Цитата(инж323 @ 11.5.2012, 0:11)

А обустройство зонными системами и использование техэтажа, как не технического, а обычного, происходит не от бесед с проектировщиками , к сожалению. По техэтажу в условиях ограниченной высотности застройки считают денежки совсем просто- 1 кв.м. 20 тыс баков(почти условно) множим на площадь этажа и получаем стоимость "блажи" проектировщика желающего техэтаж и мечты пожнадзорщика и .. делайте делайте выводы сами.
Я сделал выводы: с чего начали к тому и пришли:
Цитата(michail_matukin @ 10.5.2012, 15:00)

Резонно или нет - считать Вам и заказчику - что дешевле - сделать лишний технический этаж и все оборудование на 10 бар, или превратить этот этаж в офисы и продать, но оборудование в 15 барном исполнении. + вентиляция - размеры шахт тоже играют не последнюю роль. Прикиньте экономику

- и сразу получите ответ -резонно или нет

Хотя по опыту скажу, что в 99% случаев выгодней уйти на 15 барное исполнение приборов отопления. Даже 25 барное исполнение системы дешевле чем делать лишний технический этаж (если считать в комплексе все системы).
Я это считал ни один раз

Пожалуйста, попробуйте мыслить глобально, а не "всегда так делали". Если есть возможность уйти на зону в 50 метров - на нее надо уходить. Если эту возможность можно создать, то сначала стоит посчитать - а стоит ли её создавать. Т.к. аргумент "так всегда так делали и вообще ТУ на пожар не получите" заказчика в большинстве случаев не убеждают. А вот съекономленые 20 млн. долл. - очень даже не плохой аргумент (~стоимость техэтажа, если он в один этаж, а как правило техэтажи выше обыкновенных).
Цитата(инж323 @ 11.5.2012, 0:11)

Но пучек труб вокруг всей площади лифтового ядра раскиданных поравномерней снимет перегрузы перекрытий(не лезьте трубами, отступая от стены этой шахты). усиление- копейки. Мероприятия- копейки. Переплюнете те лимоны баков за "блажь"? Техэтаж выбить- предмет гордости и уважения в среде коллег , даже у Зака.
Усиление копейки??? Усиление стоит астрономически суммы - ввиду того, что нагружается дополнительно арматура в ядре либо в колоннах - а уж если здание уже в процессе строительства...Про пучек труб не понял...можно поподробнее? Выбить техэтаж

Это теоретически реально сделать на стадии концепта или "П", но никак не на рабочке, а во вторых из-за "блажи" - потому что так "удобно" и мне лень принимать "нестандартные" решения дополнительный техэтаж как то глупо смотрится - не находите? Вы же не прокладываете венткороб по середине помещения - идеальный же вариант