> Вентиляция в кафе жилого дома и его жильцы?!?, Наша задача-работающая вентиляция и довольные жители!!!
Dagon
сообщение 14.9.2006, 17:35
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 23.8.2006
Из: Харьков
Пользователь №: 3774



Добрый день, коллеги. Ситуация следующая. В жилом доме старой постройки (вентиляция естественная) было построено кафе. По словам жителей после сдачи кафе пошел воздух с запахом кухни через каналы естественной вентиляции в квартиры!!! Ну конечно же появились недовольства и желание что-то исправить.
Появился естественно конфликт. Я играю на стороне жильцовsmile.gif) Нужно на законных основаниях доказать, что кафе выполнила вытяжку не в соответствии с ДБН. И заставить их переделать систему вентиляции.
Вопросы:
- посоветуйте какими нормативными документами в этом случае оперировать?
- какие органы власти можно задействовать, чтобы кафешники забегали?
Жильцов жалко да и заработать на монтаже нормальной вентиляции можноsmile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 14.9.2006, 23:35
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



а что тут доказывать??? кафе в в вытяжку жилого дома это нонсенс...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valentin_K
сообщение 15.9.2006, 7:47
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 331
Регистрация: 9.9.2006
Из: Харьков
Пользователь №: 3945



Будинки і споруди
ЖИТЛОВІ БУДИНКИ.
ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ
ДБН В.2.2-15-2005

5.33 Вентиляция встроенных нежилых помещений должна быть автономной. Вытяжную вентиляцию помещений, размещаемых в габаритах одной квартиры, в которых отсутствуют пожароопасные вещества и токсичные выделения, допускается присоединять к общей вытяжной системе жилого здания.
Не допускается располагать вытяжные шахты для выброса воздуха из встроенных помещений перед окнами квартир, а также прокладывать воздуховоды вытяжной вентиляции встроенных помещений по фасадам жилого здания.
5.34 Местные вытяжные вентиляторы в системах с естественным побуждением допускается устанавливать в кухнях и санузлах при выбросе воздуха из индивидуальных вытяжных каналов этих помещений непосредственно в атмосферу, а также в случае их присоединения к сборной шахте через
канал-спутник при условии, что удельное сопротивление трению при движении воздуха в сборной шахте во время работы всех присоединенных к ней местных вентиляторов не превысит 0,65 Па/м.
5.35 При проектировании центральных систем вытяжной вентиляции с механическим побуждением следует применять вентиляторы и шумопоглощающее оборудование с характеристиками, исключающими проникновение в жилые помещения шума, превышающего установленный действующими нормами допустимый для ночного времени уровень. Вытяжные вентиляторы (рабочий и резервный) центральных систем должны устанавливаться на уровне верхнего технического этажа и проектироваться для непрерывной круглосуточной работы с автоматическим переключением и автоматическим включением резерва. Воздуховоды центральных систем вытяжной вентиляции с механическим побуждением должны проектироваться с устройствами для гидравлической балансировки системы.

А обращаться лучше прямо к Добкину!!! :-)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Губкин Андрей 20...
сообщение 15.9.2006, 8:05
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1689
Регистрация: 15.12.2005
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708



2.1.2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ, ПРЕДПРИЯТИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, ОТДЫХА, СПОРТА

Санитарно-эпидемиологические требования
к жилым зданиям и помещениям

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.1.2.1002-00


4.6. Вентиляция объектов общественного назначения должна быть автономной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Губкин Андрей 20...
сообщение 15.9.2006, 9:01
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1689
Регистрация: 15.12.2005
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708



http://forum.abok.ru/index.php?showt...=7120&hl=выброс

а тут все в общем то хорошо разжевано.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dagon
сообщение 15.9.2006, 9:40
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 23.8.2006
Из: Харьков
Пользователь №: 3774



Спасибо за советы. Будем выступать во всем вооруженииsmile.gif)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Губкин Андрей 20...
сообщение 18.9.2006, 12:47
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1689
Регистрация: 15.12.2005
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708



Цитата(Dagon @ Sep 15 2006, 10:40 )
Спасибо за советы. Будем выступать во всем вооруженииsmile.gif)

периодически сообщайте о продвижении дела.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Школьник_*
сообщение 18.9.2006, 20:48
Сообщение #8





Guest Forum






Цитата(Dagon @ Sep 14 2006, 18:35 )
..Я играю на стороне жильцовsmile.gif
..Жильцов жалко да и заработать на монтаже нормальной вентиляции можноsmile.gif

После такой игры. Еще и заработать.
Сильно. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 19.9.2006, 9:59
Сообщение #9





Guest Forum






Ничего в этом случае не заработаешь, кроме неприятностей. cool.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 7:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных