|
  |
Расширительные баки, Вопросы и ответы |
|
|
|
5.4.2012, 7:43
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Насосник @ 5.4.2012, 8:41)  Найдите в правилах этот пункт по произведению посчитайте и покажите инспектору. "Этот пункт" гласит о том, что не требуется регистрация сосуда. Воможно, инспектор осведомлён об этом пункте
|
|
|
|
|
5.4.2012, 8:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 452
Регистрация: 23.4.2010
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817

|
Так же в пункте п.1.1.3 ПБ 03-576-03 "Правила не распространяются на приборы парового и водяного отопления;"
|
|
|
|
|
5.4.2012, 8:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Цитата(tiptop @ 5.4.2012, 8:21)  Если рассматривать по газу, то получается, что МРБ - поднадзорный "сосуд".  Мы в прошлом году этот вопрос обсуждали, по соотношению объём/давление они не попадают под надзор. И температуре 150 С в нём взяться неоткуда.
Сообщение отредактировал Галиев - 5.4.2012, 8:18
|
|
|
|
|
5.4.2012, 9:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 452
Регистрация: 23.4.2010
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817

|
Оригинально - знают что по паспорту макс - 100С, а используют при 150С....мембрана прикажет долго жить если уже не того.........))))
|
|
|
|
Гость_kryaf_*
|
5.4.2012, 9:35
|
Guest Forum

|
Цитата(VolosatovPA @ 5.4.2012, 8:29)  конечно же он является сосудом, работающим под давлением. скорее всего в ПБ 03-576-03 недописаны условия по избыточному давлению. например, если посмотреть п.1.1.3 "Правила не распространяются на", то ни к одному пункту расширительный бак отнести нельзя. поэтому надо рассуждать логически. например, в системе отопления высотой до 50 м расширительный бак находится под давлением 5-6 бар, а высотой до 80 м - 9-10 бар. так что если такой бак взорвётся, то может нанести вред строительным контсрукциям здания, а людям уж тем более.
зато согласно п.6.2.2 расширительный бак, чаще всего, попадает в 4 группу. Тогда его регистрировать в Ростехнадзоре не надо, но паспор-то конечно же нужен!
кстати, расширительный бак обычно ставится на обратке, а там температура 70оС. если по паспорту предельная температура 100 оС, то при её превышении может повредиться мембрана.
еще обратите внимание на то, находится ли Ваш бак под давлением, если да, то достаточна ли его величина для безаварийной работы котлов. говорю это по опыту осмотра нескольких ИТП, в которых баки находились под атмосферным давлением - а значит пользы от них не было. Совершенно верно МРБ установлен на обратке при Т=70 С, здесь может и не попадает под правила. Надзор ссылается на п.1.1.2 "сосуды, работающие под давлением пара, ГАЗА или токсичных взрывопожароопасных жидкостей свыше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2)"
|
|
|
|
Гость_kryaf_*
|
5.4.2012, 9:47
|
Guest Forum

|
Вся инфа по МБР: установлен на внутреннем контуре водогрейных котлов на обратке после теплообменников Т среды 70С, рабочее давление воды в контуре 12 кг, давление воздуха между мембраной и стенкой сосуда 2 кг
|
|
|
|
|
5.4.2012, 10:04
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(kryaf @ 5.4.2012, 10:47)  рабочее давление воды в контуре 12 кг, давление воздуха между мембраной и стенкой сосуда 2 кг Непонятно, где там "12 кг", но в расширительном баке давление воды и газа должны быть равны - у нормального бака иначе быть не может...
|
|
|
|
|
5.4.2012, 10:51
|
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 286
Регистрация: 29.11.2006
Из: Челябинск
Пользователь №: 4964

|
Цитата(gloom11 @ 5.4.2012, 9:07)  "Правила не распространяются на приборы парового и водяного отопления;" верно. но мы говорим о расширительном баке, а он не является прибором отопления (радиатором, конвектором или т.п.). Цитата(kryaf @ 5.4.2012, 10:35)  Надзор ссылается на п.1.1.2 правильно ссылается - важна не только температура, но и давление. бак заполнен наполовину газом: воздухом или азотом Цитата(kryaf @ 5.4.2012, 10:35)  давление воздуха между мембраной и стенкой сосуда 2 кг скорее всего, это предварительное давление в баке (когда он пустой и не подключен к системе). Так как бак стоит на котле, то 2 кг вполне нормальная величина, если высота котла (или самой верхней его трубы) не более 15 м. после подключения бака и запуска котла, давление над и под мембраной возрастёт до рабочего (в рассматриваемом случае это 12 кг). согласно табл.5 ПБ 03-576 бак относится к 4 группе, согласно п.6.2.2 в Ростехнадзоре регистрировать его не надо, т.к. 12кг/см2*700л=8400 < 10000. Но как сосуд работающий под давлением он должен иметь паспорт, который составляется на основании внешнего осмотра и гидравлических испытаний.
|
|
|
|
|
5.4.2012, 12:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952

|
Цитата(VolosatovPA @ 5.4.2012, 13:51)  Но как сосуд работающий под давлением он должен иметь паспорт, который составляется на основании внешнего осмотра и гидравлических испытаний. Исходя из этой логики автомобильные шины тоже должны иметь паспорт  , причем каждая (с запаской) - свой.  Чуть не забыл про детские надувные шарики - им бы тоже паспорта не забыть.
Сообщение отредактировал Насосник - 5.4.2012, 12:25
|
|
|
|
|
5.4.2012, 12:47
|
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 286
Регистрация: 29.11.2006
Из: Челябинск
Пользователь №: 4964

|
Цитата(Насосник @ 5.4.2012, 13:24)  ... по такой логике системы отопления в жилых домах не инспектируются, а потом гибнут люди (в основном пожилые и дети). а про шарики надо будет предложить идейку в Ростехнадзор ...
Сообщение отредактировал VolosatovPA - 5.4.2012, 12:50
|
|
|
|
|
5.4.2012, 13:00
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Насосник @ 5.4.2012, 13:24)  Исходя из этой логики автомобильные шины тоже должны иметь паспорт  , причем каждая (с запаской) - свой.  Чуть не забыл про детские надувные шарики - им бы тоже паспорта не забыть. Я был бы рад, если бы Ростехнадзор распустили.  Увы, по букве ПБ получается, что МРБ поднадзорны...
|
|
|
|
Гость_kryaf_*
|
5.4.2012, 13:28
|
Guest Forum

|
Цитата(VolosatovPA @ 5.4.2012, 11:51)  согласно табл.5 ПБ 03-576 бак относится к 4 группе, согласно п.6.2.2 в Ростехнадзоре регистрировать его не надо, т.к. 12кг/см2*700л=8400 < 10000.
Но как сосуд работающий под давлением он должен иметь паспорт, который составляется на основании внешнего осмотра и гидравлических испытаний. Друзья, к моему вопросу: Могу ли я сам (без привлечения спец. организации) составть паспорт на сосуд 4 группы, не подлежащий регистрации в Ростехнадзоре???
|
|
|
|
|
5.4.2012, 13:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6413
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(tiptop @ 5.4.2012, 14:00)  Я был бы рад, если бы Ростехнадзор распустили.  Увы, по букве ПБ получается, что МРБ поднадзорны... А я был бы рад если бы восстановили инспекцию по энергоэффективности, как была в энергонадзоре, кормильцы, а то режимные карты стали никому не нужны  Про баки, если сосуд и поднадзорный, но не регистрируется, то получается можно его устанавливать его где угодно? В правилах не оговорено. Согласно 6.3.3. освидетельствование таких сосудов делает ответственный
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 5.4.2012, 13:59
|
|
|
|
Гость_kryaf_*
|
12.4.2012, 20:40
|
Guest Forum

|
Цитата(CNFHSQ @ 5.4.2012, 14:50)  А я был бы рад если бы восстановили инспекцию по энергоэффективности, как была в энергонадзоре, кормильцы, а то режимные карты стали никому не нужны Режимные карты теперь нужны для РСТ для утверждения тарифов...
|
|
|
|
|
12.4.2012, 20:49
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(CNFHSQ @ 5.4.2012, 14:50)  если сосуд и поднадзорный, но не регистрируется, то получается можно его устанавливать его где угодно? В правилах не оговорено. Оговорено.  Самый простой вариант: " 6.1.2. Допускается установка сосудов:[...] в производственных помещениях в случаях, предусмотренных отраслевыми правилами безопасности"
|
|
|
|
|
5.12.2013, 20:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 5.11.2013
Пользователь №: 211752

|
Доброго времени суток.
Подбирая мембранный бак (на систему отопления-закрытая, независимая), не нашел достоверных источников для расчета и решил, а что если попробовать самому расчитать его объем.
Расчет основан на разнице в объеме воды с t=5 0C и нагретой водой t=80 0C.
Плотность (ро) p5 = 999,999 кг/м3, р80 = 971,83 кг/м3.
Объем всей системы V = 3,27 м3
V5 = V (так как при заполнении холодной водой заполнит весь объем трубопроводов).
1) М5 = р5 х V5 = 999,999 х 3,27 = 3269,673 кг
2) V80 = М5 / р80 = 3269,673 / 971,83 = 3,36 м3.
3) Vлиш = V80 - V5 = 3,36 - 3,27 = 0,09 м3.
Пожалуйста скажите, допустим ли такой расчет для определения излишков и какие дальнейшие действия для выбора бака. Спасибо!!!
Сообщение отредактировал Тимур-Калуга - 5.12.2013, 20:26
|
|
|
|
|
5.12.2013, 20:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
|
|
|
|
|
5.12.2013, 21:15
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(jota @ 5.12.2013, 21:21)  Это jota выложил мой "велосипед" для расчёта объёма МРБ-экспанзомата. kotelna.tk (MRB_raschyot.xls 19 кБ) Расчёт такого уровня - всего лишь разминка для инженера...
Сообщение отредактировал tiptop - 5.12.2013, 21:31
|
|
|
|
|
5.12.2013, 21:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572

|
Цитата(Тимур-Калуга @ 5.12.2013, 20:09)  Доброго времени суток.
Подбирая мембранный бак (на систему отопления-закрытая, независимая), не нашел достоверных источников для расчета и решил, а что если попробовать самому расчитать его объем.
3) Vлиш = V80 - V5 = 3,36 - 3,27 = 0,09 м3.
Пожалуйста скажите, допустим ли такой расчет для определения излишков и какие дальнейшие действия для выбора бака. Спасибо!!! "Всё это конечно харашо, да..." (с) Но не забывай про практику. При выборе объема МРБ нужно учитывать не только тепловое расширение теплоносителя, но и также определенный запас воды для системы. Например, если возникла утечка, или начали выпускать воздух из радиаторов. Естественно, автоматическую подпитку никто не отменял, но тем не менее, часто бывает и банальное отсутствие воды и ремонт на водопроводе и т.п.
|
|
|
|
|
5.12.2013, 22:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Цитата(Начальник котельной @ 5.12.2013, 18:25)  "Всё это конечно харашо, да..." (с)
Но не забывай про практику. При выборе объема МРБ нужно учитывать не только тепловое расширение теплоносителя, но и также определенный запас воды для системы. Например, если возникла утечка, или начали выпускать воздух из радиаторов. Естественно, автоматическую подпитку никто не отменял, но тем не менее, часто бывает и банальное отсутствие воды и ремонт на водопроводе и т.п. Так дойдет до учета кражи цветного металла в расчете баков. Если же обсуждать вопрос в разрезе практики, то неправильная подкачка ИМХО, сведет на ... все расчеты. Как практик убежден что запас относительно расчетного объема - "не трет сильно", да и в абсолютных ценах типоразмеров разница невелика, если речь идет о таких "маленьких баках", как в рассматриваемом случае. Вот дальше да - разница в ряду типономиналов существенная.
Сообщение отредактировал испытатель - 5.12.2013, 22:27
|
|
|
|
|
24.4.2017, 23:23
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 22.4.2017
Пользователь №: 320043

|
Здравствуйте , подскажите пожалуйста , считаю бак по рекомендации Reflex , какое давление считать давлением зарядки бака чисто статическое или рабочее , то на которое настроено реле давления срабатывания подпиточных насосов ..?? Суммарный объем системы VL = 6 м3 Коэффициент расширения для 100*С = 0,0434 Макс давление 2,5 бар как для предохранительного клапана . К примеру считаю эффективность бака для давления зарядки (рабочее давление) PS = 2 бар. D=(PV-PS)/(PV+1) D=(2.5-2)/(2.5+1)=0.14 V=(VL*E)/D V=(6000*0.0434)/0.14=1860 литров Или правильно считать для статического , без давления с подпитки Ps = 5м = 0,5 бар. D=(PV-PS)/(PV+1) D=(2.5-0,5)/(2.5+1)=0,57 V=(VL*E)/D V=(6000*0.0434)/0.57=456 литров Если я правильно понимаю то при работе теплоноситель начнет нагреваться при 2 бар . Соответственно и считать нужно отсюда ..? 
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|