> шкаф для узла управления
Nasttya
сообщение 15.5.2012, 18:03
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 219
Регистрация: 23.1.2008
Пользователь №: 14752



Коллеги, вопрос такой: СП5 п. 5.8.2 говорит о том, что узлы управления допускается размещать в защищаемом помещении в "специальных шкафах". При этом его можно не отделять от защищаемого помещения противопожарными перегородками. Что это за "специальный шкаф"? Кто - нибудь применял?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
l-nikolaev
сообщение 15.5.2012, 21:34
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921



Да, ничего особенного, обычный шкаф, висит на максимальном удалении от насосного оборудования, по периметру двери -резиновое уплотнение, все вводы проводов снизу, (в идеале соответсвует IP65).

Сообщение отредактировал l-nikolaev - 15.5.2012, 21:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 16.5.2012, 6:19
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



l-nikolaev
Сами ставили? Сертификация нужна?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
l-nikolaev
сообщение 16.5.2012, 12:06
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921



Цитата(Sindarkon @ 16.5.2012, 7:19) *
l-nikolaev
Сами ставили? Сертификация нужна?


Нет, сам не ставил, занимюсь эксплуатацией. имею дело с уже смонтированным оборудованием.

Везде примерно: как рассказал. с вариациями на тему вложенных денег и пофигизма.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 16.5.2012, 12:24
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Да, информации не густо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasttya
сообщение 16.5.2012, 15:36
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 219
Регистрация: 23.1.2008
Пользователь №: 14752



наверное шкаф должен быть окрашен или изолирован огнезащитными материалами для обеспечения огнестойкости не менее 30 или даже 45 минут? Где взять такой шкаф? Он заводского изготовления или самим можно запроектировать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
l-nikolaev
сообщение 16.5.2012, 15:55
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921



Цитата(Nasttya @ 16.5.2012, 16:36) *
наверное шкаф должен быть окрашен или изолирован огнезащитными материалами для обеспечения огнестойкости не менее 30 или даже 45 минут? Где взять такой шкаф? Он заводского изготовления или самим можно запроектировать?


О, это наверно будет уникальный (единственный в своем роде) такой шкаф, по корпусу -4 мм ОЗС-МВ, на лампочках -сапфировые стекла, кнопки -не пластиковые, цельнометаллическе. smile.gif.

А что может гореть в пожарной насосной в течении 30 минут? unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasttya
сообщение 16.5.2012, 16:11
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 219
Регистрация: 23.1.2008
Пользователь №: 14752



коллеги, в том-то и дело что шкаф будет располагаться не в насосной, а в защищаемом помещении....а категория помещения В3
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
l-nikolaev
сообщение 16.5.2012, 16:26
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921



Вот это я ступил rolleyes.gif , то-то в голову не лезет "почему нельзя"?

короче нечего читать форум в полодиннадцатого вечера, приношу глубочайшие извинения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasttya
сообщение 17.5.2012, 9:07
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 219
Регистрация: 23.1.2008
Пользователь №: 14752



ну так что, кто-нибудь делал узлы управления в обслуживаемом помещении? кстати мой узел - просто электроприводной дисковый затвор на одной ветке дренчерного сухотруба. Насосы не устанавливаю, т.к. давление в существующей сети достаточное...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasttya
сообщение 17.5.2012, 13:01
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 219
Регистрация: 23.1.2008
Пользователь №: 14752



...неужели ни кто не сталкивался?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 0:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных