papovich
Уважаемые товарищи проектировщики, нужна помошь)) Объект-гостиница на 60 мест, стадия П. Много вопросов по дымоудалению, сделал первые наброски. Не по теме замечания тоже принимаются))

1. Предусматриваю вентиляцию дымоудаления ВД1 в подвальном этаже согласно п. 7.2 («б» или «в»)
2. С 1го и 2го этажей архитекторы сделают открывающиеся окна и фрамуги в пом. 1, 41, 68,85; Дымоудаление естественное согл. п. 7.2 «и»
3. Предел огнестойкости воздуховода ВД1 из негорюч. мат-ов Г1 EI45 по п.7.10 «б»? Противопожарные клапаны при пересечении перекрытий не нужны?
4. ЛК в подвале типа 2, задана архитектором. Предусматриваю приточную противодымн. вент-ю ПД1 в тамбур-шлюз по п.7.13 «е», хотя горючих веществ и материалов вроде бы нету.. По старому СниПу подпор был обязателен, а как здесь?
5. Воздуховод сист. ПД1 класса Г1 EI30 по п.7.16 (б). Можно ли проложить ПД1 транзитом через гардеробную?, без установки противопожарных клапанов?
6. Расчеты по МДС 41-1.99. Прикинул расход воздуха для сист ВД1, получилось 12600 м3/ч. А для системы ПД1 7520 м3/ч (считал на один открытый дверной проем и скорость 1,3 м/с). Но по СП п.7.4 «При совместном действии систем приточной и вытяжной противодымной вентиляции отрицательный дисбаланс в защищаемом помещении (расход приточного воздуха меньше расхода удаляемого расхода продуктов горения) должен составлять не более 30 %.» Разница больше 30%. Добавлять воздуха на ПД1?
7. Согласно п.7.16 «а» СП «Допускается в пределах одного пожарного отсека вентиляторы систем приточной противодымной вентиляции размещать в помещении для оборудования приточных систем (кроме систем, обслуживающих помещения и склады категорий А и Б) при условии установки противопожарных нормально открытых клапанов перед клапанами наружного воздуха приточных установок систем общеобменной вентиляции, а также непосредственно в защищаемых объемах лестничных клеток, коридоров и тамбур-шлюзов.» Т.е. нужно перед пересечениес стены тамбур-шлюза установить НЗ обратный клапан огнестойкостью EI30?


papovich
Ссылки везде на СП 7.13130.2009
papovich
Ндаа.. ни одного ответа(( мож я че не так спрашиваю?
Gurasu
Цитата(papovich @ 15.5.2012, 14:08) *
Уважаемые товарищи проектировщики, нужна помошь)) Объект-гостиница на 60 мест, стадия П. Много вопросов по дымоудалению, сделал первые наброски. Не по теме замечания тоже принимаются))

1. Предусматриваю вентиляцию дымоудаления ВД1 в подвальном этаже согласно п. 7.2 («б» или «в»)
2. С 1го и 2го этажей архитекторы сделают открывающиеся окна и фрамуги в пом. 1, 41, 68,85; Дымоудаление естественное согл. п. 7.2 «и»
3. Предел огнестойкости воздуховода ВД1 из негорюч. мат-ов Г1 EI45 по п.7.10 «б»? Противопожарные клапаны при пересечении перекрытий не нужны?
4. ЛК в подвале типа 2, задана архитектором. Предусматриваю приточную противодымн. вент-ю ПД1 в тамбур-шлюз по п.7.13 «е», хотя горючих веществ и материалов вроде бы нету.. По старому СниПу подпор был обязателен, а как здесь?
5. Воздуховод сист. ПД1 класса Г1 EI30 по п.7.16 (б). Можно ли проложить ПД1 транзитом через гардеробную?, без установки противопожарных клапанов?
6. Расчеты по МДС 41-1.99. Прикинул расход воздуха для сист ВД1, получилось 12600 м3/ч. А для системы ПД1 7520 м3/ч (считал на один открытый дверной проем и скорость 1,3 м/с). Но по СП п.7.4 «При совместном действии систем приточной и вытяжной противодымной вентиляции отрицательный дисбаланс в защищаемом помещении (расход приточного воздуха меньше расхода удаляемого расхода продуктов горения) должен составлять не более 30 %.» Разница больше 30%. Добавлять воздуха на ПД1?
7. Согласно п.7.16 «а» СП «Допускается в пределах одного пожарного отсека вентиляторы систем приточной противодымной вентиляции размещать в помещении для оборудования приточных систем (кроме систем, обслуживающих помещения и склады категорий А и Б) при условии установки противопожарных нормально открытых клапанов перед клапанами наружного воздуха приточных установок систем общеобменной вентиляции, а также непосредственно в защищаемых объемах лестничных клеток, коридоров и тамбур-шлюзов.» Т.е. нужно перед пересечениес стены тамбур-шлюза установить НЗ обратный клапан огнестойкостью EI30?

1. да
2. если мне не изменяет память одна фрамуга обслуживает 15м, коридоры длинные без ест. освещения
3. ОЗК на дымоудалении не видел не разу
6. все таки сп ссылается на вниипо (еще нравится авоковская методика)
7. ОЗК с EI вашей преграды
papovich
Цитата(Gurasu @ 17.5.2012, 15:37) *
7. ОЗК с EI вашей преграды


по п.7 так и не понял, где ставить ОЗК. При пересечении венткамеры?
Gurasu
Цитата(papovich @ 17.5.2012, 17:07) *
по п.7 так и не понял, где ставить ОЗК. При пересечении венткамеры?

ну по моей логике - пересекает приточная общеобменная система преграды ЛК, тамбура - ставится ОЗК

а судя по п7, при срабатывании пожарной сигнализации идет сигнал на закрытие озк перед наружным клапаном самих приточек общеобменки (расположенных в одном помещении с оборудованием подпора воздуха)
однако скажу честно, этого еще не встречал...