Nefij
Уважаемые форумчане! У меня вопрос насчет следующего пункта 7.11.14 СНиП 41-01-2003: Воздуховоды не следует прокладывать:

а) транзитные - через лестничные клетки (за исключением воздуховодов систем приточной противодымной вентиляции, обслуживающих эти лестничные клетки) и через помещения убежищ;

б) обслуживающие помещения категорий А и Б и систем местных отсосов взрывоопасных смесей - в подвалах и в подпольных каналах;

в) напорные участки воздуховодов систем местных отсосов взрывоопасных смесей, а также вредных веществ 1-го и 2-го классов опасности или неприятно пахнущих веществ - через другие помещения. Допускается прокладывать указанные воздуховоды класса П сварными без разъемных соединений.

То есть следуя в) (неприятно пахнущие вещества) я должен воздуховоды систем местной вытяжной вентиляции от зонта, например в кафе или супермаркетах, коттеджах, если они до того, как они выходят на улицу проходят по коридору делать сварными? Или это все таки к другому относится?

Skaramush
Внимательно прочитайте пункт "В" и подумайте, в каком месте у вас стоит вентилятор.
Подсказка - посмотрите, является ли транзитный участок напорным.
ИванФ
Цитата(Nefij @ 26.4.2012, 12:15) *
Уважаемые форумчане! У меня вопрос насчет следующего пункта 7.11.14 СНиП 41-01-2003: Воздуховоды не следует прокладывать:

а) транзитные - через лестничные клетки (за исключением воздуховодов систем приточной противодымной вентиляции, обслуживающих эти лестничные клетки) и через помещения убежищ;

б) обслуживающие помещения категорий А и Б и систем местных отсосов взрывоопасных смесей - в подвалах и в подпольных каналах;

в) напорные участки воздуховодов систем местных отсосов взрывоопасных смесей, а также вредных веществ 1-го и 2-го классов опасности или неприятно пахнущих веществ - через другие помещения. Допускается прокладывать указанные воздуховоды класса П сварными без разъемных соединений.

То есть следуя в) (неприятно пахнущие вещества) я должен воздуховоды систем местной вытяжной вентиляции от зонта, например в кафе или супермаркетах, коттеджах, если они до того, как они выходят на улицу проходят по коридору делать сварными? Или это все таки к другому относится?


Если у Вас транзитный напорный воздуховод проходит через коридор, то этот участок и надо делать класса П. Мне кажется так. Желаю удачи.