Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Подбор труб для т.с.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Мара
Подбираю трубы для т.с.От индив. котельной с газовыми котлами произв.1,2мВт до здания -15 м. тем-ра 95-70.Хочу проложить трубы стальные водогазопроводные ГОСТ32 62-62 диам.159х4,5 но они расчитаны на давление не выше 10 кгс/см.А может лучше электросварные?Как правильно рассчитывается давление
Алхимик
А какое будет рабочее давление в трубопроводе?
d_and_i
Лучше всего (несмотря на низкую температуру теплоносителя) трубы для теплотрассы
подбирать в соответствии с требованиями ПБ 10-573-03 "Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды". Там есть приложение №5 таблица 2 и 3 вот от туда и надо выбирать ГОСТ и марку стали стальных труб.
А ГОСТ 3262 там вообще не присутствует их иногда используют для горячей воды, и они тоже шовные
Bers
Для наружных тепловых сетей обычно применяют стальные электросварные трубы по ГОСТ 10704. Стальные водогазопроводные, как правило, можно использовать для внутрянки при диаметрах труб до Ду50-65 мм.
Guest
Цитата
Для наружных тепловых сетей обычно применяют стальные электросварные трубы по ГОСТ 10704. Стальные водогазопроводные, как правило, можно использовать для внутрянки при диаметрах труб до Ду50-65 мм.

Полностью присоединяюсь к мнению Bers