Уважаемые форумчане! У меня вопрос насчет следующего пункта 7.11.14 СНиП 41-01-2003: Воздуховоды не следует прокладывать:
а) транзитные - через лестничные клетки (за исключением воздуховодов систем приточной противодымной вентиляции, обслуживающих эти лестничные клетки) и через помещения убежищ;
б) обслуживающие помещения категорий А и Б и систем местных отсосов взрывоопасных смесей - в подвалах и в подпольных каналах;
в) напорные участки воздуховодов систем местных отсосов взрывоопасных смесей, а также вредных веществ 1-го и 2-го классов опасности или неприятно пахнущих веществ - через другие помещения. Допускается прокладывать указанные воздуховоды класса П сварными без разъемных соединений.
То есть следуя в) (неприятно пахнущие вещества) я должен воздуховоды систем местной вытяжной вентиляции от зонта, например в кафе или супермаркетах, коттеджах, если они до того, как они выходят на улицу проходят по коридору делать сварными? Или это все таки к другому относится?