> Прокладка труб ППУ по подвалу
PaGal
сообщение 3.5.2012, 13:33
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 382
Регистрация: 5.2.2008
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 15210



Не могли бы вы подсказать ссылку на пункт в нормативке, где указано, допускается ли прокладка труб ППУ по ГОСТ 30732-2006 по подвалу в изоляции оцинкованной сталью? Подвал является техподпольем.

В СНиП 41-02-2003 ничего внятно не нашел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Elenk@_*
сообщение 3.5.2012, 14:38
Сообщение #2





Guest Forum






В ГОСТе 30732-2006 сказано Настоящий стандарт распространяется на ... и надземной прокладки тепловых сетей (для труб со стальным защитным покрытием), а в СНиП 41-02-2003 п. 6.5 Температура на поверхности теплоизоляционной конструкции теплопроводов, арматуры и оборудования не должна превышать:
при прокладке теплопроводов в подвалах зданий, технических подпольях, тоннелях и проходных каналах 45 °С
- я бы на это опиралась...а ссылки я такой не видела tomato.gif

Сообщение отредактировал Elenk@ - 3.5.2012, 14:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
exe.34
сообщение 3.5.2012, 14:44
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 29.6.2009
Пользователь №: 35399



А почему собственно должно запрещаться? Что вас смущает?
Меня лично смущает то - что раз она предизолированная в заводской изоляции, то запросто могут потребовать ОДК сделать)) В снипе об этом написано.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 3.5.2012, 14:53
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Цитата(exe.34 @ 3.5.2012, 15:44) *
А почему собственно должно запрещаться? Что вас смущает?
Меня лично смущает то - что раз она предизолированная в заводской изоляции, то запросто могут потребовать ОДК сделать)) В снипе об этом написано.

Неа, с чаго бы это? ОДК при подземной бесканальной прокладке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PaGal
сообщение 3.5.2012, 15:00
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 382
Регистрация: 5.2.2008
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 15210



Меня смущает то, что ППУ горючий. Не будет ли вопросов у пожарников?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 3.5.2012, 19:04
Сообщение #6


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8431
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



СП 41-105-2002
4.30.Пересечение изолированными теплопроводами диаметром Ј 300 мм зданий допускается только при устройстве технического коридора, технического подполья или тоннеля высотой не менее 1,8 м с отдельными запирающимися входами. В этом случае допускается применение труб с покровным слоем из оцинкованной стали.
Цитата
Неа, с чаго бы это? ОДК при подземной бесканальной прокладке.

СНиП 41-02-2003
11.9. При выборе конструкций теплопроводов надземной и канальной прокладки следует соблюдать требования к теплопроводам в сборке:
при применении конструкций с негерметичными покрытиями покровный слой теплоизоляции должен быть водонепроницаемым и не препятствовать высыханию увлажненной теплоизоляции;
при применении конструкций с герметичными покрытиями обязательно устройство системы оперативного дистанционного контроля (ОДК) увлажнения теплоизоляции;
...

11.11.Обязательные требования к теплопроводам группы «а»:
равномерная плотность заполнения конструкции теплоизоляционным материалом;
герметичность оболочки и наличие системы ОДК, организация замены влажного участка сухим;
...


Сообщение отредактировал nik4t - 3.5.2012, 19:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
January
сообщение 4.5.2012, 7:04
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 165
Регистрация: 3.10.2008
Из: Москва
Пользователь №: 23401



PaGal у вас транзит через здание или ввод в ЦТП?)

nik4t это пять wink.gif Все же если речь идет о вводе в ЦТП, то до 30 метров в оцинковке допускается (тут можно поиграть назначением помещения, побеседовать с пожарниками ссылаясь СП 41-105-2002) и опять же, PaGal, что по этому поводу говорит эксплуатация? ph34r.gif

Сообщение отредактировал January - 4.5.2012, 7:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PaGal
сообщение 4.5.2012, 12:25
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 382
Регистрация: 5.2.2008
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 15210



У меня транзит с подключением рамки управления жилого дома. Меняем существующие трубы.

Эксплуатация говорит, что пока такое решение не пробовали, но сейчас хотели бы и проблем не ожидают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 4.5.2012, 12:38
Сообщение #9


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8431
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



... картинку бы посмотреть...
January
И наше Вам )))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных