|
  |
Расширительные баки, Вопросы и ответы |
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
18.2.2007, 17:42
|
Guest Forum

|
Цитата(Dimur @ Feb 18 2007, 17:36 ) Так что если у автора уже реализована в проекте "подпиточная часть" в каком-то другом виде, то установка Вариомат будет для него избыточным прибором. Достаточно будет приенить Refix-N необходимого размера (литров 600, для 12 м3 в системе). Неоспоримо... А цена у вариомата действительно неоправданно высока... особенно это видно, если ссумировать стоимость отдельных комплктующих...
|
|
|
|
|
19.2.2007, 9:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33349
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(xenon @ Feb 17 2007, 15:17 ) Надеюсь тупые тетки из нашей системы уйдут раньше чем через десять лет, а на смену им придут инженеры умеющие грамотно излагать свои мысли. Например так:"Если давление в обратном трубопроводе тепловой сети достаточно высокое, целесообразно организовать подпитку без насосов, установив на трубопроводе подпитки регулятор давления "после себя". "Компенсацию теплового расширения воды в системе отопления удобно производить посредством сброса части воды в обратный трубопровод тепловой сети через регулятор давления "до себя". Успехов Вам Вашем творчестве уважаемый инж323 В учебнике "Теплоснабжение" Ионин Братенков Терлецкая это изложе грамотно.Но не у вас. Ваш пример пустые фразы вырваные из контекста-РБ не только компенсирует тепловое расширение. А если удобно, то это не значит правильно. Это разное. "Несколько лет подряд устанавливаю в тепловых узлах, регулируемые по температурному графику, автоматические элеваторы."- от них в Москве отказались еще 20 лет назад,поскольку такое "регулирование " признано вредительским и не несет ни экономи, ни поддержания расчетных параметров в СО.Сказка оказалась некрасивой- А вы все ставите? "Успехов Вам Вашем творчестве уважаемый "
|
|
|
|
Гость_xenon_*
|
19.2.2007, 11:52
|
Guest Forum

|
Для инж323. Один человек впервые пришел в зоопарк, увидел жирафа и заявил:"Такого не может быть" Очень плохо , что в Москве с таким пренебрежением относятся к основным руководящим документам по проектированию Тепловых пунктов и систем отопления. СП 41-101-95 3.9 В тепловых пунктах потребителей теплоты с зависимым присоединением систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, в которых режим теплопотребления не обеспечивается принятым на источнике теплоты центральным качественным регулированием отпуска теплоты, следует предусматривать корректирующие насосы или регулируемые элеваторы, осуществляющие снижение температуры воды после ЦТП или ИТП в соответствии с графиками температур теплоносителя в этих системах. При этом изменение температуры воды производится автоматически регулятором подачи теплоты. Скажите уважаемый инж323:" По каким руководящим документам проектируют тепловые пункты все эти 20 лет в Столице? Нам тут на переферии тоже хочется приобщиться к техническому прогрессу. Кто эти умнейшие люди, признавшие регулируемые элеваторы "вредительскими " и неэффективными?". Со своей стороны могу назвать как минимум две уважаемые фирмы, известные любому теплотехнику, которые внедряют это оборудование в Москве и С-Петербурге.
|
|
|
|
|
19.2.2007, 13:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33349
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(xenon @ Feb 19 2007, 11:52 ) Для инж323. ..... В Москве дикие люди и применяют независимое подключение.А СНиП читаем внимательно. Элеваторы с регулируемым соплом применялись в схемах теплоснабженияк варталов от ЦТП с графиком 120-(105\95)- 70.От ЦТП отопление с графиком 120- 70 шло на дома, а в домах на каждую систему(секцию при типовом строительстве) ставили эти элеваторы меняя график на 105(95)-70.Затем от них отказались, и ставят обычные.Вернее элеваторы с регсоплом некоторое время ставили взамен элеваторов с нерег.соплом. "Со своей стороны могу назвать как минимум две уважаемые фирмы, известные любому теплотехнику,которые внедряют это оборудование в Москве и С-Петербурге."
|
|
|
|
Гость_КрАлВл_*
|
19.2.2007, 13:20
|
Guest Forum

|
Расширительный бак не устанавили, запустили систему и все нормально работает. Давление расчетное стабильное никаких скачков не наблюдаются. Выходит расширительный бак не нужен?
|
|
|
|
Гость_xenon_*
|
19.2.2007, 14:16
|
Guest Forum

|
В Москве дикие люди и применяют независимое подключение. Уважаемый инж323, с изумлением узнал, что в Москве не применяются зависимые схемы подключения. Куда же Вы все таки ставите элеваторы, неужели на независимые системы? Так же прошу сообщить (имена, явки, пароли):" Кто еще кроме Вас считает установку автоматических регуляторов "вредительским".
|
|
|
|
|
19.2.2007, 14:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 566
Регистрация: 6.4.2006
Пользователь №: 2561

|
Цитата(КрАлВл @ Feb 13 2007, 10:24 ) Система отопления закрытая. А если бак нужен то для чего и что будет если его не установят и будут эксплуатировать систему? э-э... наверное у человека все-таки зависимая система... хоть и закрытая  а мы тут все копья пообломали. Зато теперь пойдет по инету слушок - "вот на АВОКе сказали - бак нужен, нах. Иначе - кранты. Дык не поставили мы бак из вредности - и ничего! Этакие там "иксперты", нах! Тьфу!" и как я раньше-то не догадался.  Впрочем, сейчас спросишь - теплообменники есть? а в ответ: есть! и даже ДВА!  (только оба на ГВС)... и система с элеватором! (зависимая то бишь, но закрытая).
|
|
|
|
|
19.2.2007, 14:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33349
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(xenon @ Feb 19 2007, 14:16 ) применяют независимое подключение. №1-Уважаемый инж323, с изумлением узнал, что в Москве не применяются зависимые схемы подключения. №2-Куда же Вы все таки ставите элеваторы, неужели на независимые системы? №3- Так же прошу сообщить (имена, явки, пароли):" Кто еще кроме Вас считает установку автоматических регуляторов "вредительским". №1-Да в М. не применяют зависимое подключение.Элеваторы остались в схемах без ЦТП в старой центральной застройке.И если рядом ставиться новый дом то мосэнерго(Мосгортепло) сразу же заставит обременением переключить их на независимое. №2- Да.И уже даже расписал это Вам ранее. Так подключены большинство микрорайонов застройки с 80 до сего дня. №3 - Н а 100 % утверждать не буду но похоже 100% минус те две фирмы.Т.К. "признавшие регулируемые элеваторы "вредительскими " и неэффективными?". "установку автоматических регуляторов "вредительским". Вы определитесь, про что спрашиваете. А эти две фирмы и торгуют элеваторами с регсоплом?
|
|
|
|
Гость_xenon_*
|
19.2.2007, 14:52
|
Guest Forum

|
Для инж323 Итак, кроме Вас никто так не считает диверсантами людей, устанавливающих регулируемые элеваторы. OK. Была мысль быстро покинуть Родину, сделав пластическую операцию и сменив паспортные данные. На старом фонде ставим крест, пускай живут, как могут.
А две, упомянутые мной фирмы являются крупными производственными предприятиями, производящими, в том числе, общеизвестные ПРЭМы, теплосчетчики, термометры сопротивления. Трудно найти УУТЭ на котором не стояло бы их оборудование. Интересно:"Хватит-ли у Вас фантазии обвинить и их в некомпетентности?"
|
|
|
|
|
19.2.2007, 15:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33349
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(xenon @ Feb 19 2007, 14:52 ) Для инж323 Итак, кроме Вас никто так не считает диверсантами людей, устанавливающих регулируемые элеваторы. OK. Была мысль быстро покинуть Родину, сделав пластическую операцию и сменив паспортные данные. На старом фонде ставим крест, пускай живут, как могут.
А две, упомянутые мной фирмы являются крупными производственными предприятиями, производящими, в том числе, общеизвестные ПРЭМы, теплосчетчики, термометры сопротивления. Трудно найти УУТЭ на котором не стояло бы их оборудование. Интересно:"Хватит-ли у Вас фантазии обвинить и их в некомпетентности?" Вы сами ссобой разговариваете? Ваш этот пост, вы пишите по своим сообщениям?Сам спросил-сам себе как надо ответил. Работая на одной из этих фирм? кстати много Тепловых пунктов БЕЗ применения ИХ оборудования. И что?
|
|
|
|
Гость_КрАлВл_*
|
21.2.2007, 10:54
|
Guest Forum

|
[quote=Dimur,Feb 19 2007, 14:27 ] [QUOTE=КрАлВл,Feb 13 2007, 10:24 ] Впрочем, сейчас спросишь - теплообменники есть? а в ответ: есть! и даже ДВА!  (только оба на ГВС)... и система с элеватором! (зависимая то бишь, но закрытая). [/quote] Система отопления присоединяется к котельной напрямую. ГВС через теплообменник. Водяной объем системы отопления 25 м3. Так все таки зачем в этой системе нужен расширительный бак?
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
21.2.2007, 11:09
|
Guest Forum

|
Цитата(КрАлВл @ Feb 21 2007, 10:54 ) Система отопления присоединяется к котельной напрямую. ГВС через теплообменник. Водяной объем системы отопления 25 м3. Так все таки зачем в этой системе нужен расширительный бак? Система по-любому динамическая... присутствуют и гидроударчики и сжатие\расширение... Для смягчения последствий этих воздействий и ставится гидробак... Другой вопрос - его объем...
|
|
|
|
Гость_КрАлВл_*
|
21.2.2007, 11:46
|
Guest Forum

|
Цитата(Игорь Борисов @ Feb 21 2007, 11:09 ) Система по-любому динамическая... присутствуют и гидроударчики и сжатие\расширение... Для смягчения последствий этих воздействий и ставится гидробак... Другой вопрос - его объем... Если у нас стоят предохранительные клапана с давлением срабатывания 8 кгс/см2, это будет решением проблемы?
|
|
|
|
|
21.2.2007, 12:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 566
Регистрация: 6.4.2006
Пользователь №: 2561

|
[QUOTE=КрАлВл,Feb 21 2007, 10:54 ] [QUOTE=Dimur,Feb 19 2007, 14:27 ] [QUOTE=КрАлВл,Feb 13 2007, 10:24 ] Впрочем, сейчас спросишь - теплообменники есть? а в ответ: есть! и даже ДВА!  (только оба на ГВС)... и система с элеватором! (зависимая то бишь, но закрытая). [/QUOTE] Система отопления присоединяется к котельной напрямую. ГВС через теплообменник. Водяной объем системы отопления 25 м3. Так все таки зачем в этой системе нужен расширительный бак? [/QUOTE] тогда не нужен... она ведь зависимая  Как минимум два поста об этом Вам уже сообщили... расширительный бак стоит в котельной - поэтому даление и не прыгает - оно зависит от котельной! Вот если бы у вас система была закрытая и независимая (теплообменники и на отоплении, и на ГВС) - тогда все наши рассуждения применимы. В следующий раз будьте внимательны в терминологии - ведь люди не зря спросили, какая у Вас система... "Закрытая" - это когда ГВС отдельно от отопления, "независимая" - когда на отоплении стоят теплообменники. Разница примерно как "красный" и "вкусный". Раз система зависимая - не парьтесь, не нужен бак. Только если от гидроударчиков бачок на 33 литра повесьте. И то - не обязательно, а желательно. Иногда и на ГВС ставят бачок (на стыке подачи ХВ и циркуляции ГВ) - для компенсации гидроударов от холодной воды и принятия небольшого расширения по ночам, когда система вся прогревается, а краны закрыты. Но оно весьма незначительно... обычно люди не заморачиваются.
|
|
|
|
Гость_КрАлВл_*
|
21.2.2007, 13:44
|
Guest Forum

|
Цитата(Dimur @ Feb 21 2007, 12:21 ) расширительный бак стоит в котельной - поэтому даление и не прыгает - оно зависит от котельной! В котельной нет расширительного бака. И вообще в системе отопления и котельной он отсутствует. Вопрос в том, будут ли предохранительные клапаны защищать систему от возможных гидроударов, кстати когда они могут случиться?
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
21.2.2007, 13:54
|
Guest Forum

|
Цитата(КрАлВл @ Feb 21 2007, 13:44 ) Вопрос в том, будут ли предохранительные клапаны защищать систему от возможных гидроударов, кстати когда они могут случиться? Не будут. Гидроудары (мелкие) происходят при закрытии\открытии шаровых кранов, эл. клапанов и т.п. и негативно сказываются на местах резьбовых соединений, углах\поворотах и т.п. Вначале этого не видно, но со временем система "расшатывается". Бак на те-же 33 литра по деньгам вас не напряжет, а вот пользу принесет.
|
|
|
|
Гость_КрАлВл_*
|
21.2.2007, 14:14
|
Guest Forum

|
Цитата(Игорь Борисов @ Feb 21 2007, 13:54 ) Гидроудары (мелкие) происходят при закрытии\открытии шаровых кранов, эл. клапанов и т.п. и негативно сказываются на местах резьбовых соединений, углах\поворотах и т.п. Вначале этого не видно, но со временем система "расшатывается". Бак на те-же 33 литра по деньгам вас не напряжет, а вот пользу принесет. При гидроударе насколько увеличивается давление в системе если рабочее 5 кгс/см2. Почему расширительный бак на 33 литра? Если 4% от 25 м3 то получается 1000 литров.
|
|
|
|
|
21.2.2007, 14:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 566
Регистрация: 6.4.2006
Пользователь №: 2561

|
вообще нет бака?  шутки в сторону, но то, что Вы говорите - тянет на чудо. я уже неоднократно видел системы в которых сломан (выпущен воздух, неправильно настроен) расширительный бак. Визуально определяется так: в холодном состоянии система заполняется под давление 4 атм, начинается нагрев - и с каждым градусом растет давление до тех пор, пока не превышает давление открывания, затем с грохотом открываются клапана на заданном давлении (6 атм) и постоянно травят, поддерживая давление 6 атм. Сбросные трубы горячие, в канализацию хлещет горячая химобработанная вода. Подпитка при этом опупевает, потому что давление больше, чем она может дать. Не говоря уже об датчиках макс давления, которые, естественно, "скрепочкой" поджаты местным электриком, что бы не срабатывали "зря". Потом система выходит в режим полного нагрева, давление стравливается до 5,6-6,0 атм, клапана закрываются (тоже не всегда, между прочим). Все приходит в режим спокойствия... До следующего изменения температуры. Изменение температуры контура на 5-7 градусов (погодозависимые режимы) вниз приведет к падению давления ниже уставки и работе системы подпитки. Последующий нагрев приводит все в движение по описанному кругу... Круг обрывается, когда сбросные клапана, не предназначенные для частого открытия, съедают свое уплотнение в седле и начинают травить при любом давлении. Тогда добавление пикантной особенности типа "холодная вода из подпитки" вносит весомый дестабилизирующий импульс в систему. А еще на обучалке Виссманн показывали фотографию котла Виссманн, который был разорван давлением, создавшимся из-за поломки расширительного бака (сбросные клапана товарищи из эксплуатации заклинили, потому что "они хреновые и не держат"). Гидроударчики - это постоянное явление в любой котельной при любом изменении её харакреристик. включении/выключении, работе с арматурой и т.п. В самом плохом случае - может разболтать уплотнения резьбовых соединений. Не просто так же ведь начинают течь резьбы, простоявшие пару лет в полном порядке.
|
|
|
|
|
21.2.2007, 15:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 442
Регистрация: 20.7.2004
Пользователь №: 73

|
Цитата(КрАлВл @ Feb 21 2007, 11:46 ) Если у нас стоят предохранительные клапана с давлением срабатывания 8 кгс/см2, это будет решением проблемы? Помимо компенсации расширений и поддержания давления баки позволяют сэкономить тепловую энргию, т.к. через предохранительные клапана в сбросите нагретый теплоноситель. Потом потребуется подпитка, если это котельная, то соответственно очистка воды. Вообщем повышаются эксплуатационные расходы. Кстати при установке в многоэтажных домах выберете место установки, т.е. лучше на верхнем этаже.
|
|
|
|
|
21.2.2007, 16:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33349
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Да .Сказать уже нечего.Класно вопрос задан, а и еще копья ломаются.как виды косяков- из двп, из дерева, из журавлей, из конопли.
|
|
|
|
Гость_xenon_*
|
23.2.2007, 19:23
|
Guest Forum

|
"Если вам кажется, что ситуация улучшается , значит вы чего-то не заметили" Второй закон Чизхолма. Для КрАлВл. Предохранительные клапаны будут защищать Вашу систему от гидроударов , будут срабатывать при превышении давления, но недолго. Срабатывание предохранительного клапана является аварийной ситуацией, должно явиться побудительной причиной для исследования правильности работы системы. Предохранительный клапан не является регулировочным, для этого придумана масса технических устройств и рассширительный бак в том числе. Добавлено - 19:23 "Если вам кажется, что ситуация улучшается , значит вы чего-то не заметили" Второй закон Чизхолма. Для КрАлВл. Предохранительные клапаны будут защищать Вашу систему от гидроударов , будут срабатывать при превышении давления, но недолго. Срабатывание предохранительного клапана является аварийной ситуацией, должно явиться побудительной причиной для исследования правильности работы системы. Предохранительный клапан не является регулировочным, для этого придумана масса технических устройств и рассширительный бак в том числе.
|
|
|
|
Гость_Татьяна_*
|
14.2.2008, 7:47
|
Guest Forum

|
Доброе утро. вопрос такой. при большой мощности системы теплоснабжения. например 36МВт поставили теплообменники и тем самым разделили контуры. нужно ли предусматривать установку каких либо расширительных баков в контуре. котлы- теплообменнники?
|
|
|
|
|
14.2.2008, 9:21
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Сделайте линию, по которой избыток воды при нагревании будет сбрасываться в бак запаса деаэрированной воды. Баки - слишком дорого и громоздко.
|
|
|
|
|
21.2.2008, 21:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 20.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14617

|
Что-нибудь для компенсации температурного расширения воды обязательно нужно. Что именно - стандартный мембранный бак, при большом расчетном объеме последнего - установка подобная Reflexomat'у, при нежелании такой техники - схема со сбросом и подпиткой из бака. Переходя к практике - большой объем воды в данном контуре?
|
|
|
|
Гость_kryaf_*
|
4.4.2012, 9:59
|
Guest Forum

|
Уважаемые друзья! В котельной при реконструкции в 2000 году был установлен расширительный бак марки Varem (700 литров) -был предусмотрен проектом. Данный бак установлен на внутреннем контуре водогрейных котлов КВГМ 4,65-150 (2-х контурная система), паспорта на него нет и небыло никогда. Пришел на предприятие новый надзорщик по СРД и требует паспорт на "Сосуд, работающий пд давлением", который может сделать только специализированная организяция. Т.е. надо проводить тех. освидетельствование этого расширительного бака и т.д. Теперь вопрос: Является расширительный бак сосудом, работающим под давлением? Если да ( вроде подходит под определение), то можем ли мы сами составить паспорт на этот сосуд без привлечения спец. организации??? Заранее спасибо...
|
|
|
|
|
4.4.2012, 15:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 452
Регистрация: 23.4.2010
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817

|
Согласно "Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением" ПБ 03-576-03, сосуды работающие под давлением воды с температурой выше 115С, а в паспортах на баки Varem мах. рабочая температура не выше 100С, значит данные расширительные баки не являются сосудами работающими под давлением. вроде так
|
|
|
|
Гость_kryaf_*
|
5.4.2012, 6:42
|
Guest Forum

|
Цитата(gloom11 @ 4.4.2012, 16:09)  Согласно "Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением" ПБ 03-576-03, сосуды работающие под давлением воды с температурой выше 115С, а в паспортах на баки Varem мах. рабочая температура не выше 100С, значит данные расширительные баки не являются сосудами работающими под давлением. вроде так По паспорту 100 С, а по факту температура воды во внутреннем контуре ( где и установлен расширительныйбак) -150 С. (водогрейные котлы КВГМ 4,65-150)
|
|
|
|
|
5.4.2012, 7:21
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Если рассматривать по газу, то получается, что МРБ - поднадзорный "сосуд".
|
|
|
|
|
5.4.2012, 7:29
|
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 286
Регистрация: 29.11.2006
Из: Челябинск
Пользователь №: 4964

|
конечно же он является сосудом, работающим под давлением. скорее всего в ПБ 03-576-03 недописаны условия по избыточному давлению. например, если посмотреть п.1.1.3 "Правила не распространяются на", то ни к одному пункту расширительный бак отнести нельзя. поэтому надо рассуждать логически. например, в системе отопления высотой до 50 м расширительный бак находится под давлением 5-6 бар, а высотой до 80 м - 9-10 бар. так что если такой бак взорвётся, то может нанести вред строительным контсрукциям здания, а людям уж тем более.
зато согласно п.6.2.2 расширительный бак, чаще всего, попадает в 4 группу. Тогда его регистрировать в Ростехнадзоре не надо, но паспор-то конечно же нужен!
кстати, расширительный бак обычно ставится на обратке, а там температура 70оС. если по паспорту предельная температура 100 оС, то при её превышении может повредиться мембрана.
еще обратите внимание на то, находится ли Ваш бак под давлением, если да, то достаточна ли его величина для безаварийной работы котлов. говорю это по опыту осмотра нескольких ИТП, в которых баки находились под атмосферным давлением - а значит пользы от них не было.
|
|
|
|
|
5.4.2012, 7:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952

|
Нет правил под рукой. По памяти - необходимо проверять не только температуру и давление в баке, но и произведение давления на обьем бака. Именно поэтому часто удобней поставить два 500 литровых бака вместо одного 1000 литрового. Найдите в правилах этот пункт по произведению посчитайте и покажите инспектору.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|