Цитата(ampcreator @ 10.5.2012, 15:37)

Спасибо. Видимо купим York- там даже электронный ТРВ. Все же по количеству компрессопров вопрос считаю открытым, тк не могу понять в итоге какого литража мне нужен накопительный бак. И это спорный вопрос даже у самих производителей, Ёрк почему то отрицают необходимость в моем варианте (150 кВт и 4 ступени) аккумулятора. Хотя другие производителя прикрепляются к мощности установки и выражиют необгодимый обьем как л/кВт
Литраж иногда считают так (встречал в литературе)
V=130*Q/N*ΔТ*Ср , л
Здесь:
Q - холодопроизводительность, кВт
Ср – удельная теплоемкость хладоносителя в баке, кДж/(кг ºС)
N – число ступеней холодопроизводительности установки
ΔТ – допуск на температуру в буферном баке, ºС. Задается в соответствие с условиями работы потребителя холода в пределах 1 … 5ºС и равен дифференциалу, устанавливаемому на приборе управления установкой охлаждения жидкости. При отсутствии данных принимается равным 2ºС.