> Вопрос насчет пункта 7.11.14 СНИП 41-01-2003
Nefij
сообщение 26.4.2012, 11:15
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 6.7.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 63736



Уважаемые форумчане! У меня вопрос насчет следующего пункта 7.11.14 СНиП 41-01-2003: Воздуховоды не следует прокладывать:

а) транзитные - через лестничные клетки (за исключением воздуховодов систем приточной противодымной вентиляции, обслуживающих эти лестничные клетки) и через помещения убежищ;

б) обслуживающие помещения категорий А и Б и систем местных отсосов взрывоопасных смесей - в подвалах и в подпольных каналах;

в) напорные участки воздуховодов систем местных отсосов взрывоопасных смесей, а также вредных веществ 1-го и 2-го классов опасности или неприятно пахнущих веществ - через другие помещения. Допускается прокладывать указанные воздуховоды класса П сварными без разъемных соединений.

То есть следуя в) (неприятно пахнущие вещества) я должен воздуховоды систем местной вытяжной вентиляции от зонта, например в кафе или супермаркетах, коттеджах, если они до того, как они выходят на улицу проходят по коридору делать сварными? Или это все таки к другому относится?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 26.4.2012, 11:56
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Внимательно прочитайте пункт "В" и подумайте, в каком месте у вас стоит вентилятор.
Подсказка - посмотрите, является ли транзитный участок напорным.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИванФ
сообщение 26.4.2012, 18:05
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 1.6.2009
Из: ПФО
Пользователь №: 34262



Цитата(Nefij @ 26.4.2012, 12:15) *
Уважаемые форумчане! У меня вопрос насчет следующего пункта 7.11.14 СНиП 41-01-2003: Воздуховоды не следует прокладывать:

а) транзитные - через лестничные клетки (за исключением воздуховодов систем приточной противодымной вентиляции, обслуживающих эти лестничные клетки) и через помещения убежищ;

б) обслуживающие помещения категорий А и Б и систем местных отсосов взрывоопасных смесей - в подвалах и в подпольных каналах;

в) напорные участки воздуховодов систем местных отсосов взрывоопасных смесей, а также вредных веществ 1-го и 2-го классов опасности или неприятно пахнущих веществ - через другие помещения. Допускается прокладывать указанные воздуховоды класса П сварными без разъемных соединений.

То есть следуя в) (неприятно пахнущие вещества) я должен воздуховоды систем местной вытяжной вентиляции от зонта, например в кафе или супермаркетах, коттеджах, если они до того, как они выходят на улицу проходят по коридору делать сварными? Или это все таки к другому относится?


Если у Вас транзитный напорный воздуховод проходит через коридор, то этот участок и надо делать класса П. Мне кажется так. Желаю удачи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 20:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных