> Эксплуатация КЕ-25, всплеск нагрузки
Yevgeniyt
сообщение 7.5.2012, 13:33
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 23.9.2011
Из: Казахстан
Пользователь №: 122833



День добрый!
Проблема такая - КЕ-25 на мазуте, Р в барабане 12 кгс/см.кв, Q котла при открытии паропровода на потребителе (около 120м от котла) меняется резко с 6 т до 12т. Соответственно проблеммы с регулировкой котла. Наладчики предлагают дроссель на выходной коллектор барабана. Если кто-то сталкивался с такой проблеммой, просьба просветить. dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 9.5.2012, 21:50
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Задвижку у потребителя сделать тугой-тугой, что б открывали медленно-медленно. Или сервопривод, с соответствующим временем открытия, но дешевле проинструктировать персонал, у потребителя, и пригрозить штрафными санкциями.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yevgeniyt
сообщение 10.5.2012, 4:57
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 23.9.2011
Из: Казахстан
Пользователь №: 122833



А как все таки с дроселем, насколько практично предложение? Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 10.5.2012, 9:26
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(Yevgeniyt @ 10.5.2012, 5:57) *
А как все таки с дроселем, насколько практично предложение? Спасибо

Дроссель, он же "шайба", может накрыться медным тазом при встрече с конденсатом. И еще один момент, дроссель есть ограничитель расхода, и его расчитают на номинальную нагрузку, т.е. те же 6 т/ч, которые он честно пропустит "резко с 6 т до 12т".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yevgeniyt
сообщение 10.5.2012, 10:11
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 23.9.2011
Из: Казахстан
Пользователь №: 122833



Пар перегретый, м.б. шайба простоит, но заверения наладчиков хотелось бы проверить на практике, если таковая у кого была. При всплеске нагрузки падает давление в барабане котла и очень медленно поднимается,- эту инерцию наладчики объясняют также резким поступлением соответствующего объема питательной воды, поэтому и предлагают дросселировать выход пара. Такое предложение слышу впервые, поэтому help huh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 10.5.2012, 12:13
Сообщение #6





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



У других содержимое котла вылетает в паропровод, а тут только давление падает. Электрифицируйте им задвижку, чтобы ниже определенного давления не шла на открыие или регулятор им "до себя".

Сообщение отредактировал Ludvig - 10.5.2012, 12:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 10.5.2012, 20:32
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Надо устранить причину, а не бороться со следствием.
Автор ''настойчиво ждёт'', когда на форуме ему дадут ''одобрямс'' на установку шайбы, не дождётся.
А еже ли очень хочется, взял бы да и поставил, слесарям на час работы с перекурами, не пошло, снял шайбу. Чем неделю вопрошать: - Будет ли работать?

Сообщение отредактировал Галиев - 10.5.2012, 20:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 16:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных