> противодымная вентиляция в гостинице
papovich
сообщение 15.5.2012, 13:08
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 22.8.2008
Пользователь №: 21734



Уважаемые товарищи проектировщики, нужна помошь)) Объект-гостиница на 60 мест, стадия П. Много вопросов по дымоудалению, сделал первые наброски. Не по теме замечания тоже принимаются))

1. Предусматриваю вентиляцию дымоудаления ВД1 в подвальном этаже согласно п. 7.2 («б» или «в»)
2. С 1го и 2го этажей архитекторы сделают открывающиеся окна и фрамуги в пом. 1, 41, 68,85; Дымоудаление естественное согл. п. 7.2 «и»
3. Предел огнестойкости воздуховода ВД1 из негорюч. мат-ов Г1 EI45 по п.7.10 «б»? Противопожарные клапаны при пересечении перекрытий не нужны?
4. ЛК в подвале типа 2, задана архитектором. Предусматриваю приточную противодымн. вент-ю ПД1 в тамбур-шлюз по п.7.13 «е», хотя горючих веществ и материалов вроде бы нету.. По старому СниПу подпор был обязателен, а как здесь?
5. Воздуховод сист. ПД1 класса Г1 EI30 по п.7.16 (б). Можно ли проложить ПД1 транзитом через гардеробную?, без установки противопожарных клапанов?
6. Расчеты по МДС 41-1.99. Прикинул расход воздуха для сист ВД1, получилось 12600 м3/ч. А для системы ПД1 7520 м3/ч (считал на один открытый дверной проем и скорость 1,3 м/с). Но по СП п.7.4 «При совместном действии систем приточной и вытяжной противодымной вентиляции отрицательный дисбаланс в защищаемом помещении (расход приточного воздуха меньше расхода удаляемого расхода продуктов горения) должен составлять не более 30 %.» Разница больше 30%. Добавлять воздуха на ПД1?
7. Согласно п.7.16 «а» СП «Допускается в пределах одного пожарного отсека вентиляторы систем приточной противодымной вентиляции размещать в помещении для оборудования приточных систем (кроме систем, обслуживающих помещения и склады категорий А и Б) при условии установки противопожарных нормально открытых клапанов перед клапанами наружного воздуха приточных установок систем общеобменной вентиляции, а также непосредственно в защищаемых объемах лестничных клеток, коридоров и тамбур-шлюзов.» Т.е. нужно перед пересечениес стены тамбур-шлюза установить НЗ обратный клапан огнестойкостью EI30?



Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____.dwg ( 944,36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
papovich
сообщение 15.5.2012, 15:47
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 22.8.2008
Пользователь №: 21734



Ссылки везде на СП 7.13130.2009
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
papovich
сообщение 17.5.2012, 14:23
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 22.8.2008
Пользователь №: 21734



Ндаа.. ни одного ответа(( мож я че не так спрашиваю?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gurasu
сообщение 17.5.2012, 14:37
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 25.5.2010
Из: Stalingrad
Пользователь №: 58251



Цитата(papovich @ 15.5.2012, 14:08) *
Уважаемые товарищи проектировщики, нужна помошь)) Объект-гостиница на 60 мест, стадия П. Много вопросов по дымоудалению, сделал первые наброски. Не по теме замечания тоже принимаются))

1. Предусматриваю вентиляцию дымоудаления ВД1 в подвальном этаже согласно п. 7.2 («б» или «в»)
2. С 1го и 2го этажей архитекторы сделают открывающиеся окна и фрамуги в пом. 1, 41, 68,85; Дымоудаление естественное согл. п. 7.2 «и»
3. Предел огнестойкости воздуховода ВД1 из негорюч. мат-ов Г1 EI45 по п.7.10 «б»? Противопожарные клапаны при пересечении перекрытий не нужны?
4. ЛК в подвале типа 2, задана архитектором. Предусматриваю приточную противодымн. вент-ю ПД1 в тамбур-шлюз по п.7.13 «е», хотя горючих веществ и материалов вроде бы нету.. По старому СниПу подпор был обязателен, а как здесь?
5. Воздуховод сист. ПД1 класса Г1 EI30 по п.7.16 (б). Можно ли проложить ПД1 транзитом через гардеробную?, без установки противопожарных клапанов?
6. Расчеты по МДС 41-1.99. Прикинул расход воздуха для сист ВД1, получилось 12600 м3/ч. А для системы ПД1 7520 м3/ч (считал на один открытый дверной проем и скорость 1,3 м/с). Но по СП п.7.4 «При совместном действии систем приточной и вытяжной противодымной вентиляции отрицательный дисбаланс в защищаемом помещении (расход приточного воздуха меньше расхода удаляемого расхода продуктов горения) должен составлять не более 30 %.» Разница больше 30%. Добавлять воздуха на ПД1?
7. Согласно п.7.16 «а» СП «Допускается в пределах одного пожарного отсека вентиляторы систем приточной противодымной вентиляции размещать в помещении для оборудования приточных систем (кроме систем, обслуживающих помещения и склады категорий А и Б) при условии установки противопожарных нормально открытых клапанов перед клапанами наружного воздуха приточных установок систем общеобменной вентиляции, а также непосредственно в защищаемых объемах лестничных клеток, коридоров и тамбур-шлюзов.» Т.е. нужно перед пересечениес стены тамбур-шлюза установить НЗ обратный клапан огнестойкостью EI30?

1. да
2. если мне не изменяет память одна фрамуга обслуживает 15м, коридоры длинные без ест. освещения
3. ОЗК на дымоудалении не видел не разу
6. все таки сп ссылается на вниипо (еще нравится авоковская методика)
7. ОЗК с EI вашей преграды
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
papovich
сообщение 17.5.2012, 16:07
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 22.8.2008
Пользователь №: 21734



Цитата(Gurasu @ 17.5.2012, 15:37) *
7. ОЗК с EI вашей преграды


по п.7 так и не понял, где ставить ОЗК. При пересечении венткамеры?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gurasu
сообщение 18.5.2012, 8:12
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 25.5.2010
Из: Stalingrad
Пользователь №: 58251



Цитата(papovich @ 17.5.2012, 17:07) *
по п.7 так и не понял, где ставить ОЗК. При пересечении венткамеры?

ну по моей логике - пересекает приточная общеобменная система преграды ЛК, тамбура - ставится ОЗК

а судя по п7, при срабатывании пожарной сигнализации идет сигнал на закрытие озк перед наружным клапаном самих приточек общеобменки (расположенных в одном помещении с оборудованием подпора воздуха)
однако скажу честно, этого еще не встречал...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 16:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных