Не могли бы вы подсказать ссылку на пункт в нормативке, где указано, допускается ли прокладка труб ППУ по ГОСТ 30732-2006 по подвалу в изоляции оцинкованной сталью? Подвал является техподпольем.
В СНиП 41-02-2003 ничего внятно не нашел.
Elenk@
3.5.2012, 14:38
В ГОСТе 30732-2006 сказано Настоящий стандарт распространяется на ... и надземной прокладки тепловых сетей (для труб со стальным защитным покрытием), а в СНиП 41-02-2003 п. 6.5 Температура на поверхности теплоизоляционной конструкции теплопроводов, арматуры и оборудования не должна превышать: при прокладке теплопроводов в подвалах зданий, технических подпольях, тоннелях и проходных каналах 45 °С - я бы на это опиралась...а ссылки я такой не видела
exe.34
3.5.2012, 14:44
А почему собственно должно запрещаться? Что вас смущает? Меня лично смущает то - что раз она предизолированная в заводской изоляции, то запросто могут потребовать ОДК сделать)) В снипе об этом написано.
А.В.
3.5.2012, 14:53
Цитата(exe.34 @ 3.5.2012, 15:44)
А почему собственно должно запрещаться? Что вас смущает? Меня лично смущает то - что раз она предизолированная в заводской изоляции, то запросто могут потребовать ОДК сделать)) В снипе об этом написано.
Неа, с чаго бы это? ОДК при подземной бесканальной прокладке.
PaGal
3.5.2012, 15:00
Меня смущает то, что ППУ горючий. Не будет ли вопросов у пожарников?
nik4t
3.5.2012, 19:04
СП 41-105-2002 4.30.Пересечение изолированными теплопроводами диаметром Ј 300 мм зданий допускается только при устройстве технического коридора, технического подполья или тоннеля высотой не менее 1,8 м с отдельными запирающимися входами. В этом случае допускается применение труб с покровным слоем из оцинкованной стали.
Цитата
Неа, с чаго бы это? ОДК при подземной бесканальной прокладке.
СНиП 41-02-2003 11.9. При выборе конструкций теплопроводов надземной и канальной прокладки следует соблюдать требования к теплопроводам в сборке: при применении конструкций с негерметичными покрытиями покровный слой теплоизоляции должен быть водонепроницаемым и не препятствовать высыханию увлажненной теплоизоляции; при применении конструкций с герметичными покрытиями обязательно устройство системы оперативного дистанционного контроля (ОДК) увлажнения теплоизоляции; ...
11.11.Обязательные требования к теплопроводам группы «а»: равномерная плотность заполнения конструкции теплоизоляционным материалом; герметичность оболочки и наличие системы ОДК, организация замены влажного участка сухим; ...
January
4.5.2012, 7:04
PaGal у вас транзит через здание или ввод в ЦТП?)
nik4t это пять Все же если речь идет о вводе в ЦТП, то до 30 метров в оцинковке допускается (тут можно поиграть назначением помещения, побеседовать с пожарниками ссылаясь СП 41-105-2002) и опять же, PaGal, что по этому поводу говорит эксплуатация?
PaGal
4.5.2012, 12:25
У меня транзит с подключением рамки управления жилого дома. Меняем существующие трубы.
Эксплуатация говорит, что пока такое решение не пробовали, но сейчас хотели бы и проблем не ожидают.
nik4t
4.5.2012, 12:38
... картинку бы посмотреть... January И наше Вам )))