> Внутренние системы здания через помещение подвального ИТП
АБорисыч
сообщение 7.5.2012, 20:50
Сообщение #1


Запомните, джентльмены эту страну погубит коррупция


Группа: Участники форума
Сообщений: 338
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77457



Всех с наступающими праздниками.
Объясню вначале ситуацию:
Имеется подвальное ИТП в строящемся жилом доме.
Через ИТП проходят транзитом трубопроводы отопления (стояки) с отсекающими устройствами и спускниками + проходят канализационные трубопроводы относящиеся к внутридомовым системам (с ревизиями)

И теперь вопрос: В каких нормативных документах имеется запрещение (или ограничение) на транзитное прохождение трубопроводов отопления (стояков внутриомовых систем) и систем канализации (внутридомовых) через помещение ИТП (подвальное)?

Особые условия: в помещении ИТП находятся электрические шкафы, шкафы автоматики, и хозпитьевые насосы.

Заранее благодарен за ответы или хотя бы наводки на действующую нормативную документацию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
prant
сообщение 7.5.2012, 21:15
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 356
Регистрация: 2.12.2011
Из: Кишинев
Пользователь №: 131695



СП 41-101-95
2.31 В помещениях тепловых пунктов допускается размещать оборудование систем хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения здания, в том числе насосные установки, а в помещениях пристроенных и встроенных тепловых пунктов — также оборудование приточных вентиляционных систем, обслуживающих производственные помещения категорий В, Г, Д по взрывопожарной опасности и административно-бытовые помещения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
АБорисыч
сообщение 7.5.2012, 21:20
Сообщение #3


Запомните, джентльмены эту страну погубит коррупция


Группа: Участники форума
Сообщений: 338
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77457



СП 41-101-95 этот сп я прочитал, меня интересует доаустимость размещения транзитной канлизации внутридомовой с ревизией и внутридомовых стояков с отключающей арматурой и водовыпусками.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
prant
сообщение 7.5.2012, 21:39
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 356
Регистрация: 2.12.2011
Из: Кишинев
Пользователь №: 131695



Прямого запрета не видел.
Водопровод разрешен прямым текстом.
Канализация - ограничений нет, только мероприятия по предотвращению затопления ТП.
Цитата
в помещении ИТП находятся электрические шкафы, шкафы автоматики
-всего здания или ТП

Сообщение отредактировал prant - 7.5.2012, 21:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
АБорисыч
сообщение 7.5.2012, 23:21
Сообщение #5


Запомните, джентльмены эту страну погубит коррупция


Группа: Участники форума
Сообщений: 338
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77457



В помещении ТП автоматика и электрика ТП.
Меня беспокоит то что в помещении узлов хозпитьевых насосов проходит канализационный стояк с ревизией направленной прямо на насосы. Если какие то санитарные нормы запрещающие это?
Цитата
только мероприятия по предотвращению затопления ТП.

вот об этих мероприятиях где можно почитать?

Цитата
Водопровод разрешен прямым текстом.

к водопроводу то вопросов как раз не имею )

Сообщение отредактировал АБорисыч - 7.5.2012, 23:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 12:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных