Коллеги, вопрос такой: СП5 п. 5.8.2 говорит о том, что узлы управления допускается размещать в защищаемом помещении в "специальных шкафах". При этом его можно не отделять от защищаемого помещения противопожарными перегородками. Что это за "специальный шкаф"? Кто - нибудь применял?
l-nikolaev
15.5.2012, 21:34
Да, ничего особенного, обычный шкаф, висит на максимальном удалении от насосного оборудования, по периметру двери -резиновое уплотнение, все вводы проводов снизу, (в идеале соответсвует IP65).
Sindarkon
16.5.2012, 6:19
l-nikolaev
Сами ставили? Сертификация нужна?
l-nikolaev
16.5.2012, 12:06
Цитата(Sindarkon @ 16.5.2012, 7:19)

l-nikolaev
Сами ставили? Сертификация нужна?
Нет, сам не ставил, занимюсь эксплуатацией. имею дело с уже смонтированным оборудованием.
Везде примерно: как рассказал. с вариациями на тему вложенных денег и пофигизма.
Sindarkon
16.5.2012, 12:24
Да, информации не густо.
наверное шкаф должен быть окрашен или изолирован огнезащитными материалами для обеспечения огнестойкости не менее 30 или даже 45 минут? Где взять такой шкаф? Он заводского изготовления или самим можно запроектировать?
l-nikolaev
16.5.2012, 15:55
Цитата(Nasttya @ 16.5.2012, 16:36)

наверное шкаф должен быть окрашен или изолирован огнезащитными материалами для обеспечения огнестойкости не менее 30 или даже 45 минут? Где взять такой шкаф? Он заводского изготовления или самим можно запроектировать?
О, это наверно будет уникальный (единственный в своем роде) такой шкаф, по корпусу -4 мм ОЗС-МВ, на лампочках -сапфировые стекла, кнопки -не пластиковые, цельнометаллическе.

.
А что может гореть в пожарной насосной в течении 30 минут?
коллеги, в том-то и дело что шкаф будет располагаться не в насосной, а в защищаемом помещении....а категория помещения В3
l-nikolaev
16.5.2012, 16:26
Вот это я ступил

, то-то в голову не лезет "почему нельзя"?
короче нечего читать форум в полодиннадцатого вечера, приношу глубочайшие извинения.
ну так что, кто-нибудь делал узлы управления в обслуживаемом помещении? кстати мой узел - просто электроприводной дисковый затвор на одной ветке дренчерного сухотруба. Насосы не устанавливаю, т.к. давление в существующей сети достаточное...
...неужели ни кто не сталкивался?