сообщение 12.9.2006, 10:31
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 27.6.2006
Пользователь №: 3256



Подбираю трубы для т.с.От индив. котельной с газовыми котлами произв.1,2мВт до здания -15 м. тем-ра 95-70.Хочу проложить трубы стальные водогазопроводные ГОСТ32 62-62 диам.159х4,5 но они расчитаны на давление не выше 10 кгс/см.А может лучше электросварные?Как правильно рассчитывается давление
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Алхимик_*
сообщение 12.9.2006, 12:36
Сообщение #2





Guest Forum






А какое будет рабочее давление в трубопроводе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_d_and_i_*
сообщение 12.9.2006, 12:42
Сообщение #3





Guest Forum






Лучше всего (несмотря на низкую температуру теплоносителя) трубы для теплотрассы
подбирать в соответствии с требованиями ПБ 10-573-03 "Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды". Там есть приложение №5 таблица 2 и 3 вот от туда и надо выбирать ГОСТ и марку стали стальных труб.
А ГОСТ 3262 там вообще не присутствует их иногда используют для горячей воды, и они тоже шовные
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bers
сообщение 14.9.2006, 15:32
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1587
Регистрация: 24.1.2005
Из: Чита
Пользователь №: 384



Для наружных тепловых сетей обычно применяют стальные электросварные трубы по ГОСТ 10704. Стальные водогазопроводные, как правило, можно использовать для внутрянки при диаметрах труб до Ду50-65 мм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 14.9.2006, 15:44
Сообщение #5





Guest Forum






Цитата
Для наружных тепловых сетей обычно применяют стальные электросварные трубы по ГОСТ 10704. Стальные водогазопроводные, как правило, можно использовать для внутрянки при диаметрах труб до Ду50-65 мм.

Полностью присоединяюсь к мнению Bers
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 22:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных