MaryaIvanova
сообщение 9.5.2012, 9:54
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 12.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 85447



Добрый день!
Подскажите, пожалуйста!
1.Огнезащита "Щит-1" для воздуховода дымоудаления металлического в жилом здании подходит? необходимо обеспечить 1,5ч. Есть ли оптимальная (цена-качество-информация о продукте) огнезащита металлических воздуховодов, распространенная в применении?Как выбрать огнезащиту?
2.Изоляцию воздуховодов подпора воздуха делать только до вентилятора и после?
Какая, на Ваш взгляд, нормальная изоляция для системы противодымной защиты жилого дома (подпор воздуха) ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 6)
Norb
сообщение 10.5.2012, 7:17
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912



1. Смотрите рееестр сертифицированной продукции на сайте ВНИИПО.
2. Если воздуховоды в пределах пож отсека то все надо покрывать огнезащитой. А так все что сертифицированно можно делать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MaryaIvanova
сообщение 10.5.2012, 7:46
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 12.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 85447



Какой именно огнезащитой пользуются при огнезащите (извините за повтор) стальных воздуховодов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Norb
сообщение 10.5.2012, 13:50
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912



Да любой лишь бы сертификацию прошла. Я последнее время делал Муликор EI 150 и "ET-VENT", перлитовая штукатурка у меня проходила как конструктивная огнезащита без доступа для замены, EI 30.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MaryaIvanova
сообщение 11.5.2012, 8:32
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 12.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 85447



А не подскажите, как просчитать теплоизоляцию воздуховодов?

Простите, и крепления к ним (какие, где)...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
exe.34
сообщение 11.5.2012, 9:33
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 29.6.2009
Пользователь №: 35399



Самый простой способ использовать программы)
Могу посоветовать K-FLEX (изоляция) и HILTI (крепления). На сайтах есть информация и программы. В принципе они не единственные в интернете многое можно найти))
Есть и на форуме большой раздел "Программы, расчеты" http://forum.abok.ru/index.php?showforum=22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MaryaIvanova
сообщение 11.5.2012, 18:53
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 12.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 85447



Честно говоря, не нашла ничего понятного на форуме по расчету теплоизоляции для воздуховодов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 23:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных