно 1,5л/с(точная цифра зависит от разности отметок между ПК). При расчётном числе струй 8 суммарная разница составит порядка 12л/с(а то и более). Для каких-то проектов это может оказаться существенным,в негативном смысле. Когда-то я предлагал разработчикам СП10 разрешить поэтажный подбор диафрагм. Посмотрим, что будет в долгожданном новом издании СП10.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 19.3.2019, 16:24
Сообщение #78





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(BTS @ 19.3.2019, 16:17) *
Было бы неплохо,если бы тот, кто написал требование брать один диаметр диафрагмы для 3-4 этажей, прикинул разницу в расходах между верхним и нижним ПК для группы этажей с одинаковыми диафрагмами. Для ПК Ду65 со спрыском 19 разница может составить примерно 1,5л/с(точная цифра зависит от разности отметок между ПК). При расчётном числе струй 8 суммарная разница составит порядка 12л/с(а то и более). Для каких-то проектов это может оказаться существенным,в негативном смысле. Когда-то я предлагал разработчикам СП10 разрешить поэтажный подбор диафрагм. Посмотрим, что будет в долгожданном новом издании СП10.

разве проблема с поэтажными диафрагмами? я читал всегда этот пункт в обратном понимании: больше 4 этажей не может быть один диаметр (для унификации), а меньше - пожалуйста, но не целесообразно в плане производства и контроля.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 19.3.2019, 19:41
Сообщение #79





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(jiexawcr @ 19.3.2019, 16:24) *
разве проблема с поэтажными диафрагмами? я читал всегда этот пункт в обратном понимании: больше 4 этажей не может быть один диаметр (для унификации), а меньше - пожалуйста, но не целесообразно в плане производства и контроля.

Формулировка примечания к п.4.1.7 допускает различное толкование. Но от представителей МЧС слышал именно такое ,что не следует делать индивидуальные диаметры отверстий диафрагм для каждого этажа, и основным аргументом было то, что монтажники могут напутать при установке. С моей стороны было предложение обязать изготовителей выбивать ("выцарапывать") на диафрагмах размер диаметра отверстия.

Сообщение отредактировал BTS - 19.3.2019, 19:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 20.3.2019, 16:57
Сообщение #80





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



так не беда перепутать диафрагму 5 и 6 этажа, при индивидуальных для каждого этажа.

а вот перепутать диафрагму с этажей 4-7 и 8-12 куда хуже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 21.3.2019, 14:41
Сообщение #81


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3114
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Вот когда водоснабжение системы внутреннего пожаротушения осуществляется от резервуаров, тогда проверка диафрагм не должна проверяться пальцем.
Объем баков сильно зависит от напора перед ПК, а следовательно, от диафрагм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 22.3.2019, 14:48
Сообщение #82





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(Михаил I @ 21.3.2019, 14:41) *
Вот когда водоснабжение системы внутреннего пожаротушения осуществляется от резервуаров, тогда проверка диафрагм не должна проверяться пальцем.
Объем баков сильно зависит от напора перед ПК, а следовательно, от диафрагм.

это понятно по 3 таблице СП 10.
тогда расчет объема бака нужно вести исходя из расхода ПК на условно "третьем-четвертом" этаже?...
но не слышал, что бы так глубоко копали
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 22.3.2019, 16:17
Сообщение #83





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(jiexawcr @ 22.3.2019, 14:48) *
это понятно по 3 таблице СП 10.
тогда расчет объема бака нужно вести исходя из расхода ПК на условно "третьем-четвертом" этаже?...
но не слышал, что бы так глубоко копали


То,что полезныйобъём бака должен определяться исходя из максимально возможного расхода в течение нормативного времени, очевидно и без глубокого копания. А то, что иногда проектировщики принимают в расчёт номинальный расход, не учитывая возможного превышения реального расхода над номинальным, это вопрос и к проектировщикам, и в какой-то степени к нормативам. Возможно, стоило бы написать, что подбор насосов и расчёт трубопроводов и объёма баков(резервуаров) должны вестись по максимально возможному расходу из одного ПК ,а не по номинальному из таблицы 2 СП10.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 25.3.2019, 10:37
Сообщение #84


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3114
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Я бы объем резервуара подбирал путем наложения графика работы насосной установки и графика работы сети дальнего и ближнего крана.
Тогда точка пересечения графиков даст максимальный напор (для работы насосной установки), а также максимальный возможный расход (для подбора объема резервуара).
В книге Мешмана об этом упоминается, но действительно, в нормы почему-то это не добавляется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 26.3.2019, 14:35
Сообщение #85





Группа: Участники форума
Сообщений: 2502
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Цитата
путем наложения графика работы насосной установки и графика работы сети дальнего и ближнего крана.

Системы пожаротушения имеют огромные допуски по напорам и расходам из-за непредсказуемости их применения. При этом попытка учесть самый тяжёлый вариант развития событий приведёт к неадекватным материальным затратам для заказчика, а необходимость этих решений сомнительна даже в условиях реального пожара.

Никто не открывает три крана сразу. Никто не использует их ровно три часа. Если сильно повезёт, и через три часа ещё будет возможность применять ВПВ внутри здания (что маловероятно), его запитают от наружного водопровода через автонасосы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 3.4.2019, 9:02
Сообщение #86


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9514
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(BTS @ 1.2.2019, 15:45) *
Гидростатическое давление — это давление в жидкости, обусловленное силой тяжести столба.

Где же нам столб-то взять? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 3.4.2019, 16:08
Сообщение #87


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Придется поискать)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 3.4.2019, 22:20
Сообщение #88





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Serg Ivanov @ 3.4.2019, 9:02) *
Где же нам столб-то взять? rolleyes.gif

Там, где он реально есть. Поэтому слово "гидростатическое" из 4.1.7 СП10 можно убрать без ущерба для понимания. Определение гидростатического давления в разных источниках несколько отличается.В некоторых случаях термин трактуется только как давление столба жидкости,без учёта внешней силы(например давления развиваемого насосом). То,что в п.4.1.7 названо "гидростатическим давлением", например в справочнике Курганова и Фёдорова названо "манометрическим давлением". https://technical_terminology.academic.ru/2...ческое_давление.

Цитата(Dmitry_vk @ 3.4.2019, 16:08) *
Придется поискать)

Далеко и ходить не придётся. Например, гидростатическое давление давит на дно и стенки стакана. Наглядно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 4.4.2019, 16:42
Сообщение #89





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



BTS зачем же так без юмора то smile.gif 1 апреля совсем недавно был...

он же водонапорный столб! безбашенный! smile.gif

ПС а вообще идея интересная: водонапорный столб! например бетон в 3 раза тяжелее воды, то есть в 3 раза ниже можно делать водонапорный столб, чем водонапорную башню! smile.gif типа поршнем давить.
в плане сменности воды круче на много. хотя он уже не будет статичным.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 4.4.2019, 17:57
Сообщение #90


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(BTS @ 3.4.2019, 22:20) *
Далеко и ходить не придётся. Например, гидростатическое давление давит на дно и стенки стакана. Наглядно?

Без обид, то шутка юмора была.
А со стаканом наглядно.
А если закрыть стакан и накачать там, скажем 1 м, то гидростатическое давление подскочит на порядок при том же столбе.
Гидростатическое = пьезометрическое. Со столбом или без.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.6.2025, 10:30
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных