Доброго времени суток, хотелось бы разобраться в одном вопросе, есть две операционные общехирургические (категория чистоты А) разделенные коридором и общей предоперационной (категория чистоты Б) на эти операционные. В СанПиНе 2.1.3.2630-10 есть пункт который гласит
6.12 Самостоятельные системы вентиляции предусматриваются для помещений операционных, реанимационных, рентгенкабинетов, лабораторий. Допускаются общие системы приточно-вытяжной вентиляции для группы помещений одного или нескольких структурных подразделений, кроме помещений чистоты класса А.
А теперь вопрос в котором хочется разобраться, можно ли подавать воздух в предоперационную от системы которая подает воздух в операционные или для предоперационной выполняется отдельная система?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PAS73
сообщение 27.4.2012, 8:00
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 6.6.2010
Из: Ульяновск
Пользователь №: 60072



Я недавно делал операционную без открытых операций, т.е. там все операции будут делаться прокалыванием, что несколько снижает требования по вентиляции, и я делал 1у общую систему на операционную, предоперационную и стерилизационную при операционной. Не забудь что там воздухораспределении в операционной д.б. после НЕРА филтьтров Н14.
з.ы. У меня этот объект через экспертизу не идет wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 27.4.2012, 13:14
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



У меня были малые операционные (класс чистоты Б) и сопутствующие к ним предоперационные и стерилизационные.
В мал. операционной делал свои системы. В остальных помещениях от общей системы обслуживающий медицинский блок.
Если у вас операционная класса А, то наверное, обслуживание сопутствующих помещений возможно сделать от одной системы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Светик
сообщение 30.11.2012, 22:47
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 7.12.2007
Пользователь №: 13598



Подскажите, а каков должен быть воздухообмен для предоперационной, комнаты для раздевания, а также палаты на 1 койку для временного пребывания после операции. Все это при малой операционной. Для самой малой операционной нашла, что приток 10К, вытяжка 5К.
По системам думала разделить - отдельно операционную, отдельно все остальное...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 1.12.2012, 0:33
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Покопайтесь
smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Светик
сообщение 2.12.2012, 16:06
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 7.12.2007
Пользователь №: 13598



Спасибо большое )))))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 2.12.2012, 21:30
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



jota, спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vik
сообщение 6.12.2012, 9:29
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260



Цитата(Knife @ 24.4.2012, 14:08) *
Доброго времени суток, хотелось бы разобраться в одном вопросе, есть две операционные общехирургические (категория чистоты А) разделенные коридором и общей предоперационной (категория чистоты Б) на эти операционные. В СанПиНе 2.1.3.2630-10 есть пункт который гласит
6.12 Самостоятельные системы вентиляции предусматриваются для помещений операционных, реанимационных, рентгенкабинетов, лабораторий. Допускаются общие системы приточно-вытяжной вентиляции для группы помещений одного или нескольких структурных подразделений, кроме помещений чистоты класса А.
А теперь вопрос в котором хочется разобраться, можно ли подавать воздух в предоперационную от системы которая подает воздух в операционные или для предоперационной выполняется отдельная система?

Если одна предоперационная на две оперционные, то - отдельными системами. Наверное, не всегда две операционные работают одновременно..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 20:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных