Доброго времени суток, хотелось бы разобраться в одном вопросе, есть две операционные общехирургические (категория чистоты А) разделенные коридором и общей предоперационной (категория чистоты Б) на эти операционные. В СанПиНе 2.1.3.2630-10 есть пункт который гласит
6.12 Самостоятельные системы вентиляции предусматриваются для помещений операционных, реанимационных, рентгенкабинетов, лабораторий. Допускаются общие системы приточно-вытяжной вентиляции для группы помещений одного или нескольких структурных подразделений, кроме помещений чистоты класса А.
А теперь вопрос в котором хочется разобраться, можно ли подавать воздух в предоперационную от системы которая подает воздух в операционные или для предоперационной выполняется отдельная система?
PAS73
Я недавно делал операционную без открытых операций, т.е. там все операции будут делаться прокалыванием, что несколько снижает требования по вентиляции, и я делал 1у общую систему на операционную, предоперационную и стерилизационную при операционной. Не забудь что там воздухораспределении в операционной д.б. после НЕРА филтьтров Н14.
з.ы. У меня этот объект через экспертизу не идет wink.gif
Wiz
У меня были малые операционные (класс чистоты Б) и сопутствующие к ним предоперационные и стерилизационные.
В мал. операционной делал свои системы. В остальных помещениях от общей системы обслуживающий медицинский блок.
Если у вас операционная класса А, то наверное, обслуживание сопутствующих помещений возможно сделать от одной системы.
Светик
Подскажите, а каков должен быть воздухообмен для предоперационной, комнаты для раздевания, а также палаты на 1 койку для временного пребывания после операции. Все это при малой операционной. Для самой малой операционной нашла, что приток 10К, вытяжка 5К.
По системам думала разделить - отдельно операционную, отдельно все остальное...
jota
Покопайтесь
smile.gif
Светик
Спасибо большое )))))))
v-david
jota, спасибо!
Vik
Цитата(Knife @ 24.4.2012, 14:08) *
Доброго времени суток, хотелось бы разобраться в одном вопросе, есть две операционные общехирургические (категория чистоты А) разделенные коридором и общей предоперационной (категория чистоты Б) на эти операционные. В СанПиНе 2.1.3.2630-10 есть пункт который гласит
6.12 Самостоятельные системы вентиляции предусматриваются для помещений операционных, реанимационных, рентгенкабинетов, лабораторий. Допускаются общие системы приточно-вытяжной вентиляции для группы помещений одного или нескольких структурных подразделений, кроме помещений чистоты класса А.
А теперь вопрос в котором хочется разобраться, можно ли подавать воздух в предоперационную от системы которая подает воздух в операционные или для предоперационной выполняется отдельная система?

Если одна предоперационная на две оперционные, то - отдельными системами. Наверное, не всегда две операционные работают одновременно..