высотное строительство, максимальная высота системы отопления |
|
|
|
10.5.2012, 10:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437

|
Уважаемые коллеги поделитесь опытом проектирования высотных зданий. Резонно запроектировать систему отопления в 1 ступень, без регуляторов давления при ее высоте 94м?
|
|
|
|
|
10.5.2012, 10:33
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Запроектировать - реально, обслуживать - не реально. При такой высоте разбивка на две зоны минимум.
|
|
|
|
|
10.5.2012, 10:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437

|
Пытаюсь обьяснить заказчику. Какие доводы можно привести помимо удорожания оборудования?
|
|
|
|
|
10.5.2012, 11:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 266
Регистрация: 27.10.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 78404

|
а какие заку доводы ещё нужны, если тупо экспертиза не пропустит с 1 зоной.
|
|
|
|
|
10.5.2012, 12:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
пожарные отсеки, концепция пож.безопасности?
|
|
|
|
|
10.5.2012, 12:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437

|
Цитата(SHULT @ 10.5.2012, 11:22)  а какие заку доводы ещё нужны, если тупо экспертиза не пропустит с 1 зоной. На каком основании, в МГСН4.19-2005 ничего не нашел по поводу предельного давления в системах.
Сообщение отредактировал BIONDER - 10.5.2012, 12:42
|
|
|
|
|
10.5.2012, 13:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 266
Регистрация: 27.10.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 78404

|
А это по пожарной безопасности по пож отсекам своя инженерия, там по моему до 50 метров по высоте пож отсек, ну может я и ошибаюсь.
|
|
|
|
|
10.5.2012, 13:49
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 1551
Регистрация: 20.12.2007
Из: Россия
Пользователь №: 13959

|
94м это не высотное здание, а здание повышенной этажности)) Системы отопления таких зданий зонируются по высоте, высота определяется значением допустимого гидростатического давления для нижних отопительных приборов и арматуры. Высота зоны принимается 50-70м.
|
|
|
|
|
10.5.2012, 13:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437

|
Цитата(Gemini @ 10.5.2012, 13:49)  94м это не высотное здание, а здание повышенной этажности)) Системы отопления таких зданий зонируются по высоте, высота определяется значением допустимого гидростатического давления для нижних отопительных приборов и арматуры. Высота зоны принимается 50-70м. Высотное здание Материал из Википедии — свободной энциклопедии Высотными зданиями в России со времён СССР считают здания высотой более 75 м или более 25 этажей. Я могу арматуру и PN25 заложить. хотелось норматив о предельной длине зоны.
Сообщение отредактировал BIONDER - 10.5.2012, 13:56
|
|
|
|
|
10.5.2012, 14:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 23.5.2007
Из: Сергиев Посад М.О.
Пользователь №: 8705

|
Цитата(BIONDER @ 10.5.2012, 11:17)  Уважаемые коллеги поделитесь опытом проектирования высотных зданий. Резонно запроектировать систему отопления в 1 ступень, без регуляторов давления при ее высоте 94м? Резонно или нет - считать Вам и заказчику - что дешевле - сделать лишний технический этаж и все оборудование на 10 бар, или превратить этот этаж в офисы и продать, но оборудование в 15 барном исполнении. + вентиляция - размеры шахт тоже играют не последнюю роль. Прикиньте экономику  - и сразу получите ответ -резонно или нет  Хотя по опыту скажу, что в 99% случаев выгодней уйти на 15 барное исполнение приборов отопления. Даже 25 барное исполнение системы дешевле чем делать лишний технический этаж (если считать в комплексе все системы). Цитата(Alex_ @ 10.5.2012, 11:33)  Запроектировать - реально, обслуживать - не реально. При такой высоте разбивка на две зоны минимум. А какие проблемы с обслуживанием? Вы не могли бы пояснить? Непривычно, это да...но после того, как служба эксплуатации привыкла я никаких нареканий от них не слышал ни на одном из объектов...
|
|
|
|
|
10.5.2012, 14:09
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 1551
Регистрация: 20.12.2007
Из: Россия
Пользователь №: 13959

|
Цитата(BIONDER @ 10.5.2012, 14:55)  Материал из Википедии — свободной энциклопедии Высотными зданиями в России со времён СССР считают здания высотой более 75 м или более 25 этажей. Понятно, что назвать и разделить можно как угодно, но принято: до 75м - многоэтажные здания 75-150м - здания повышенной этажности 150-300м - высотные здания 300- и выше - сверхвысокие здания Цитата Я могу арматуру и PN25 заложить. как с отопительными приборами? Цитата хотелось норматив о предельной длине зоны. нормативов не найдете - есть здавый смысл и всё здесь зависит от допустимого гидростатического давления для нижних приборов
|
|
|
|
|
10.5.2012, 15:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33313
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Некоторое разнотрактование в разделе ОВ насчет допустимой высоты СО чисто инженерные,но ведь по пожотсекам разбивка требуется для систем четко. И она совсем не по 90 метров. Второе. А зачем в СО делать такие перепады по давлениям , которые гасить регуляторами(они тож денег стоят) при изменении Ре? Зачем эти пляски с бубнами? Сделать то можно, а все эти трудности, которые придется преодолевать . для чего они создаются? Прям какая то борьба мышей с лягушками.
|
|
|
|
|
10.5.2012, 16:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437

|
Цитата(michail_matukin @ 10.5.2012, 14:00)  Даже 25 барное исполнение системы дешевле чем делать лишний технический этаж (если считать в комплексе все системы). Приветствую Михаил, М-сити меня не отпускает))). Насколько знаю техэтажи обязательны исходя из соображений пожарной безопасности, меня просто не хотят туда пускать. Вот и думаю, как обосновать.
|
|
|
|
|
10.5.2012, 16:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 23.5.2007
Из: Сергиев Посад М.О.
Пользователь №: 8705

|
Цитата(инж323 @ 10.5.2012, 16:19)  А зачем в СО делать такие перепады по давлениям , которые гасить регуляторами(они тож денег стоят) при изменении Ре? Зачем эти пляски с бубнами? При наличии техэтажа логичней уйти на систему с гидростатическим давлением в 10 атм. Но при отсутствии техэтажа поставить разделительные теплообменники банально негде. "Выбить" из заказчика место под теплообменники, насосы, и прочую обвязку (притом, что конструкцию плиты перекрытия придется серьезно усилить, что бы принять вес оборудования) просто нереально. Это просто экономически не выгодно  Цитата(BIONDER @ 10.5.2012, 17:27)  Насколько знаю техэтажи обязательны исходя из соображений пожарной безопасности, меня просто не хотят туда пускать. Вот и думаю, как обосновать. Так у Вас есть техэтаж или он отсутствует? Если есть место под промежуточный тепловой пункт, тогда есть смысл попытаться разбить на несколько зон - обоснование: 1) переход на 10 атм. - как следствие приборы не в специсполнении и соответственно при необходимости замены компонента системы проблем с заказом не возникнет - оборудование можно будет найти в России или стране, где у Вас находится здание, а не ждать его пару месяцев. 2) Уменьшится вес оборудования - следовательно уменьшится точечная нагрузка на перекрытие. 3) Если рассматривать системы в комплексе (ГВС, теплоснабжение, холодоснабжение, спринклер), то вес пучка труб (при условии что они идут пакетом - для таких зданий обычное явление) существенно уменьшится - выдайте задание КР на крепеж - там может получиться несколько тонн на м2 - и к Вам подключатся ещё и конструктора - им тоже не очень хочется заниматься креплением подвижной конструкции с большими точечными нагрузками. И что значит "не пускают"? Пожалуйста, опишите здание более подробно. Сложно советовать не видя "пациента"
|
|
|
|
|
10.5.2012, 17:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33313
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(michail_matukin @ 10.5.2012, 17:54)  При наличии техэтажа логичней уйти на систему с гидростатическим давлением в 10 атм. Но при отсутствии техэтажа поставить разделительные теплообменники банально негде. "Выбить" из заказчика место под теплообменники, насосы, и прочую обвязку (притом, что конструкцию плиты перекрытия придется серьезно усилить, что бы принять вес оборудования) просто нереально. Это просто экономически не выгодно  С техэтажом и правильней и разумней- не все в деньгах измеряемо, даже если учитывать только траты нынешнего момента времени. Однако и промежуточные варианты же есть- СО позонна,но тепловые пункты и гребенки все в подвале т.е. ИТП на большую статику, а пОП этой СО начинаются с отметки +50 метров, а на третьей зоне с отметки +100 метров. Но ИТП понятно будет отзонирован по системно по комплектам т\о, насосы , автоматика, подпитка. А Мсити вообще странности- как горело недавно? И стройматериал в верхней части незавершенного строймонтажа здания и функционирующие нижележащие этажи уже в режиме действующего, сданного в эксплуатацию, здания. И соответственно- конфликт систем противопожарных- тех, что для строящегося и тех, что для действующего. Искусство словообразования будет продемонстрировано в полной мере для придумывания объяснений, что б никто был не виноват, и все там вообще одни герои.
|
|
|
|
|
10.5.2012, 19:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 23.5.2007
Из: Сергиев Посад М.О.
Пользователь №: 8705

|
Цитата(инж323 @ 10.5.2012, 18:12)  С техэтажом и правильней и разумней- не все в деньгах измеряемо, даже если учитывать только траты нынешнего момента времени. Однако и промежуточные варианты же есть- СО позонна,но тепловые пункты и гребенки все в подвале т.е. ИТП на большую статику, а пОП этой СО начинаются с отметки +50 метров, а на третьей зоне с отметки +100 метров. Но ИТП понятно будет отзонирован по системно по комплектам т\о, насосы , автоматика, подпитка. А практический смысл такого решения? Единственное от чего мы уходим это от арматуры на отопительных приборах, самих приборов и балансиров на стояках вместо 15 бар - становятся 10 бар... А в минусах - дополнительный стояк (с довольно большим весом). (При условии, что данное здание не жилье и там не только отопление). Более сложная развязка труб в ИТП, дополнительное оборудование и соответственно место...
|
|
|
|
|
10.5.2012, 19:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33313
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(michail_matukin @ 10.5.2012, 20:31)  А практический смысл такого решения? Единственное от чего мы уходим это ... От техэтажа. А развязка не более сложная, просто все ИТП с нестроящихся техэтажей собираем в одном подвальном(упрощенно если описывать) ИТП.
|
|
|
|
|
10.5.2012, 20:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 23.5.2007
Из: Сергиев Посад М.О.
Пользователь №: 8705

|
Цитата(инж323 @ 10.5.2012, 20:50)  От техэтажа. А развязка не более сложная, просто все ИТП с нестроящихся техэтажей собираем в одном подвальном(упрощенно если описывать) ИТП. От техэтажа мы само собой уходим - это понятно и подразумевается по умолчанию. В чем смысл этого ухода? Техэтаж нам нужен для гидравлического разделения теплоносителя и ухода от статического давления в нижней точке. В Вашем варианте мы в нижней точке получаем то же самое давление как и в случае без разделения стояков на нижнюю и верхнюю часть. Зачем делить???
|
|
|
|
|
10.5.2012, 20:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33313
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(michail_matukin @ 10.5.2012, 21:08)  В Вашем варианте мы в нижней точке получаем то же самое давление как и в случае без разделения стояков на нижнюю и верхнюю часть. Зачем делить??? Это давление будет не у ОП, а в ИТП и в трубопроводах от ИТП до системы, которым это вобщем игрушки. Но зонирование будет четко по пожзонам. А у СО нижней зоны высота ограничена пожзоной и у ОП будет давление не более 50 мвс. У второй снизу на ОП будет так же,а у начала трубопроводов этой СО будет те же 50 метров самой системы + высота до.. до расположения самой системы т.е + еще 50 метров. И контуры разных систем совсем разные и гидравлика будет лучше.
|
|
|
|
|
10.5.2012, 20:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 356
Регистрация: 2.12.2011
Из: Кишинев
Пользователь №: 131695

|
МГСН 1.04-2005 Цитата Высотное здание-комплекс (ВЗК) - здание высотой более 75 м, включающее обязательный перечень объектов обслуживания местного уровня для жителей и работающих в ВЗ, места хранения автомобилей для жителей, работающих и посетителей ВЗ в соответствии с требованиями табл.6.1, 6.2 и Раздела 7. МГСН 4.19-2005 Цитата 9.14. Системы внутреннего теплоснабжения необходимо делить по высоте зданий на зоны (зонировать). Высоту зоны следует определять величиной гидростатического давления в нижних элементах систем теплоснабжения. 9.15. Давление в любой точке систем теплоснабжения каждой зоны при гидродинамическом режиме (как при расчетных расходах и температуре воды, так и при возможных отклонениях от них) должно обеспечивать заполнение системы водой, предотвращать вскипание воды и не превышать значения, допустимого по прочности оборудования (теплообменников, баков, насосов и др.), арматуры и трубопроводов. Зонировать можно не только в промежуточном техэтаже, но и в ИТП в подвале.
Сообщение отредактировал prant - 10.5.2012, 20:47
|
|
|
|
|
10.5.2012, 20:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33313
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Автор. Кроме разбивки на 2 зоны Со у вас ведь потребуется соблюдение ПП РФ 261 насчет учета тепла, да и пофасадка была б к месту. Две , верней 4 пары стояков- 2 пары на нижнюю зону с пофасадным регулированием и учетом да и для разделения разных арендаторов прозрачней будет и 2 пары на верхнюю зону, так же с фасадным и с учетом на каждый полуэтаж. ну а холод и теплоснаб калориферов там по разному можно и вы не запрашиваете это в заявленном названии темы. Компенсацию на стояках не забудьте.
Сообщение отредактировал инж323 - 10.5.2012, 21:01
|
|
|
|
|
10.5.2012, 21:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 23.5.2007
Из: Сергиев Посад М.О.
Пользователь №: 8705

|
Цитата(инж323 @ 10.5.2012, 21:33)  Это давление будет не у ОП, а в ИТП и в трубопроводах от ИТП до системы, которым это вобщем игрушки. Но зонирование будет четко по пожзонам. А у СО нижней зоны высота ограничена пожзоной и у ОП будет давление не более 50 мвс. У второй снизу на ОП будет так же,а у начала трубопроводов этой СО будет те же 50 метров самой системы + высота до.. до расположения самой системы т.е + еще 50 метров. И контуры разных систем совсем разные и гидравлика будет лучше. Я Вам про это и написал: Цитата(michail_matukin @ 10.5.2012, 20:31)  мы уходим это от арматуры на отопительных приборах, самих приборов и балансиров на стояках вместо 15 бар - становятся 10 бар... А в минусах - дополнительный стояк (с довольно большим весом). (При условии, что данное здание не жилье и там не только отопление). Более сложная развязка труб в ИТП, дополнительное оборудование и соответственно место... Насчет гидравлики можно поспорить, но это к сути вопроса не относится. Пожарная зона в большинстве случаев: СНиП 21-01-97* 1.5* Для зданий, на которые отсутствуют противопожарные нормы, а также для зданий класса функциональной пожарной опасности Ф1.3 высотой более 75 м*, зданий других классов функциональной пожарной опасности высотой более 50 м и зданий с числом подземных этажей более одного, а также для особо сложных и уникальных зданий, кроме соблюдения требований настоящих норм, должны быть разработаны технические условия, отражающие специфику их противопожарной защиты, включая комплекс дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий. Указанные технические условия должны быть согласованы с органом управления Государственной противопожарной службы МВД России и с Госстроем России и утверждены заказчиком.Если не затруднит дайте ссылку на СНиП, где высота пож.зоны для высотных зданий ограничена 50 метрами. Почему я в большинстве случаев против деления на зоны описанным Вами способом - см. приложенный файл. Это фрагмент задания КР на прием нагрузок от труб на одно перекрытие - распределить по нескольким перекрытиям - сколько смогли столько и распределили. Больше никак. И добавлять ещё такое же кол-во труб (пусть меньшего диаметра, но часть то из них пойдет транзитом до второй зоны) будет проблематично.
Прикрепленные файлы
12l.pdf ( 172,05 килобайт )
Кол-во скачиваний: 170
|
|
|
|
|
10.5.2012, 21:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33313
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(michail_matukin @ 10.5.2012, 22:01)  Я Вам про это и написал: Перечтите что вы написали и прикиньте связь вами написанного с тем, что подразумевали написать. А 50 метров пожзона- получите спецТУ по пожарке , там и увидите. По ПДФке вашей- можно еще хуже расположить,но надо помозговать , как бы так это сделать. Потому у вас и неприятие двухзонности. А сами вы построили что то высотное или по разумении о делаемом пишите?
Сообщение отредактировал инж323 - 10.5.2012, 21:27
|
|
|
|
|
10.5.2012, 21:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 23.5.2007
Из: Сергиев Посад М.О.
Пользователь №: 8705

|
Цитата(инж323 @ 10.5.2012, 22:24)  Перечтите что вы написали и прикиньте связь вами написанного с тем, что подразумевали написать.
А 50 метров пожзона- получите спецТУ по пожарке , там и увидите.
По ПДФке вашей- можно еще хуже расположить,но надо помозговать , как бы так это сделать. Потому у вас и неприятие двухзонности. А сами вы построили что то высотное или по разумении о делаемом пишите? Перечитал...даже не один раз...связь вижу. Нарисовал картинку. Мы с Вами имеем ввиду одно и то же. Единственный Ваш довод, которого не было в моем высказывании - это противопожарная зона. Я привел Вам пункт СНиПа который позволяет отменить 50 метровую зону. У меня далеко не одно спецТУ. по пожарке БЕЗ 50 метровой зоны. +инж323. См. личку - не хочу засорять тему сообщениями, не относящимся к обсуждаемому вопросу.
Прикрепленные файлы
125l.pdf ( 66,04 килобайт )
Кол-во скачиваний: 275
|
|
|
|
|
10.5.2012, 23:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33313
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(michail_matukin @ 10.5.2012, 22:40)  У меня далеко не одно спецТУ. Не у вас. У Зака, и не ваш секрет, как их получали. А обустройство зонными системами и использование техэтажа, как не технического, а обычного, происходит не от бесед с проектировщиками , к сожалению. По техэтажу в условиях ограниченной высотности застройки считают денежки совсем просто- 1 кв.м. 20 тыс баков(почти условно) множим на площадь этажа и получаем стоимость "блажи" проектировщика желающего техэтаж и мечты пожнадзорщика и .. делайте делайте выводы сами. Но пучек труб вокруг всей площади лифтового ядра раскиданных поравномерней снимет перегрузы перекрытий(не лезьте трубами, отступая от стены этой шахты). усиление- копейки. Мероприятия- копейки. Переплюнете те лимоны баков за "блажь"? Техэтаж выбить- предмет гордости и уважения в среде коллег , даже у Зака.
|
|
|
|
|
10.5.2012, 23:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 23.5.2007
Из: Сергиев Посад М.О.
Пользователь №: 8705

|
Цитата(инж323 @ 11.5.2012, 0:11)  А обустройство зонными системами и использование техэтажа, как не технического, а обычного, происходит не от бесед с проектировщиками , к сожалению. По техэтажу в условиях ограниченной высотности застройки считают денежки совсем просто- 1 кв.м. 20 тыс баков(почти условно) множим на площадь этажа и получаем стоимость "блажи" проектировщика желающего техэтаж и мечты пожнадзорщика и .. делайте делайте выводы сами. Я сделал выводы: с чего начали к тому и пришли: Цитата(michail_matukin @ 10.5.2012, 15:00)  Резонно или нет - считать Вам и заказчику - что дешевле - сделать лишний технический этаж и все оборудование на 10 бар, или превратить этот этаж в офисы и продать, но оборудование в 15 барном исполнении. + вентиляция - размеры шахт тоже играют не последнюю роль. Прикиньте экономику  - и сразу получите ответ -резонно или нет  Хотя по опыту скажу, что в 99% случаев выгодней уйти на 15 барное исполнение приборов отопления. Даже 25 барное исполнение системы дешевле чем делать лишний технический этаж (если считать в комплексе все системы). Я это считал ни один раз  Пожалуйста, попробуйте мыслить глобально, а не "всегда так делали". Если есть возможность уйти на зону в 50 метров - на нее надо уходить. Если эту возможность можно создать, то сначала стоит посчитать - а стоит ли её создавать. Т.к. аргумент "так всегда так делали и вообще ТУ на пожар не получите" заказчика в большинстве случаев не убеждают. А вот съекономленые 20 млн. долл. - очень даже не плохой аргумент (~стоимость техэтажа, если он в один этаж, а как правило техэтажи выше обыкновенных). Цитата(инж323 @ 11.5.2012, 0:11)  Но пучек труб вокруг всей площади лифтового ядра раскиданных поравномерней снимет перегрузы перекрытий(не лезьте трубами, отступая от стены этой шахты). усиление- копейки. Мероприятия- копейки. Переплюнете те лимоны баков за "блажь"? Техэтаж выбить- предмет гордости и уважения в среде коллег , даже у Зака. Усиление копейки??? Усиление стоит астрономически суммы - ввиду того, что нагружается дополнительно арматура в ядре либо в колоннах - а уж если здание уже в процессе строительства...Про пучек труб не понял...можно поподробнее? Выбить техэтаж  Это теоретически реально сделать на стадии концепта или "П", но никак не на рабочке, а во вторых из-за "блажи" - потому что так "удобно" и мне лень принимать "нестандартные" решения дополнительный техэтаж как то глупо смотрится - не находите? Вы же не прокладываете венткороб по середине помещения - идеальный же вариант
|
|
|
|
|
11.5.2012, 0:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33313
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(michail_matukin @ 11.5.2012, 0:46)  Я сделал выводы: с чего начали к тому и пришли: Я это считал ни один раз  ------- №2 Тогда перечтите снова и убедитесь что написано ПРИНЦИПИАЛЬНО разное и вообще противоположное. Не вам с Заком, а Зак это без вас решает и никакие доводы инженерного плана в расчет тут практически не берутся.Ну если только Заку не лень имитировать ваше действенное участие в этом вопросе.Хотя так и можете считать, что написанное "одно и то же". Усиление - копейки, и не надо вешать лапшу. И не стоит приводить в пример объекты "Любимого" Корнкорном девелопера, сьевшего галстук- это ... ну особенные объекты. Это единственное в чем с Корном согласен, ибо вот за это именно у меня к нему отношение такое же. Но за именно этот вопрос, а не за многую другую понапраслину на него навешиваемую. По п. №2  Так вы вдвоем считали один раз? Или как? Может в этом вопрос? Или таки не один раз считали?(типа шутко)  Но к первому абзацу отнеситесь серьезней. вы как будто не читаете, а складываете из букв новый текст с другим смыслом.
|
|
|
|
|
11.5.2012, 0:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 23.5.2007
Из: Сергиев Посад М.О.
Пользователь №: 8705

|
Давайте не будем засорять тему неиформативными сообщениями - см. личку.
|
|
|
|
|
11.5.2012, 1:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33313
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Так не засоряйте. Или пишите именно так, как считаете. А то про стоимость систем пишите,но вдруг в следующем посте про стоимость продажную этих квадратных метров, которые ну никак не экономят, а просто пробуют заработать, что совсем другое.И никакого отношения к стоимостям систем она не имеет. Так и прочими утверждениями, что если б личку не прочел, то и вобще б счел, что вы некие фантазии пишите. И еще и с непонятым вами (после спроектированного вами, как вы упоминали в личке) вопросом по снижению нагрузки на перекрытия, что трубы "размазывают по стенам лифтового блока и усиляют малую часть возле лифтов,но эта часть кроме прочего несет всю нагрузку всего здания, являясь ядром жесткости и потому эти малые тонны допнагрузки вообще "укус комара". Вот потому и написано было- перечтите вами написанное и уверьтесь , это ли хотели написать и подразумевали.
|
|
|
|
|
11.5.2012, 1:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 356
Регистрация: 2.12.2011
Из: Кишинев
Пользователь №: 131695

|
Ну и бред. При чем здесь зонирование по пожарной безопасности к зонированию СО. Черным по белому написано: МГСН 1.04-2005 Высотное здание-комплекс (ВЗК) - здание высотой более 75 м, включающее обязательный перечень объектов обслуживания местного уровня для жителей и работающих в ВЗ, места хранения автомобилей для жителей, работающих и посетителей ВЗ в соответствии с требованиями табл.6.1, 6.2 и Раздела 7. МГСН 4.19-2005 9.14. Системы внутреннего теплоснабжения необходимо делить по высоте зданий на зоны (зонировать). Высоту зоны следует определять величиной гидростатического давления в нижних элементах систем теплоснабжения. 9.15. Давление в любой точке систем теплоснабжения каждой зоны при гидродинамическом режиме (как при расчетных расходах и температуре воды, так и при возможных отклонениях от них) должно обеспечивать заполнение системы водой, предотвращать вскипание воды и не превышать значения, допустимого по прочности оборудования (теплообменников, баков, насосов и др.), арматуры и трубопроводов. То есть вас не нормируют по величине максимального статического давления. У вас 94 м здание - 9,4 бар, наверху 1 бар избытка итого 10,4 бар, опресовка 1,25 итого 13 бар, запас по опресовке 0,5 бар итого 13,5 бар. Можно пожелать удачи в поиске радиаторов (и их стоимости), а так же при прохождении экспертизы. Цитата Это теоретически реально сделать на стадии концепта или "П", но никак не на рабочке -если у вас на руках рабочка и вы исполнитель, так и работайте по проекту, все решения уже должны быть приняты и согласованы.
Сообщение отредактировал prant - 11.5.2012, 1:45
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|