ampcreator
сообщение 2.5.2012, 13:55
Сообщение #1





Группа: Banned
Сообщений: 159
Регистрация: 30.12.2011
Пользователь №: 134840



Добрый день, господа!
Имел ли кто такую возможность, наладки или эксплуатации чиллеров Clint CHA/K 604? Собираюсь купить к себе на производство.
Возникла дилемма, тк не знаю эту марку. Эксплуатировал только 1)York 2) Rhoss 3) BlueBox. Указал в порядке моих личных предпочтений из-за их характеристик и надежности в работе. Голубая коробочка конечно хромает зачастую качеством, хотя не ломалась, но макаронники не очень хорошую зачастую сборку предлагают.
Что вы скажете на эту тему? И как кстати вы считаете можно решить оптимальное количество ступеней чиллера? Сколько нужно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 8)
ventkaskad
сообщение 2.5.2012, 19:38
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 12.4.2012
Пользователь №: 147291



Ваш чиллер не встречал, но мои предпочтения :
1. Daikin
2.McQuay
3.York
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 3.5.2012, 7:48
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Если это машина мультипауэр на перформерах под R410a, то лучше отказаться от покупки и подобрать что нибудь на винтах
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ampcreator
сообщение 3.5.2012, 10:58
Сообщение #4





Группа: Banned
Сообщений: 159
Регистрация: 30.12.2011
Пользователь №: 134840



Цитата(airwave @ 3.5.2012, 8:48) *
Если это машина мультипауэр на перформерах под R410a, то лучше отказаться от покупки и подобрать что нибудь на винтах

Для мошности 150кВт винты как я заметил не идут. А почему не перформер? Как понимать мультипайер
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bobir
сообщение 3.5.2012, 12:31
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 27.10.2006
Из: РОССИЯ
Пользователь №: 4491



Производители чиллеров деляться на Китай,Россию,Европу.
Но много чиллеров собирается в России.
Мы лично предпочитаем чистую Италию.
По компрессорам
чиллер на 150Квт спиральные компрессора Performer по опыту эксплуатации и ремонта.
чиллер на 220Квт обычно у нормальных производителей стоят винтовики.
+рессивер нафреоновой линии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_asus_*
сообщение 5.5.2012, 13:34
Сообщение #6





Guest Forum






Цитата(ampcreator @ 2.5.2012, 12:55) *
Добрый день, господа!
Имел ли кто такую возможность, наладки или эксплуатации чиллеров Clint CHA/K 604? Собираюсь купить к себе на производство.
Возникла дилемма, тк не знаю эту марку. Эксплуатировал только 1)York 2) Rhoss 3) BlueBox. Указал в порядке моих личных предпочтений из-за их характеристик и надежности в работе. Голубая коробочка конечно хромает зачастую качеством, хотя не ломалась, но макаронники не очень хорошую зачастую сборку предлагают.
Что вы скажете на эту тему? И как кстати вы считаете можно решить оптимальное количество ступеней чиллера? Сколько нужно?

Добрый день. Касательно clint - производитель Италия, но есть один момент, компрессора пр-ва Китай. За счет этого сравнительно низкая цена по сравнению с чиллерами других производителей. Есть также к ним вопросы по регулировки давления конденсации. За два года моего знакомства с этими чиллерами на двух системах летели компрессора.
Рейтинг - York, Daikin, Aermec.
К-во ступеней - только вопрос эксплуатации (технологии) и денег.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ampcreator
сообщение 10.5.2012, 16:37
Сообщение #7





Группа: Banned
Сообщений: 159
Регистрация: 30.12.2011
Пользователь №: 134840



Цитата(asus @ 5.5.2012, 14:34) *
Добрый день. Касательно clint - производитель Италия, но есть один момент, компрессора пр-ва Китай. За счет этого сравнительно низкая цена по сравнению с чиллерами других производителей. Есть также к ним вопросы по регулировки давления конденсации. За два года моего знакомства с этими чиллерами на двух системах летели компрессора.
Рейтинг - York, Daikin, Aermec.
К-во ступеней - только вопрос эксплуатации (технологии) и денег.

Спасибо. Видимо купим York- там даже электронный ТРВ. Все же по количеству компрессопров вопрос считаю открытым, тк не могу понять в итоге какого литража мне нужен накопительный бак. И это спорный вопрос даже у самих производителей, Ёрк почему то отрицают необходимость в моем варианте (150 кВт и 4 ступени) аккумулятора. Хотя другие производителя прикрепляются к мощности установки и выражиют необгодимый обьем как л/кВт
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 10.5.2012, 22:06
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Ну в теории 4 компрессора дают точность дельты 1-2 градуса что вполне укладывается в рекомендуемый дедбанд.
Только бак я бы все равно рекомендовал поставить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_asus_*
сообщение 15.5.2012, 10:16
Сообщение #9





Guest Forum






Цитата(ampcreator @ 10.5.2012, 15:37) *
Спасибо. Видимо купим York- там даже электронный ТРВ. Все же по количеству компрессопров вопрос считаю открытым, тк не могу понять в итоге какого литража мне нужен накопительный бак. И это спорный вопрос даже у самих производителей, Ёрк почему то отрицают необходимость в моем варианте (150 кВт и 4 ступени) аккумулятора. Хотя другие производителя прикрепляются к мощности установки и выражиют необгодимый обьем как л/кВт


Литраж иногда считают так (встречал в литературе)

V=130*Q/N*ΔТ*Ср , л

Здесь:
Q - холодопроизводительность, кВт
Ср – удельная теплоемкость хладоносителя в баке, кДж/(кг ºС)
N – число ступеней холодопроизводительности установки
ΔТ – допуск на температуру в буферном баке, ºС. Задается в соответствие с условиями работы потребителя холода в пределах 1 … 5ºС и равен дифференциалу, устанавливаемому на приборе управления установкой охлаждения жидкости. При отсутствии данных принимается равным 2ºС.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных